Witam serdecznie po raz 1-szy!

W lipcu zaczynam budowę i zastanawiam się nad technologią ścian.
Myślę o Porothermie 44 bez docieplenia lub cieńszym + wełna (podobno ta opcja jest bardziej odporna na wykonawców). Tylko ile tej wełny, 5 a może 10 cm?
Bardzo proszę Forumowiczów o podzielenie się własnymi doświadczeniami, tych z Was którzy budowali z samej 44 i tych którzy się docieplali.
Pozdrawiam
Przemo
Link do komentarza
Budowałem z porothermu 44 P+W bez dociepleń. Uważam, że opcja bez dociepleń jest bardziej odporna na wykonawców, bo trudno tutaj zrobić jakiś mostek cieplny.
Moim zdaniem nie ma sensu kłaść wełny do porthermu. Jeżeli chcesz ocieplać, to zrezygnuj z porothermu na rzecz zwykłej "dziurawki".
Bedzie taniej, a poza tym cienki porotherm nie jest najlepszym wyjściem, bo z racji swojej konstrukcji (pory po wypalaniu) jest dość kruchy.
Kiedyś był taki wielki artykuł w "Nie" Urbana, pisała też o tym Rzeczpospolita w dodatku budowlanym. Pustak 11 porothermu był za słaby, szybko pękał w ścianach. Zrobili badania i okazało się, że nie trzyma norm na ściskanie bodajże.
Wienerberger tłumaczył się, że to był pustak z drugiego gatunku, ale opinia poszła w Polskę.
Jeszcze o mojej ścianie - mam z porothermu tylko mury zewnętrzne, ścianki działowe mam ze zwykłej dziurawki. Na razie mam nieotynkowany z zewnątrz dom, zimą ogzrewałem tylko kominkiem z rozprowadzaniem ciepła. Nie było źle, choć przy kominku trzeba się napracować. Temperatura w domu OK.
Jeżeli będziesz miał pytania, pisz.
Link do komentarza
Uważam, że opcja bez dociepleń jest bardziej odporna na wykonawców, bo trudno tutaj zrobić jakiś mostek cieplny.

Jak to trudniej? Wyjaśnij, proszę jak laikowi.
Dawałeś ciepłą zaprawę?
Jaki tynk planujesz (Terranova docieplający)
Słyszałem że na tynku po jakimś czasie widać fakturę ściany

Pozdrawiam.
Link do komentarza
Mog? np. zamiast 10 cm styropainu w?o˝yç 2 sm, bo b´dzie przeszkadza? kawa?ek betonu i tego nie zauwa˝ysz. Poza tym bardzo trudno jest dobrze obrobiç elementy przyokienne, aby nie by?o mostków. Podobnie jak wszelkie tarasy wci´te w dom (pod?oga na poddaszu i mur). Mam bardzo prosty projekt, a kilku murarzy twierdzi?o, ˝e tu, tu mo˝e byç problem i mo˝e by?my zrobili troch´ inaczej. B´dzie ?atwiej...
Pilnowaç i jeszcze raz pilnowaç.
Z jednowarstwowk? nie masz tego problemu, bo nawet jak utr?cisz kawa?´k pustaka, to zaprawa ciep?ochronna (tylko na takiej warto murowaç) to zakryje.
Sladów na tynku nie mam, mieszkam drugi sezon bez zewn´trznego tynku, a s? tylko spoiny poziome (pustaki pióro plus wpust). Te˝ si´ ba?em,ale jak widaç niepotzrbnie.

Tynk zewn´trzny b´dzie zwyk?y, cementowy, bo te docieplaj?ce niestety niedu˝o daj?, a s? do?ç drogie. Bardziej chodzi o to, aby zakryç szczeliny pionowe, którymi zimne powietrze mo˝e si´ dostawaç do ?rodka.

Wiesz, to s? moje przemy?lenia i nie wiem do ko?ca, co bym zrobi?, jakbym jeszcze raz budowa?. Styropian w ?rodku ca?ego budynku troch´ mnie odrzuca, ale ju˝ we?na. Kto wie? Tyle, ˝e to b´dzie super drogie.

Je˝eli budujesz z materia?u o grubo?ci 44 labo 36,5 (Ytong) albo nowy portherm 50 cm, to naprawd´ przypomina to dzia?anie cz?owieka, który ma za du˝o pien^´dzy i montuje sobie w domu dwa piece - na gaz i na olej.
Link do komentarza
Poroterm 44 cm. wymaga bardzo dobrej ekipy do wykonania.Na naszych budowach często jest to nie spełnione.Widziałem wiele budynków wznoszonych bez docieplenia wykonanych skandalicznie.Najgorsze są wykonywane wieńce ,nadproża okien drzwi.Wstawianie ubytków zwykłą cegła lub zaprawą wlasnej roboty.Lepiej już zroobić ściany zwykłym maxem i docieplić wełną lub styropianem .Pozdrawiam .Wiech
Link do komentarza
Ściana zewnętrzna z Porothermu 44 cm jest prostszym rozwiązaniem i przez to łatwiejszym do wykonania. Jednak trudno jest przy tym uniknąć tworzenia mostków cieplnych. Nadproża, wieńce, balkony, tarasy itp należy starannie zaprojektować i wykonać aby nie było przemarzania. Nie mam też pewności czy pustaki te mają krawędzie ( góra i dół) szlifowane przez co można je murować na klej. Murowanie na zaprawę jest nieorozumieniem dla tej technologii. Wykonanie muru dwuwarstwowego jest rozwiązaniem, w którym można staraniej docieplić budynek. Przegrodę należy zaprojektować odpowiednio do obciążeń, ilości i wielkości otworów, temperatur itd . Z tego będzie wynikać grubość warstwy izolacji. Poroterm do grubości 25 cm ma szczeliny prostopadle do krawędzi zewnętrznych , przez co jego izolacyjnośc jest dużo mniejsza. Podpowiadane zastosowanie pustaków MAX jest równorzędne i chyba tańsze. Docieplenie wełną mineralną zachowuje możliwość wymiany wilgotnościowej przez ścianę lecz należy przy tym stosować tynki mineralne dla utrzymywania tych warunków.
Link do komentarza
Murarz, który budował u mnie dom, nie znał tej technologii. Był facet od wienerbergera na budowie, kupiłem książkę o budowaniu w tym systemie dl murarza. I pilnowałem
Po budowie był facet od Wienerbergera po odbiór palety potłuczonych pustaków i strwierdził, że wymurowane jest OK.
Ostatnio dzwonił do mnie murarz z pytaniem, gdzie kupowałem pustaki porotherm, bo kolejny jego klinet zdecydował się na tę technologię. Podobno nie bez małej sugestii murarza...
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.