Zawor mieszajacy w instalacji grawitacyjnej

Recommended Posts

Witam,
Czy montaz zaworu mieszajacego w starej instalacji grawitacyjnej(obecnie zalozona pomka)/naczynie wzbiorcze otwarte wiaze sie z dojsciem do naczynia? Czy rzeczywiście potrzebny jest osobny obieg?
Chcialbym aby na grzejnikach byla dość niska temperatura - do 40stopni na bojlerze i piecu z 60-70stopni. Jaki zawor powinien rozwiazac problem?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W domyśle - instalacja pracuje teraz jako pompowa zatem wstawienie zaworu mieszającego umożliwi taką regulację. Oczywiście pozostaje do rozwiązania sposób regulacji mocy grzewczej kotła zależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 

Dnia 16.01.2018 o 09:43, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

W domyśle - instalacja pracuje teraz jako pompowa zatem wstawienie zaworu mieszającego umożliwi taką regulację.

 

To nie tak do końca jest oczywiste gdzie wpiąć ten zawór w instalacji której nie widzimy.

Może to być bardzo niebezpieczne.

 

Narysuj schemat z wyraźnym zaznaczeniem gdzie wpięty jest zbiornik wyrównawczy i jak wpięta jest pompa.

Z kotłem naprawdę nie ma żartów.

 

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 17.01.2018 o 17:45, MrTomo napisał:

Narysuj schemat z wyraźnym zaznaczeniem gdzie wpięty jest zbiornik wyrównawczy i jak wpięta jest pompa.

Z kotłem naprawdę nie ma żartów.

 

Pawstone, zgadzam się z tym, co napisał MrTomo: narysuj schemat. Zdjęcia już dałeś, to super, bo po rysunku schematu byśmy cię w kolejnym kroku prosili o zdjęcia instalacji. Zdjęcia już są, teraz daj schemat.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 15.01.2018 o 22:49, pawstone napisał:

Chcialbym aby na grzejnikach byla dość niska temperatura - do 40stopni na bojlerze i piecu z 60-70stopni

Tak na szybko

Moim zdaniem będziesz miał problem z takimi założeniami.

Zawór trzeba by  dać bezpośrednio za pompką, masz tam trochę miejsca.

Ale wtedy będziesz miał 40st na grzejnikach i na cwu.

Żeby zrobić tak jak chcesz musiałbyś podłączenie bojlera dać przez zaworem, a to będzie wymagało jakiejś przeróbki twojej instalacji.

Nie możesz tego zawora mieszającego dać wyżej za trójnikiem od bypasa ze wzgl. bezpieczeństwa.

 

Rozjaśni się jak wkleisz schemat

 

Inne rozwiązanie - zostawić to bez mieszacza a przy kaloryferach dał głowice termostatyczne.

imageproxy.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W najblizszym czasie wstawie schemat.

 

A gdyby zazaz za pompka zalozyc zawor czterodrogowy? I przerobic lekko zasilanie cwu?

W ogole dlaczego kazdy taki problem robi z tym bezpieczenstwem - czy nie mozna zamontowac przy piecu zaworu bezpieczenstwa, cos takiego jak przy bojlerze?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 18.01.2018 o 20:36, MrTomo napisał:

Zawór trzeba by  dać bezpośrednio za pompką, masz tam trochę miejsca.

Czy takie rozwiazanie napewno zadziala? U mnie zawor ma pelnic funkcje mieszania a w takim przypadku producent informuje aby pompa co byla montowana na wyjsciu zaworu.

Czy moze byc tak, ze zawor nie spelni swojej funkcji jesli popka bedzie na wejsciu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście.

Zawór przed pompą nie za pompą.

 

Przepraszam za wprowadzenie w błąd.

skupiłem się na dostępnym miejscu i coś mnie zaslepiło..

:$

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zawór 4d umożliwia dodatkow o ochronę powrotu kotła.

 

Jak zamierzasz rozwiązać grzanie cwu?

Dodatkową pompą?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, MrTomo napisał:

 

Jak zamierzasz rozwiązać grzanie cwu?

Dodatkową pompą?

Raczej tak, obecna pompe dam do bojlera a na jej miejsce ma byc nowa. Szkoda tylko, ze miesiac temu zostal zamontowany elektrozawor na zasilaniu bojlera.

Postanowilem, ze instalacja bedzie troszke przerobina a zwlaszcza zasilanie od bojlera. Dzisiaj byl hydraulik i dal identyczne rozwiazanie jak ty.

Chcialbym jeszcze wiedziec czy zawor 3d/4d mozna zamknac calkowicie. Inny hydraulik kiedys mowil ze potrzebne jest dojscie do naczynia bo beda problemy jesli ktos calkowicie przekreci zawor a dzisiaj inny majster mowi ze zaworu 3d nie idzie zamknac do konca a ja myslalem, ze nawet jesli idzie zamknac to nic sie nie stanie i nie trzeba laczyc z naczyniem bo po prostu zadziala zawor roznicowy????

1 godzinę temu, animus napisał:

c1f56962e1a0809d.jpg

Tak wlasnie to sobie wyobrazalem, tyle, ze myslalem nad jeszcze piatym wyjsciem do naczynia jesli w ogole jest to konieczne.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, pawstone napisał:

Tak wlasnie to sobie wyobrazalem, tyle, ze myslalem nad jeszcze piatym wyjsciem do naczynia jesli w ogole jest to konieczne.

Zawór 3-D można zamknąć na tyle, że zamontowany w nieodpowiednim miejscu, może doprowadzić do wybuchu kotła.

Do naczynia nic nie trzeba dorabiać zmieniać.

Do ochrony kotła, zamontuj bojler na grawitacji (bez pompy) rury do bojlera przynajmniej  1/1/4 i bojler zamontuj troszkę wyżej od paleniska.

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10 godzin temu, animus napisał:

Do ochrony kotła, zamontuj bojler na grawitacji

Tak wlasnie proponowalem hydraulikowi ale nie ze wzgledu na ochrone kotla a  dlatego ze wydalem juz troche kasy na elektrozawor do zamykania zasilania bojlera kiedy temp. Na kotle spadnie.

Na czym ta ochrona bedzie polegac?

10 godzin temu, animus napisał:

rury do bojlera przynajmniej  1/1/4 i bojler zamontuj troszkę wyżej od paleniska

A jesli przy bojlerze bedzie elektrozawor 1 cal to nie przeszkodzi to w grawitacyjnym zasilaniu? Czy wtedy jest sens dawac ruru o wiekszym przekroju jak 1 cal?

 

10 godzin temu, animus napisał:

Do naczynia nic nie trzeba dorabiać zmieniać

Ale i tak jestem za tym zeby przed zaworem roznicowym wyprowadzic rure do naczynia - jaka powinna byc minimalna srednica takiej rury?

 

Wtedy moze nie zadzialac zawor roznicowy, zasilanie bojlera moze byc zamkniete, zamowor roznicowy zakrecony i nic nie wybuchnie, prawda???

Edytowano przez pawstone (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jak założysz  elektrozawór to po ochronie kotła, tam musi cały czas krążyć woda.

Jak temp. na kotle spada poniżej 50*C to pompa C.O. powinna się wyłączać.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, animus napisał:

Jak założysz  elektrozawór to po ochronie kotła, tam musi cały czas krążyć woda.

Jak temp. na kotle spada poniżej 50*C to pompa C.O. powinna się wyłączać.

Ale moge ustawic otwieranie zaworu przykladowo od 45*C no i zamykanie ponizej tej temperatury

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
18 godzin temu, animus napisał:

Zawór 3-D można zamknąć na tyle, że zamontowany w nieodpowiednim miejscu, może doprowadzić do wybuchu kotła.

Do naczynia nic nie trzeba dorabiać zmieniać.

Do ochrony kotła, zamontuj bojler na grawitacji (bez pompy) rury do bojlera przynajmniej  1/1/4 i bojler zamontuj troszkę wyżej od paleniska.

Animus dobrze Ci radzi.

 

Oczywiście to jeszcze kwestia jaki to zasobnik, czy z wężownicą, czy z dwiema, czy bez?

 

9 godzin temu, pawstone napisał:

Ale i tak jestem za tym zeby przed zaworem roznicowym wyprowadzic rure do naczynia - jaka powinna byc minimalna srednica takiej rury?

Jak się uprzesz, możesz.

minimalnie 1"

20 godzin temu, pawstone napisał:

po prostu zadziala zawor roznicowy

po to jest

9 godzin temu, pawstone napisał:

dlatego ze wydalem juz troche kasy na elektrozawor do zamykania zasilania bojlera kiedy temp. Na kotle spadnie.

A co pompą? Też wyłączy?

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, MrTomo napisał:

jaki to zasobnik, czy z wężownicą, czy z dwiema, czy bez?

Jedna wezownica

2 godziny temu, MrTomo napisał:

A co pompą? Też wyłączy?

Elektrozawor jest podlaczony pod wlasny termostat a pompa pod sterownik. 

Kapilare od elektrozaworu podlacze zaraz przy wyjsciu z pieca/ pod zaworem roznicowym a czujnik od sterownika za pompa i mysle ze nie bedzie sie zalaczac kiedy przelacze piec na sam bojler

 

W jaki inny sposob mam zabezpieczyc bojler przed wychlodzeniem? Zaworu zwrotnego chyba nie moge dac bo zasilanie grawitacyjne ma byc. 

 

2 godziny temu, MrTomo napisał:

Jak się uprzesz, możesz.

minimalnie 1"

Podono sa jakies normy ktore mowia ze piec powinien byc podlaczony bezposrednio z naczyniem rura bezpieczenstwa czy jakos tak

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wstaw narysowany schemat bo już się gubię.

 

Pisałeś ze masz kilka pionów i z każdego odnogę do zbiornika?

 

Więc ten zbiornik cwu grawitacyjnie czy pompą bo już nie wiem.

 

Jak grawitacyjnie to wężownica (zasilanie) powyżej zasilania z kotła, powrót powyżej powrotu.

 

Rura min. 1" ale na grawitacji bedziesz miał problem z wychładzaniem. Ja mam 5/4" i po drodze zawor zwrotny klapowy.

Jednak dopiero zakręcenie zaworu kulowego odcina wychładzanie.

 

Ja bym się zastanowił nad zaworem 4d

z zastosowaniem do ochrony kotła i zasilaniem cwu pompą z zaworem zwrotnym.

 

Co do ochrony przed wychłodzeniem cwu kilkanaście dni temu było to poruszane, odszukaj.

 

 

1 godzinę temu, pawstone napisał:

Podono sa jakies normy ktore mowia ze piec powinien byc podlaczony bezposrednio z naczyniem rura bezpieczenstwa czy jakos tak

Na razie to nawet nie wiemy jakiej mocy ten piec, jaki zasobnik cwu

 

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
8 godzin temu, pawstone napisał:

Ale moge ustawic otwieranie zaworu przykladowo od 45*C no i zamykanie ponizej tej temperatury

Co jest motorem grawitacji?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 

Dnia 23.01.2018 o 21:55, MrTomo napisał:

Wstaw narysowany schemat


6dc45b1cdb9edd51med.jpg

 

Czy zawor 4d tez mozna zainstalowac w takiej instalacji? Prosze o zaznaczenie na schemacie i zdjeciach jak powinien byc wpiety

 

Wiem, ze do zasobnika cwu potrzebne jest osobne zasilanie - Czy elektrozawor 1cal nie bedzie stawial oporow w grawitacyjnym zasilaniu przy rurze zasilajacej 1 i 1/4cala? W ogole czy jest sens dawac wieksza srednice rury?

 

Rura zasilajaca z pieca do bojlera ma dlugosc 4,3m razem ze wszystimi kolankami.

Edytowano przez pawstone (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 

Teraz patrzysz na Kvs.

https://ekobud-sklep.pl/afriso-obrotowy-4-drogowy-zawor-mieszajacy-dn25-arv-13-484-00-rp-1-kvs-12m3-h.html

AFRISO - Obrotowy 4-drogowy zawór mieszający DN25 ARV 13 484 00 Rp 1" Kvs 12m3/h

https://ekobud-sklep.pl/afriso-obrotowy-4-drogowy-zawor-mieszajacy-dn40-arv-13-486-00-rp-1-1-2-kvs-24m3-h.html

AFRISO - Obrotowy 4-drogowy zawór mieszający DN40 ARV 13 486 00 Rp 1 1/2" Kvs 24m3/h

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie zapomnij rura do zbiornika wyrównawczego średnica min. 25mm (chyba, że masz kocioł o jakiejś wielkiej mocy)

Co do elektrozaworu... ja bym go sprzedał i zamontował pompę z zaworem różnicowym.

Jakoś nie mam przekonania do takich zaworów sterowanych.

Jak się zamknie a wyłączą prąd to się nie otworzy do powrotu zasilania.

Poza tym, nie ma to jak zwykły zawór ,zamkniesz jak potrzeba, otworzysz...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ustalilem juz termin z hydraulikiem, padlo na zawor 3d, gosc jest za osobna pompka do cwu ale mam jeszcze miesiac zeby sie zastanowic.

Dzisiaj dowiedzialem się, ze jedna pompka moze ladowac jednoczesnie cwu i co ale musi zostac zamontowana na powrocie - czy takie coś bedzie działać poprawnie z zaworem 3d w mojej instalacji?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 23.01.2018 o 21:55, MrTomo napisał:

Ja bym się zastanowił nad zaworem 4d

z zastosowaniem do ochrony kotła i zasilaniem cwu pompą z zaworem zwrotnym.

 

4 godziny temu, animus napisał:

4-D kup.

Pompki osobno.

Chyba nie ma co wymyślać?

Udostępnij ten post


Link to postu