Witajcie - kupiliśmy mieszkanie w bloku (z 1992r.) i mamy problem z jednym kanałem wentylacyjnym.
Zamiast wyciągać... ten kanał wtłacza powietrze do mieszkania. Blok ma 3 piętra, nasze mieszkanie jest na parterze. Pozostałe 2 kanały - działają poprawnie tzn. wyciągają powietrze.

Mieszkania podobno mają osobne kanały, ale ten wwiew niesie niestety zużyte powietrze :( Skoro kanały są osobne - skąd w nim zużyte powietrze ?! Jak ustalić jego źródło? Jeśli kanały są indywidualne to wentylacja powinna chyba zaciągnąć czyste powietrze z zewnątrz?

Rozmawiałem z sąsiadem, który mieszka tam od początku i twierdzi że problem pojawił się jak ludzie zaczeli wymieniać okna na PCV - pierwotnie były drewniane - niezbyt szczelne i wtedy problemu nie było. Obecnie przy wymianie okien wymagane są nawiewniki.
Czy to może być faktycznie problem i czy spółdzielnia może wymusić na lokatorach dostawienie nawiewników ? 
A może ja powinienem zamknąć swoje nawiewniki ? Może to coś da?

Podpytywałem o temat w Spółdzielni i nie byli jednoznacznie w stanie nic powiedzieć. Coś tam przebąkiwali że jak kanał jest zimny to może się tak dziać oraz, że "fizyki się nie oszuka" i trzeba się przyzwyczaić. Nie wyobrażam sobie, aby się do tego przyzwyczaić. To jest ogromny problem.

Mam następujące pytania:
1) Co może być powodem? Na co można zwrócić uwagę zarządcy (spółdzielni)? Co mogliby zrobić?
   Czy możliwe jest że kanały faktycznie są osobne i jeden z ciągiem wstecznym zaciąga wyjście z innego kanału? Czy to może być niebezpieczne (zasysanie spalin)? Czy można przebudować komin by takie coś się nie działo?
2) Płacimy co miesiąc czynsz i za sprawne działąnie wentylacji odpowiada spółdzilnia. Nie może być tak, że oni biorą pieniądze i mówią, że "trzeba się przyzwyczaić".
To oni odpowiadają za prawidłowe działanie pionów wentylacji. Co mogę z tym zrobić ? Jak egzekfować ?
3) Mieszkanie było kupione od Spółdzielni w drodze przetargu. Czy można żądać odszkodowania za taką "ukrytą" wadę, żądać jej usunięcia?

Link do komentarza
13 minut temu, srebrnylis napisał:

kupiliśmy mieszkanie w bloku (z 1992r.) i mamy problem z jednym kanałem wentylacyjnym.

 

13 minut temu, srebrnylis napisał:

Czy możliwe jest że kanały faktycznie są osobne i jeden z ciągiem wstecznym zaciąga wyjście z innego kanału? Czy to może być niebezpieczne (zasysanie spalin)

A skąd tam spaliny?

Nawiewniki działają poprawnie? Dobrane odpowiednio?

Zredukuj może odrobinę wlot do tych dwóch działających poprawnie kanałów?

Link do komentarza

Generalnie - coś tam zasysa i na pewno z innych mieszkań. Nie wiem co to za powietrze i co zawiera.

Może kwestia czyszczenia komina ?

Dodam jeszcze, że w tym momencie drzwi wejściowe są nieszczelne - jeszcze nie ma w nich progu.  Czy to może być powód?

Nawiewniki ciśnieniowe - są 2szt w mieszkaniu i na obydwu czuć delikatny strumień powietrza.

 

Link do komentarza
9 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Wystarczy uchylić okno i sprawdzić czy cofka dalej występuje. Jeśli nie, to można podejrzewać zbyt mały dopływ przez nawiewniki i jeden z kanałów przejmuje ich funkcję (silny ciąg w pozostałych)

Tiiiiiiiiaaaaaaaa.

Teoretycznie ma osobne kanały - jeśli tak jest, to zaciągałby świeże powietrze.

 

Być może masz wspólny kanał z sąsiadem z 3 p, albo ktoś z 2 lub 3 pietra przebił się do Twojego kanału.

Założenie w każdej kratce wyciągowej (u Ciebie) klapy/zaworu zwrotnego może zapobiec takiej cofce, lecz nie likwiduje problemu, bo rzeczony kanał (ten z cofką) nie będzie usuwał powietrza.

Napisz w jakim pomieszczeniu jest ten kanał i jak ogrzewany jest blok.

Link do komentarza
10 godzin temu, srebrnylis napisał:

bloku (z 1992r.)

przeszedłbym sie jednak do administracji i sprawdził w projekcie, kto jeszcze jest podpięty do tego kanału.

2 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Kominiarze będą przed Świętami biegać po piętrach z kalendarzykami, zanim dasz takiemu 20 PLN, zaproś na pokoje, niech coś mądrego powie na ten temat. I wcale nie żartuję.

Nie każdy roznoszący opłatki przed świętami jest od razu księdzem...

Link do komentarza

Obowiązujące wtedy (1992r.) przepisy dopuszczały podpięcie pod wspólny kanał wentylacyjny, co drugą kondygnację, takich samych pomieszczeń.

Mając to na uwadze, możliwy jest wspólny kanał z lokatorem II lub III piętra.

 

A do administracji nie chodzi się tylko pisze. Mają i muszą to załatwić - przegląd kominiarski raz do roku jest obowiązkowy - przegląd, a nie podpisany przez kominiarza papierek.

Link do komentarza

Sytuacja wygląda tak:
W mieszkamiu są 3 kanały wentylacyjne: Salon, Łazienka, pomieszcznie Gospodarcze.
Spółdzielnia w warunkach technicznych (połączenie kuchni i pokoju - burzenie ściany działowej) kazała nam podpiąć wyciąg pod istniejącą kratkę i dodatkowo wykonać kolejną kratkę w tym pomieszczeniu kosztem zamurowania innej kratki i wybicia jej po drugiej stronie ściany. Podobno podyktowane jest to przepisami, że pokój z aneksem musi mieć dwie kratki. Dodam że nasza kuchania bedzie elekryczna (płyta ceramiczna), więc odchodzi problem gazu.
Wszystko zaznaczyłem na rysunku:
9652cf10df4ee.jpg


Test wykonany: po uchyleniu okna wszystkie 3 kanały działają prawidłowo. Oznacza to, że na dwóch kanałach (i drzwiach!) jest tak duże ssanie, że zaciąga powietrze trzecim kanałem (tym w salonie). W tym momencie w drzwiach wejściowych nie mamy progu i tamtędy również wywiewa powietrze. 

Myślę, żę zrobimy tak: w momencie gdy w drzwiach zamontujemy próg - przestanie tamtędy wywiewać- jeśli sytuacja się nie zmieni - powtórzę test otwartego okna, jeśli nadal będzie problem to zainstalujemy dodatkowy trzeci nawiewnik. Czy można to zrobić w już zainstalowanym oknie ?
Ewentualnie będę kombinował nad zredukowaniem wywiewu z pozostałch w tym momencie sprawnie działających kanałach (instalacja anemostatów).
W którym kierunku lepiej pójść ?
W każdym przypadku podłączając okap do nawiewnika w salonie zainstaluję zawrór zwrotny by blokować ewentualne zapędy do cofki.
Jaki typ zaworu lepiej wybrać? Przeponowy czy z klapką? Zastanawiam się komu powierzyć instalację tego zaworu.

Czy w kanale w łazience (obecnie działa sprawnie) mogę podłączyć wentylator? Uruchamiany czasowo w momencie gdy ktoś przebywa w pomieszczeniu. Z tego co wiem mieszkania mają osobne kanały wentylacyjne.

Link do komentarza

W tej łazience wentylacja powinna również działać bez włączonego wentylatora. Zastanawia mnie ten przepis domniemany o tym, że w pokoju z aneksem kuchennym powinny być 2 kratki czyli podłączenie do odrębnych kanałów wentylacyjnych. Może jest założenie domyślne, ze podłączamy okap do odrębnego kanału. A kominiarza wypada zaprosić na przegląd. W sumie to powinność administracji.

Link do komentarza

Powiem tak - projekt wentylacji wykonał ..... elektryk ?

 

Przepisy zabraniają stosowania w jednym pomieszczeniu wentylacji mieszanej - a taka sytuacja tu ma miejsce.

W salonie i kuchni/aneksie (jedna strefa wentylacyjna) jest wentylacja mechaniczna wyciągowa (okap wyciągowy) i wentylacja wyciągowa grawitacyjna (kratka wentylacyjna na ścianie salonu).

 

Co trzeba zrobić :

- zaślepić ta kratkę w salonie - bezwzględnie zaślepić,

- okap wyciagowy w kuchni wpiąć w kanał za pośrednictwem specjalnej "kratki" - takiego typu:

500_500_productGfx_486db01cb8bcb86e485d9

- założyć klapę zwrotną w każdej kratce - tej w łazience oraz tej w aneksie "podwójnej" w części "grawitacyjnej" (okap) klapę zwrotną ma,

- zainstalować nawiewnik w tym pomieszczeniu gdzie go brak,

- naumieć się (instrukcja) obsługi nawiewników,

- w drzwiach od łazienki, oraz w drzwiach od pokoi wykonać podcięcia, kratki, tuleje - bezwzględnie.

Edytowano przez bajbaga
Dałem *%^$ (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
1 minutę temu, Takiowaki napisał:

Jeżeli mają zainstalowany pochłaniacz to bym się wentylacją grawitacyjną nie przejmował.

Błąd.

 Po pierwsze nie jest to zgodne z przepisami.

 

Po drugie - każdy kumaty kominiarz to zakwestionuje.

 

Po trzecie - po kiego wychładzać mieszkanie dodatkowym wywiewem ?

Link do komentarza
1 minutę temu, Takiowaki napisał:

pochłaniacz jest raczej mieszaczem, nie wywiewa

Duży plus za czujność. :icon_lol:

 

Oczywiście chodzi o okap wyciągowy - dałem $#^& :wallbash:

 

14 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Do pochłaniacza kanał wentylacyjny raczej zbędny, chyba, że ja żyłem w niewiedzy przez tyle lat zamiast sobie podłączyć w domu :)

J.w. :bezradny:

Link do komentarza

OK, czeski błąd. Chociaż niektórzy do tej pory nie wiedzą co im w kuchni nad głową szumi. :)

 

PS. pochłaniacz wywiewa ale na pokoje i w zależności od stopnia filtracji łudzimy się, że po ścianie olej nie będzie spływał :) Nie wspomnę już o zapachu gotowanego kalafiora lub kapusty.

 

A wracając do wentylacji, wszystkie tego typu urządzenia powinny mieć by-pass, który by umożliwił ciąg grawitacyjny do podłączonego kanału. Inna sprawa - chwilowe zwiększenie przepływu nie powinno zakłócać cyrkulacji w pomieszczeniu, no chyba, że nad nami albo pod nami ktoś przekombinował.

Link do komentarza

Dziękuję - już ogromnie mi pomogliśćie :)

 

Panie Aleksandrze,
Wiele oczywiście zależy od nawyków i ilości domowników oraz stylu gotowania. Inaczej się sprawa ma gdy będzie mieszkało 5 czy 2 osoby - można też piec czy szybkowara :) Generalnie w XXIw nie chodzi o to by para hulała nam po mieszkaniu :)
Z tego co wiem to właśnie przepisy wymagają 2 kratek w pomieszczeniu gdzie jest aneks. Tym niemniej będzie to pomieszczenie bardzo mocno otwarte na resztę domu i my raczej skłaniamy się ku piekarnikowi i nowoczesnemu sposobowi gotowania, a w odwodzie stoją okna, które mają sporą powierzchnię w tym pomieszczeniu.

Odnośnie wentylatora w łazience - może warto go dać? Chciałem coś cichego (26dB) więc jego wydajność będzie ograniczona. Uruchamiany wraz ze światłem, z czasowym podtrzymaniem rzędu 2 minut po jego zgaszeniu.
Odnośnie kominiarza - mam po prostu czekać na jego cykliczny przegląd?


bajbaga
Projekt wentylacji jest zastany - mamy 3 kanały jak na rysunku po lewej. Spółdzielnia zaleciła nam po zburzeniu ściany by podłączyć okap do kanału w salonie i wykonać modyfikacje by było jak po prawej na rysunku - myślę, że nie ma to sensu - nie za bardzo pasje nam kratka wentylacyjna w salonie.
Zatem skłaniamy się by w salonie/aneksie pozostała jedna kratka i w nią wpięty wentylator. Tylko utwierdziłeś mnie w tym przekonaniu. Tak właśnie zmierzaliśmy postąpić - podwójna kratka w salonie.


Dolne ujście kratki w salonie uzbroimy w zawór zwrotny. Podobnie jak pozostałe kanały wentylacyjne (łazienka, p.gospodarcze) Jaki typ zaworu zastosować? Przeponowy czy z klapką? Głównie chodzi mi o to by działał skutecznie i bezproblemowo.
Jest gdzieś wideo gdzie widać jak się to montuje?

 

Jeden nawiewnik ciśnieniowy daje około 20-25m3/h przy niewielkim ciśnieniu wiatru. Zatem w tym momencie mamy 40-50m3/h. Może lepiej jest stłumić kanały (instalacja anemostatów) ? Dlaczego ten trzeci nawiewnik jest taki ważny ?

 

Aktualny stan na tej grafice:

Nawiewał kanał który jest zaznaczony jako podwójny - do jego górnej części jest podłączony okap (nie pochłaniacz).

5c7de62967583.jpg

Edytowano przez srebrnylis (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
36 minut temu, srebrnylis napisał:

Z tego co wiem to właśnie przepisy wymagają 2 kratek w pomieszczeniu gdzie jest aneks.

Nie ma takiego przepisu - nie ma.

 

47 minut temu, srebrnylis napisał:

Dlaczego ten trzeci nawiewnik jest taki ważny ?

- bo kanały wywiewne "ustawowo" muszą wyciągnąć nie mniej jak 100m3/h

- bo w każdym pomieszczeniu, poza "brudnymi"(kuchnia, łazienka, pom. gospodarcze) wymagany jest nawiew.

 

W pomieszczeniu gospodarczym, jeśli będzie wywiew (kratka wywiewna) to powinien być bardzo mocno ograniczony z możliwością całkowitego zamknięcia - np. kratkami z żaluzjami.

Można też zlikwidować wejście do kanału i wentylować pomieszczenie gospodarcze tak jak w tym schemacie po prawej (opisane na zielono) - przez łazienkę, zalecam to/takie rozwiązanie.

1 godzinę temu, srebrnylis napisał:

Jest gdzieś wideo gdzie widać jak się to montuje?

Wpisz w google kratka wentylacyjna do wyciągu kuchennego luknij na obrazy - na pewno coś się rozjaśni.

Być może takie rozwiązanie: typowa kratka + zwór np. taki:

500_500_productGfx_9bb4b49512f30179982e3

 

Link do komentarza

On ma nawiewniki ciśnieniowe.

Ich (aktualna) sumaryczna wydajność maksymalna jest mniejsza niż "zapotrzebowanie" powietrza wentylacyjnego (usuwanego).

Czort jedyny wie jak są ustawione - ale nawet jeśli na max to i tak jest zbyt mało powietrza dopływającego i to bez uruchomionego okapu wyciągowego.

 

Ale prawdą jest, że tak czy siak, kratki powinny mieć regulowany "cug" - daje to możliwość regulacji wentylacji grawitacyjnej - pomijając już że takie są też wymogi "ustawowe"

Link do komentarza
10 minut temu, bajbaga napisał:

Ale prawdą jest, że tak czy siak, kratki powinny mieć regulowany "cug" - daje to możliwość regulacji wentylacji grawitacyjnej - pomijając już że takie są też wymogi "ustawowe"

Dokładnie. I chyba tym powinien zacząć się bawić przy ustawieniach wentylacji, Przecież z dwóch nawiewników trzech "otwartych" wlotów do pionów nie obsłuży... Szczególnie, gdy piony są indywidualne i prawidłowo wykonane.

Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...
Dnia 19.12.2017 o 00:01, srebrnylis napisał:

Czy to może być niebezpieczne (zasysanie spalin)? Czy można przebudować komin by takie coś się nie działo?

Jeżeli masz takie problemy z wentylacją, to pierwsze co powinieneś zrobić, to zakupić coś do pomiaru jakości powietrza, żeby wiedzieć co się faktycznie z powietrzem w mieszkaniu dzieje. Ja np. mam stacje pogodową Netatmo z pomiarem CO2, czyli coś takiego: http://stacje-pogody.pl/recenzja_3_miesiace_ze_stacja_pogodowa_netatmo,42.html

 

Ale są też takie stacje z pomiarem pyłów zawieszonych np. 

http://stacje-pogody.pl/artykul_meteo_sp74_stacja_pogodowa_z_pomiarem_stezenia_pylow_zawieszonych,77.html

http://stacje-pogody.pl/artykul_oregon_air_urzadzenie_do_monitoringu_jakosci_powietrza_z_pomiarem_pylow_zawieszonych,58.html

 

Co chyba w twoim przypadku może być lepszym rozwiązaniem, bo jak piszesz, obawiasz się zasysania spalin.

Cena takich urządzeń nie jest duża, a będziesz miał jasność, czy to jest niebezpieczne. No i masz alarm, jakby coś się z powietrzem działo.

Link do komentarza
1 godzinę temu, Tutulkan napisał:

Jeżeli masz takie problemy z wentylacją, to pierwsze co powinieneś zrobić, to zakupić coś do pomiaru jakości powietrza, żeby wiedzieć co się faktycznie z powietrzem w mieszkaniu dzieje.

Tiiaaaa.... Jak jesteś chory, to kup sobie termometr i zmierz gorączkę - będziesz wiedział ile masz stopni...

 

1 godzinę temu, Tutulkan napisał:

Jeżeli masz takie problemy z wentylacją, to pierwsze co powinieneś zrobić, to

zrobić wszystko, aby problemy poznać i usunąć ich przyczynę, wtedy pomiar jakości powietrza będzie zbędny i nie będzie potrzeby wydawać kasy na stacje pogodowe z bajerami!

Jeśli nie wiesz jak - czytaj, pytaj, ostatecznie wezwij fachowca...

Link do komentarza