Recommended Posts

Jak to jest z tą temperaturą spalin w kominie. Punkt rosy dla spalin z drewna około 40 stopni. Zmierzyłem temperaturę i wilgotność blisko wylotu komina z mojego kominka, temperatura 35 stopni wilgotność 45%. Powinno być około 100%, przecież temp. przekroczyła punkt rosy?
Link do komentarza

Przede wszystkim nie sposób porównywać kondensację przy spalaniu gazu oraz paliw stałych. A to  właśnie kotły gazowe są przystosowane do pracy w warunkach kondensacji. Podana w tekście temperatura graniczna 55 stopni dotyczy tylko spalin ze  współczesnych kotłów gazowych.

W dymie powstającym ze spalania drewna lub węgla pary wodnej jest znacznie mniej dlatego i kondensacja występuje dopiero przy niższej temperaturze. To efekt niskiej zawartości wodoru w samym paliwie oraz znacznie większego nadmiaru powietrza względem wartości stechiometrycznych (teoretycznie niezbędnych dla reakcji spalania). W kotłach a węgiel i drewno produkty spalania, w tym para wodna zostają więc dodatkowo jeszcze rozrzedzone przez powietrze, które nie brało faktycznie udziału w reakcji spalania.

Kondensacja przy paleniu drewnem zachodzi w praktyce najczęściej, gdy palimy mokrym opalem. Para wodna nie jest wówczas nawet produktem reakcji spalania lecz tylko szkodliwym efektem dosuszania drewna dopiero w palenisku.

Tak na marginesie, podana temperatura 35 stopni w pobliżu komina jest bardzo niska. Rodzi obawy o  jakość spalania.