Pytanie o kanały wentylacyjne


Recommended Posts

Ale czy jest łazienka??? Może jest drugi komin z kompletem kanałów wentylacyjnym...

614mari614 był jeszcze przed chwilą na pasku - pewnie poszedł zobaczyć w projekcie :icon_mrgreen:

Link do komentarza

nie jestem ekspertem, ale strzałkami chyba zaznacza się wloty przewodów wentylacyjnych

https://www.archon.pl/jak-czytac-dokumentacje-techniczna-art-9617

więc chyba się zgadza....parter to kotłownia i garaż, na górze masz łazienkę i 2/07 (co to za pomieszczenie?)

ale ja się nie znam, u mnie w projekcie były trochę inne oznaczenia...

 

Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
2 godziny temu, uroboros napisał:

Bo masz dwa samochody???

 W garażu przewidzianym dla jednego samochodu powierzchnia tych otworów nie może być mniejsza niż 0,04 m2, w dwustanowiskowym powinna być dwukrotnie większa, czyli mieć 0,08 m2. 

 

Dlatego dwa kanały zapewne.

 

A gdzie masz zaprojektowany wlot powietrza?

W bramie?

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Napisano (edytowany)
23 minuty temu, aaaa napisał:

nie jestem ekspertem, ale strzałkami chyba zaznacza się wloty przewodów wentylacyjnych

https://www.archon.pl/jak-czytac-dokumentacje-techniczna-art-9617

więc chyba się zgadza....parter to kotłownia i garaż, na górze masz łazienkę i 2/07 (co to za pomieszczenie?)

ale ja się nie znam, u mnie w projekcie były trochę inne oznaczenia...

 

2/07 to garderoba. 

19 minut temu, MrTomo napisał:

 W garażu przewidzianym dla jednego samochodu powierzchnia tych otworów nie może być mniejsza niż 0,04 m2, w dwustanowiskowym powinna być dwukrotnie większa, czyli mieć 0,08 m2. 

 

Dlatego dwa kanały zapewne.

 

A gdzie masz zaprojektowany wlot powietrza?

W bramie?

Jeżeli dla garażu dwustanowiskowego powierzchnia tych otworów musi być 0,08 to wszystko wyjaśni dlaczego są 2 kanały w garażu. 

@MrTomo nie wiem gdzie jest wlot. Dodam zdjęcie z projektu i sam zobacz.

Jedyne co znalazłem to nawietrzak w ścianie 200cm2 w kotłowni 

C7E3DBD9-5AE3-4456-8D15-97E7E1F9F92F.jpeg

Edytowano przez 614mari614 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
3 minuty temu, 614mari614 napisał:

Garaż będzie ogrzewany. Tak w całym domu jest grawitacyjna.

to nie ma sensu, zaufaj mi. Odizoluj dom od garażu termicznie, ogrzewanie nie będzie ci potrzebne w garażu. Mam dwa duże grzejniki w garażu, prawie od samego początku są skręcone, wyrzucone pieniądze w moim przypadku. Ewentualnie pociąg rurki, ale nie montuj nic, zobaczysz po jakimś czasie...W największe mrozy, temperatura spada do +2C..mam duży garaż dwustanowiskowy

Link do komentarza

Niestety nie mam teraz projektu przy sobie zobaczę w domu. A co do grzania garażu to muszę mieć ogrzewany bo w garażu spędzam więcej czasu niż w domu. A +2 w największe mrozy mi nie wystarczy. 

11 godzin temu, MrTomo napisał:

Przeczytałem. Dobra lektura dużo można się dowiedzieć. Dzięki 

Link do komentarza

no jak w garażu spędzasz więcej czasu niż w domu, to zasadniczo zmienia to wszystko...powinieneś wspomnieć o tym na samym początku. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że bramy garażowe, nawet te ocieplone mają duże straty ciepła? Jeszcze zostaje kwestia, jaką temperaturę w tym garażu chcesz mieć...zakładając, że jednak sporo niższą niż w części mieszkalnej, to i tak odizolowanie termiczne garażu będzie jak najbardziej na miejscu. Ale to już inny temat.

Link do komentarza

A ja Panowie wywaliłem te Archon-a kanały , kominy . zwłaszcza rozbraja mnie ten nawietrznik .też był w moim projekcie

jeden wielki hyc zimna . daję rekuperację do tego z czerpnią zewnętrzną . A co do projektu kanały są dobrze zaprojektowane i mają być jak ma działać wentylacja grawitacyjna - czyli jak dla mnie ogrzewanie globu za moje pieniądze .

https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-jablonkach-4-m52ea4801dc444

to mój dom -  etap płyta fundamentowa

Link do komentarza

To rzecz oczywista

jak zaczyna to niestety musi wykonać je zgodnie z projektem - a tak swoją drogą dla lepszego komfortu wspomógł bym wentylację garażu wentylatorem- niestety zapachy z auta roznoszą się i to bardzo , przez kilka lat mieszkałem w takim domu z garażem . Wymieniłem nawet drzwi do garażu od strony mieszkalnej na szczelniejsze pomogło ale niewiele . Grawitacja rządzi się swoimi prawami 

Link do komentarza
Dnia ‎2018‎-‎03‎-‎07 o 22:48, Takiowaki napisał:

A projektant przypadkiem nie wymyślił wspomagania wentylacji mechanicznie na tym mniejszym kanale w garażu? Co masz w opisie?

 

1 godzinę temu, 614mari614 napisał:

A jeszcze jedno pytanko. Co oznaczają te strzałki (zaznaczone na zdjęciu) jedna taka druga taka? 

8A69F979-AB9E-43B3-B9F1-E18B2CDCABDD.jpeg

 

Link do komentarza

obstawiam na dodatkowy wentylator mechaniczny . Sprawdź co jest w instalacji elektrycznej . Jak tam nie znajdziesz odpowiedzi najlepiej zadzwoń do Archonu niech Ci wyjaśnią co narysowali - od tego są

 

" Na każdym etapie Inwestycji nasi Doradcy Projektowi pozostają do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do kontaktu: tel. 12 37 21 900 "

 

Cytat z strony jak czytać dokumentację 

Link do komentarza
1 godzinę temu, jendrek7171 napisał:

No może i tak , ale idąc tą drogą to wentylatora  wyciągu w kuchni też nie można zamontować. 

 

a najprościej jak pisałem zadzwonić do autora i zapytać co miał na myśli

Oczywiście że nie, a jeżeli jest taka potrzeba wymuszania, to reszta otworów wentylacyjnych w domu musi mieć zawory zwrotne. Ale kto ma tego świadomość.:bezradny:

Link do komentarza

Te oznaczenie przy strzałce często spotykałem przy projektach i rzutach poddaszy. Nie było tam pionowych kanałów wentylacyjnych grawitacyjnych, tylko bezpośrednie podłączenie do kominka wentylacyjnego na dachu.

Stąd z czasem przyjąłem, że chodzi o wywiew mechaniczny, gdyż z 100cm kanału skośnego biegnącego w ociepleniu ciagu za uja się nie wygeneruje.

Ale toporni inwestorzy często i tak jedynie zostawiali tam tylko kratki PVC bez zwrotnych. W sumie można to przyjmować jako nawiewnik przy podciśnieniu generowanym w kibelku obok :D

Link do komentarza
20 minut temu, 614mari614 napisał:

Trzy kominy ogólnie mam w projekcie. W mojej hurtowni koszt 6tys zł 

1- dymowy plus jedna wentylacja 

2- dymowy plus 5wentylacji

3- 6 wentylacji 

 

a tak przedstawia się kosztorys rekuperacji - w moim wydaniu 

rekuperator -3,5 tyś

rozprowadzenie - 1,5 tyś  z dociepleniem kanałów 

dodatkowo czerpnia zewnętrzna w ziemi 500 zł- chłodzenie w lato 

niby cena ta sama ale komfort większy , no i mniejsze straty na ogrzewaniu

dzięki za podanie kosztów

 

Link do komentarza
3 godziny temu, bajbaga napisał:

Garaż ( w projekcie) pewnie ogrzewany.

Ta druga "kratka" nie musi mieć klapy zwrotnej, bo przewidziana jest jako nawiew "awaryjny".

Rysiu przecież namazane strzałki przez projektanta, jednoznacznie wskazują że to wywiewy.

Dopatrzyłem  się że taka sama jest w łazience.

Oba pomieszczenia wyposażono dodatkowo w wentylację wyciągową, wiadomo że są miesiące kiedy wentyl. grawitacyjna nie działa, a pomieszczenia używane są przez cały rok.

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.