Wykonanie wylotu instalacji wyciągowej z kuchni w ścianie zewnętrzenj


Recommended Posts

Mam problem i z instalacją wyciągową z okapu kuchennego. Porjektant zaprojektował jeden pion dla wszystkich mieszkańców (6 piętrowy budynek). Instalacja nie działa prawdiłowo i zapachy przedostją się do mojego mieszkania. Niestety deweloper zabnkrutował, więc sprawą zajmuje się wspólnota. Na kanale został zamontowany wentylator. Niestety nie pomogło to i nadal śmierdzi z okapu, dodatkowo wentylator hałasuje. 

Zastanawiam się nad przebiciem w elewacji i wyprowadzeniem mojego wyciągu przez ścianę. Wejście do pionu wtedy bym zamurował. 

Czy instalacja będzie działać, jeżeli wyjście będzie w ścianie na zewnątrz a nie do komina? Czy nie będzie wtedy nadmuchu powieetrza z zewnątrz?

Link do komentarza

Ponieważ jest to budynek wielorodzinny wszelkie ingerencje w elewację budynku wymagają uzyskania zgody zarządcy. W kwestii funkcjonowania wentylacji - jeśli zapachy przenikają z innych mieszkań, to wentylacja własnej kuchni niewiele pomoże. Trzeba ustalić przyczyny tego  zjawiska i ewentualnie zmodyfikować jej funkcjonowanie w całym pionie.

Link do komentarza
17 godzin temu, r2d2 napisał:

Porjektant zaprojektował jeden pion dla wszystkich mieszkańców (6 piętrowy budynek).

 

Takie rozwiązanie jest zabronione (WT § 141.2). )

 

17 godzin temu, r2d2 napisał:

Na kanale został zamontowany wentylator.

 

Też (w zasadzie) niezgodne z przepisami.

 

Wspólnota powinna doprowadzić wentylację do stanu zgodnego z przepisami.

 

17 godzin temu, r2d2 napisał:

Zastanawiam się nad przebiciem w elewacji i wyprowadzeniem mojego wyciągu przez ścianę. Wejście do pionu wtedy bym zamurował. 

 

To co napisał Pan Jankowski + uwarunkowania przepisów - odległość wyrzutni od okien (na tej ścianie) w poziomie nie mniej jak 3m, w pionie nie mniej jak 2m.

 

 

Ps. Najprostsze  i raczej tymczasowe rozwiązanie - na kratkę założyć klapę zwrotną.

Link do komentarza
11 minut temu, bajbaga napisał:

 

Takie rozwiązanie jest zabronione (WT § 141.2). )

 

Do kuchni dochodzą dwa kanały, jeden grawitacyjny (każde mieszkanie ma oddzielny), a drugi pod okap kuchenny (ten jest jeden dla wszystkich).

 

Cytat

Ps. Najprostsze  i raczej tymczasowe rozwiązanie - na kratkę założyć klapę zwrotną.

 

Samo wejście do kanału mam w zabudowie g-k (nie chciałbym  tego rozbierać), czy taką klapę można zamontować pionowo w okapie kuchennym?

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Ponieważ jest to budynek wielorodzinny wszelkie ingerencje w elewację budynku wymagają uzyskania zgody zarządcy. W kwestii funkcjonowania wentylacji - jeśli zapachy przenikają z innych mieszkań, to wentylacja własnej kuchni niewiele pomoże. Trzeba ustalić przyczyny tego  zjawiska i ewentualnie zmodyfikować jej funkcjonowanie w całym pionie.

 

Zatrudniona została do tego firma, która stwierdziła, że grawitacyjnie nie jest w stanie wyciągać zapachów z okapów kuchennych, dlatego też został zamontowany wentylator. Ale rozwiązanie nie przyniosło zamierzonego skutku.

Niestety sprawa załatwiana jest przez wspólnotę i nie wiem co to za specjaliści, dlatego też pytam czy ktoś się spotkał z takim rozwiązaniem. 

Dziękuję za odpowiedzi. 

Link do komentarza
2 godziny temu, r2d2 napisał:

czy taką klapę można zamontować pionowo w okapie kuchennym?

 

Taka klapka powinna być już zamontowana w okapie.

I tak są klapy zwrotne "pionowe".

 

2 godziny temu, r2d2 napisał:

Zatrudniona została do tego firma, która stwierdziła, że grawitacyjnie nie jest w stanie wyciągać zapachów z okapów kuchennych, dlatego też został zamontowany wentylator.

 

Zmienić firmę, bo rozwiązanie które zaproponowała jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami - nie można w jednym pomieszczeniu stosować wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (wentylator, to wentylacja mechaniczna).

 

Zamontowanie klapy zwrotnej tylko w okapie nic (w takim przypadku) nie da - w drugiej kratce też należy też zainstalować klapę zwrotną - jest to bardzo kulawe rozwiązanie, ale przy prawidłowych nawiewnikach powinno polepszyć sytuację.

 

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...