Dobra, zamykana kratka wentylacyjna do łazienki


Recommended Posts

Witam serdecznie,
chcę wymienić kratkę wentylacyjną w łazience na taką, która jest mechanicznie zamykana. Z obecnej kratki, którą mam strasznie wieje zimnym powietrzem i chcę ją szczelnie zamykać jak jest nie potrzebna. Im szczelniej tym lepiej - ograniczę w ten sposób straty ciepła.
Nie mam doprowadzonych przewodów elektrycznych, dlatego nie może być to kratka zasilana elektrycznie.
Otwór na kratkę ma fi 120. Kratka musi być koniecznie biała.
Jaką konkretnie kratkę polecacie, które zminimalizują straty ciepła? Macie jakieś doświadczenie?

Z góry dzięki za pomoc :D

PS zaznaczę jeszcze, że w łazience nie mam żadnego piecyka na gaz itp także mogę szczelnie zasłaniać i odsłaniać np tylko gdy chcę wywietrzyć po kąpieli.

Link do komentarza

Dlaczego wieje? Ta kratka powinna ciągnąć powietrze, a nie wywiewać!

Jak rozwiązaną masz wentylację? Mieszkasz w domku, czy w bloku?

Jeśli szczelnie zasłonisz kratkę zakłócasz obieg wentylacji, właściwie całkowicie ją zamykasz i likwidujesz!

 

Link do komentarza

Wentylacja wygląda w ten sposób: w łazience wybity jest otwór do kanału wentylacyjnego . Kanał wentylacyjny jest w kominie.

Mieszkam w budynku z lat 50-tych z czerwonej cegły, 6 mieszkań w jednym budynku, 3 kondygnacje. Kilka miesięcy temu kominiarz był, mierzył przepływ powietrza przy kratkach wentylacyjnych i nie powiedział, że coś jest nie w porządku.

Link do komentarza

- Typowy objaw braku nawiewu (wentylacji) w mieszkaniu - zapewne szczelne okna.

- Być może (jeśli jest lokal poniżej), ktoś podłączył w tym pionie wentylator.

- bez względu na przyczynę odradzam instalowanie kratki zamykanej na stałe przez użytkownika - raczej poszukać kratki z klapą/zaworem zwrotnym, np:

7be4b249eec9e387d8db01b989a8303d.jpgKratka_z_siatka_Vents_biala_190_x_190_mm

19 minut temu, xfr82 napisał:

Kilka miesięcy temu kominiarz był, mierzył przepływ powietrza przy kratkach wentylacyjnych i nie powiedział, że coś jest nie w porządku.

A co na ten fakt administracja ?

Ps. A inne kratki np. w kuchni działają prawidłowo ?

Link do komentarza

Opisałeś nie wentylację, tylko otwór wybity do kanału wentylacyjnego :icon_confused:...

grawKANALOWA.jpg.7a9b2a5f2ea38c3ac8e41312e816d709.jpg

 

wentylacja_mechaniczna_schemat_240615.jpg.6ceb3c7f10d9e14614cfe7b7ed90ccf2.jpg

U Ciebie nie ma zapewnionego NAPŁYWU świeżego powietrza, jego cyrkulacji wewnątrz mieszkania :bezradny:

 

 

I dmucha "pod prąd"...

4 minuty temu, bajbaga napisał:

Być może (jeśli jest lokal poniżej), ktoś podłączył w tym pionie wentylator.

Taki efekt również może wywołać mocniejszy wentylator zamontowany wyżej....

Link do komentarza
47 minut temu, xfr82 napisał:

Kilka miesięcy temu kominiarz był, mierzył przepływ powietrza przy kratkach wentylacyjnych

Jak to się odbywało?

Pewnie Ty stałeś w otwartych drzwiach łazienki, w którymś pokoju było otwarte okno i... było co mierzyć...

Czy w drzwiach łazienkowych na dole masz kratkę wentylacyjną - przepisy wymagają minimum 200 cm2, tzn taki otwór np. 40x5 cm  albo drzwi w łazience podcięte 3-4 cm nad podłogą?

Czy masz nawiewniki w oknach, albo - kiedyś, w tych latach, robiło się kratki pod oknami, niektóre miały przesuwane "zaślepki", ograniczające napływ zimnego powietrza?  Później ludzie i ekipy ocieplające te domy bezkrytycznie zaklejały te kratki :zalamka:  Moja ciocia-babcia ma taki otwór wentylacyjny głęboko w szafce pod oknem, oczywiście od zewnętrznej strony ten otwór został przy termomodernizacji zaklejony i zastyropianowany :bezradny:.

 

Link do komentarza