Skocz do zawartości

Historia edycji

bajbaga

bajbaga


Dałem *%^$

Powiem tak - projekt wentylacji wykonał ..... elektryk ?

 

Przepisy zabraniają stosowania w jednym pomieszczeniu wentylacji mieszanej - a taka sytuacja tu ma miejsce.

W salonie i kuchni/aneksie (jedna strefa wentylacyjna) jest wentylacja mechaniczna wyciągowa (okap wyciągowy) i wentylacja wyciągowa grawitacyjna (kratka wentylacyjna na ścianie salonu).

 

Co trzeba zrobić :

- zaślepić ta kratkę w salonie - bezwzględnie zaślepić,

- okap wyciagowy w kuchni wpiąć w kanał za pośrednictwem specjalnej "kratki" - takiego typu:

500_500_productGfx_486db01cb8bcb86e485d9

- założyć klapę zwrotną w każdej kratce - tej w łazience oraz tej w aneksie "podwójnej" w części "grawitacyjnej" (okap) klapę zwrotną ma,

- zainstalować nawiewnik w tym pomieszczeniu gdzie go brak,

- naumieć się (instrukcja) obsługi nawiewników,

- w drzwiach od łazienki, oraz w drzwiach od pokoi wykonać podcięcia, kratki, tuleje - bezwzględnie.

bajbaga

bajbaga

Powiem tak - projekt wentylacji wykonał ..... elektryk ?

 

Przepisy zabraniają stosowania w jednym pomieszczeniu wentylacji mieszanej - a taka sytuacja tu ma miejsce.

W salonie i kuchni/aneksie (jedna strefa wentylacyjna) jest wentylacja mechaniczna wyciągowa (okap wyciągowy) i wentylacja wyciągowa grawitacyjna (kratka wentylacyjna na ścianie salonu).

 

Co trzeba zrobić :

- zaślepić ta kratkę w salonie - bezwzględnie zaślepić,

- pochłaniacz w kuchni wpiąć w kanał za pośrednictwem specjalnej "kratki" - takiego typu:

500_500_productGfx_486db01cb8bcb86e485d9

- założyć klapę zwrotną w każdej kratce - tej w łazience oraz tej w aneksie "podwójnej" w części "grawitacyjnej" (pochłaniacz klapę zwrotną ma,

- zainstalować nawiewnik w tym pomieszczeniu gdzie go brak,

- naumieć się (instrukcja) obsługi nawiewników,

- w drzwiach od łazienki, oraz w drzwiach od pokoi wykonać podcięcia, kratki, tuleje - bezwzględnie.

×
×