Czym opalany komin ? Może to kondensat spływa ? Jak przez wyczystkę wypływa, to za nisko posadzona jest, albo spód komina zawalony zaprawą lub sadzą. Generalnie woda nie powinna być problemem - jak komin murowany to na górze zrobić spadki  tak z 5 stopni pochylenia z zaprawy od otworu spalinowego  do krawędzi komina.

Daszka nad otworem spalinowym kominiarze nie zalecają.

Link do komentarza
1 godzinę temu, Pomocnik napisał:

Po remoncie dachu, dobudowania nowego komina nad dachem

Czyli było dobrze, po remoncie jest źle.

 

Obstawiam brak albo źle wykonana czapkę - bez wymaganego spadku (tak jak pisał  @Draagon ).

 

Tak powinno być:

embed.php-4.jpg

 

Wykonawcę na falbanek, ścisnąć klejnoty w imadle i dać mu nóż i alternatywę - albo poprawia spartoloną robotę, albo nożem uwalnia klejnoty z niewoli.

 

Ps. Przepisy wręcz wymagają stosowanie nasad  lub daszków w strefach II i III obciążenia wiatrem.

Link do komentarza

Kominiarze nie lubią daszków, bo utrudniają im pracę. Mają rację, jeśli daszek uniemożliwia dostęp, bo jest zamontowany bez opcji łatwego demontażu. Dobrze skonstruowany daszek eliminuje nadmiar wody. Problem rzadko pojawia się w kominach ceglanych, w które woda wsiąka. Chyba, że to ulewy, a takie ostatnio mamy.

 

Kominy stalowe częściej generują ten problem, i daszek powinien być obligatoryjnie. Niewiele wody wsiąka też w ceramikę systemową....Tylko montaż daszka powinien zostać wykonany z możliwością demontażu. Czyli opaska mocowana na śrubę maszynową, lub zatrzask. Często widzę daszki montowane na blachowkręty, do tego rdzewiejące. Lub pół tubki silikonu...Wtedy kominiarz ma prawo się faktycznie wkurzyć! Drugi błąd, to montaż daszka na wcisk. Są oczywiście takie firmy, które na wcisk jak najbardziej, bo elementy są ciasno spasowane. Luźno wetknięty daszek umie fruwać podczas wichury, a chodzenie w kaskach nie jest raczej w modzie....

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.