Ograniczniki przepięć. Co to jest? Czy są niezbędne w każdym domu?

Recommended Posts

Podczas burzy, wskutek wyładowań atmosferycznych może dojść do zniszczenia kosztownych sprzętów domowych, naszych telewizorów, komputerów, a nawet pralek. Serwisy naprawcze po dniach z burzami są zasypane zleceniami, zaś koszty naprawy sięgają czasami zawrotnych kwot. Może więc warto pomyśleć wcześniej jak zabezpieczyć się przed niszczycielską mocą piorunu?


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/23117-ograniczniki-przepiec-co-to-jest-czy-sa-niezbedne-w-kazdym-domu

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość pierun
W sumie, większym problemem niż pojawienie pioruna na kablach, jest zanik "zera" w domach z przyłączem trójfazowym. Nie na odcinku między naszą rozdzielnią, a odbiornikiem, tylko między zakładem energetycznym /transformatorem, a naszą rozdzielnią. Wtedy, przez to że fazy są z reguły obciążone niesymetrycznie - bo jest dużo odbiorników jednofazowych - między najmniej obciążoną fazą, a uszkodzonym "zerem" pojawia się napięcie międzyfazowe. I palą się odbiorniki. Warystory tu nie pomogą.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
6 godzin temu, Gość pierun napisał:

 między najmniej obciążoną fazą, a uszkodzonym "zerem" pojawia się napięcie międzyfazowe. I palą się odbiorniki. Warystory tu nie pomogą.

Bo te w ochronnikach nie od tego są. Właściwie kokluszu też nie leczą, ani nie poprawiają cery na stopach.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Konrad

Interesuję się elektryką, więc to dla mnie bardzo fajny artykuł, oby więcej takich.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość tit
Z tym wprowadzaniem wszystkich przyłączy mediów w jednym miejscu przynajmniej w śląskim to już przeszłość woda w plastiku, gaz w plastiku szyna wyrównawcza nie do zrobienia

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Gość tit napisał:

Z tym wprowadzaniem wszystkich przyłączy mediów w jednym miejscu przynajmniej w śląskim to już przeszłość woda w plastiku, gaz w plastiku szyna wyrównawcza nie do zrobienia

Jedne znikają, ale są inne. Instalacja telekomunikacyjna, alarmowa, domofony, sieci komputerowe... ekrany kabli wszystkich tych instalacji powinny być na wejściu do obiektu połączone z główną szyną wyrównawczą. Czyli najlepiej to zrobić w pomieszczeniu przyłączowym.

Pomieszczenia przyłączowe to przyszłość, a nie przeszłość.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość ryszard
podobno ochr. p.przep. można nie stosować gdy .... Zatem jak to się ma do wyroku NSA o bezwzględnym stosowaniu prawa budowlanego i jego aktów wykonawczych jeżeli nie uzyskano zgody na odstępstwo a R wtb 183.1 pkt 10 stwierdza że w instalacjach elektrycznych należy stosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×
×
  • Utwórz nowe...