Skocz do zawartości

Pompa ciepła - COP obliczenie


Ana93

Recommended Posts

Witam.

Proszę o pomoc w obliczeniu współczynnika COP pompy ciepła, nad którą prowadziłam badania. Jest to pompa powietrze/woda do podgrzewania c.w.u.

Otóż wyliczyłam już ile sprężarka pompy zużyła mi energii elektrycznej do podgrzania wody w zbiorniku do temp. 49,5 st.C. Teraz nie wiem jak obliczyć ile energii cieplnej oddane zostało do górnego źródła czyli w tym przypadku wody? Czy jest na to jakiś wzór? Pompa pracowała przez 4h 32 min aby podgrzać wodę i sprężarka zużyła w tym czasie 2,4383 kWh.

 

Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.

Link do komentarza
50 minut temu, bajbaga napisał:

Ilość wody x ciepło właściwe wody x delta t x czas w h

Otrzymany wynik dzielimy przez energię zużytą prze sprężarkę.

Dziękuję za odpowiedź.

 

Wychodzą mi niestety jakieś bzdury bo wynik powinien być od 1 do 8, a wyszło 41448 :/

ilość wody: 200 l = 200 kg

ciepło właściwe wody: 4190 J/kg*st.C

delta t: 26,8 st.C

czas nagrzewu: 4h 32 min

po wymnozeniu (200*4190*26,8*4,5) wynik wychodzi 101062800 J

sprężarka zużyła w tym czasie 2438,3 Wh

więc 101062800/2438,3 = 41448 :(

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...