Witam,

obecnie jeszcze nie wiem jakiego producenta kupie kocioł, a chciałbym już postawić komin systemowy.
Myślę, że kupię kocioł 5 klasy na pelet z automatycznym podajnikiem. 
Z szacunkowych obliczeń wyszło mi, że potrzebuje kocioł 20 kW.

I teraz najważniejsze,
czy może ktoś podpowiedzieć na jakiej wysokości osadzić trójnik spalin w kominie systemowym?

Link do komentarza
Gość mhtyl
37 minut temu, adrian_krc napisał:

na jakiej wysokości osadzić trójnik spalin w kominie systemowym?

Daj go jak najwyżej, znaczy się tak jak wyjdzie z wysokości rur. Lepiej dać wyżyj aniżeli za nisko bo spaliny na dół nie polecą. I tak nie zrobisz otworu idealnie pasującego do króćca od pieca znaczy się tak aby króciec od pieca wchodził centralnie do komina, do systemowego ceramicznego zawsze lepiej podłączyć piec poprzez jakąś "złączkę" kolano, redukcję itp.

Link do komentarza
Gość mhtyl

Bardziej obstawiałbym wysokość około 1,8 m, ale nie musisz się trzymać twardo tej wysokości, po prostu zobaczysz jaka wyjdzie wysokość z położenia rur, i najlepiej zrobić pomiar na sucho przed wymurowaniem komina bo w razie czego można będzie pod komin wstawić np bloczek betonowy aby go podnieść.

Link do komentarza

Właśnie sobie poukładałem na sucho gotowe rury i wychodzi mi, że bez żadnych cięć trójnik fi 180 mogę osadzić na wysokości 159 cm od posadzki. 

(Te 159 cm, to jest środek otworu wylotowego trójnika).

Rury systemowe ceramiczne mam długości 66 cm, więc jakbym dołożył kolejną, to już chyba za wysoko bym miał, co nie?

Ewentualnie mogę podwyższyć trójnik trochę przez skrócenie kolejnej rury ceramicznej. Ale wydaje mi się, że akurat dosyć fajnie pasuje te 159 cm, bez żadnych cięć.

Co o tym myślisz, zostawić tak? 

 

062cc91ef5e5022dmed.jpg

Patrzyłem wstępnie na ofertę kotłów Defro, to tego wylotu spalin wyżej jak 1m  nie miał żaden kocioł.

Edytowano przez adrian_krc (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Gość mhtyl
53 minuty temu, adrian_krc napisał:

Ewentualnie mogę podwyższyć trójnik trochę przez skrócenie kolejnej rury ceramicznej. Ale wydaje mi się, że akurat dosyć fajnie pasuje te 159 cm, bez żadnych cięć.

Nie ma sensu docinać rury, zresztą już o tym pisałem. Jeżeli wychodzi taka wysokość  to oczywiście może być. 

Gdzie masz rewizje do tego komina? Czy rewizja to to okrągłe nad skraplaczem?

 

Link do komentarza
3 minuty temu, mhtyl napisał:

Nie ma sensu docinać rury, zresztą już o tym pisałem. Jeżeli wychodzi taka wysokość  to oczywiście może być. 

Gdzie masz rewizje do tego komina? Czy rewizja to to okrągłe nad skraplaczem?

 

Tak, najpierw jest odskraplacz, potem trójnik z okrągłym deklem wyczystki.

Jest to komin Jawar Uniwersal Plus 
http://www.jawar.com.pl/kominy-ceramiczne/jawar-uniwersal-plus.html

Link do komentarza
  • 6 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...