Skocz do zawartości

kocioł na gaz z wentylacją tylko poprzez komin?


Gość

Recommended Posts

Czy kocioł do c.o. i c.w.u. z zamkniętą komorą spalania, bądź kondensacyjny (polecany przez wykonawcę instalacji), może być skutecznie, tj. bez żadnego zagrożenia (gaśnięciem płomienia bądź produkcją czadu), wentylowany poprzez wysoki komin? Piec będzie umieszczony w łazience na parterze i podłączony do kilkumetrowego komina systemowego Schiedel. Czy kocioł lepiej napowietrzać z zewnątrz prze ścianę?
Link do komentarza
Gość Redakcja__
Kotły z zamkniętą komorą spalania są przystosowane do podłączenia do komina dwuściennnego - najczęściej montowanego z gotowych stalowych rur koncentrycznych. W kominie takim spaliny odprowadzane są przez rurę wewnętrzną a powietrze do spalania dochodzi pod płaszczem zewnętrznym. W przypadku podłączenia takiego kotła do zwykłego komina musi być zapewniony dopływ powietrza do spalania oddzielną rurą. Montuje się wtedy na wylocie z kotła tzw. adapter rozdzielający, który umożliwia odzielne podłączenie rur spalinowej i powietrznej. Rurę spalinową wprowadza się do istniejącego komina, a dopływ powietrza odbywa się przez rurę wyprowadzoną na zewnątrz domu. Rurę tą trzeba ocieplić aby nie następowało wykraplanie się pary wodnej na jej zimnej powierzchni.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...