Do ogrzania hallu-portierni o powierzchni 90 m2, temperaturze docelowej 18 stopni C i czynniku grzewczym 100 stopni C, zaprojektowano instalację o mocy 5900 W. Bardzo proszę o skorygowanie tej mocy cieplnej gdy parametry wody będą 90/70,  a temperatura w hallu ma wynosić 20 stopni C. Chcę kupić grzejniki 75/65/20.

Link do komentarza

Aby pokryć zapotrzebowanie powinny być zainstalowane ok. 6820 W dla parametrów 90/70/20 - czyli praktycznie 7 kW.

Aby dobrać grzejniki z katalogu PURMO (moce podane dla 75/65/20) powinien Pan każdą moc w katalogu podaną dla 75/65/20 podzielić przez 0,8.
 
Zapotrzebowanie pokryjemy np takimi grzejnikami:
4 x C33 600/600 (tj. 7070 W dla 90/70/20)