aru Napisano 7 września 2017 Udostępnij #51 Napisano 7 września 2017 15 minut temu, zenek napisał: Jakie 5 centów??? - tzn jaka powinna być wysokość tej belki - bo wg mnie jakieś 30 - 35 cm. Czyli strop by miał 25 - 30cm??? Gdzie się da zgubić 5 cm i jakie ??? - chyba w twojej nieświadomości. A która znowu jest klasycznym "opuszczonym" - co to znowu za określenie? - wieńcem??? Jest belką i tyle! ......... jak nie rozumiesz co to belka odwrócona ( "wyniesiona" - co to za potworek?) lub belka/wieniec opuszczony to o czym tu dyskutować; jedyne co to fakt, że zasugerowałem się pierwszym wpisem: Cytat stropu 15 cm a podciągu jest 20 cm bo niekoniecznie każdego "podciągu" dotyczy te 20 cm czyli w tym przypadku jest ok a belka to trochę raczej twórcze podejście wykonawcy, ale jak ta schodowa - do dokończenia wg informacji od wykonawcy w poście #1 i będzie git, tylko kwestia czy nie koliduje to z instalacjami w warstwach posadzkowych Link do komentarza
zenek Napisano 7 września 2017 Udostępnij #52 Napisano 7 września 2017 35 minut temu, aru napisał: jak nie rozumiesz co to belka odwrócona rozumiem - tylko że to nie ma wpływu na to, że została źle wylana i tyle. Działa jak zwykła belka. z niuansami. A wieniec tez - czy opuszczony, czzy wyniesiony, kolankowy, kwadratowy okrągły czy podłużny - zawsze będzie wieńcem i zawsze tak samo działa. 40 minut temu, aru napisał: edyne co to fakt, że zasugerowałem się pierwszym wpisem: Cytat stropu 15 cm a podciągu jest 20 cm szczerze mówiąc nawet nie zauważyłem tych wymiarów - ale one są typowe dla wymiarów 4 - 4.5 m. Wyżej pokazujesz na jednej fotce belkę schodową - a le na drugiej poprzeczna do niej to nie ta sama. I wkonawca zrobił je wg projektu (tyle że nie ukończył). Ta druga chyba nie koliduje, bo przecież jakiś projekt instalacji jest i jeśli nie ma podłogówki, to raczej nic innego w podłodze nie będzie. Ta belka jest podniesiona, żeby nie była widoczna w łazience chyba - taka wola projektanta. Link do komentarza
aru Napisano 7 września 2017 Udostępnij #53 Napisano 7 września 2017 a jak powinna być wylewana belka odwrócona wg Ciebie? a co do belki odwróconej, opuszczonej i co tam jeszcze, to o okrągłej nie słyszałem (jak i o wieńcu okrągłym) - rozwiń temat, proszę Link do komentarza
zenek Napisano 8 września 2017 Udostępnij #54 Napisano 8 września 2017 12 godzin temu, aru napisał: a jak powinna być wylewana belka odwrócona wg Ciebie? cała. 12 godzin temu, aru napisał: a co do belki odwróconej, opuszczonej i co tam jeszcze, to o okrągłej nie słyszałem (jak i o wieńcu okrągłym) - rozwiń temat, proszę Załóż temat o belce odwrotnej - to będziemy pisać - tutaj to już zaczyna być Link do komentarza
max12130 Napisano 27 września 2017 Autor Udostępnij #55 Napisano 27 września 2017 dobra dzisiaj jadę do Polski , na oględziny stropu wraz z kierownikiem budowy , porozmawiamy ,porobimy fotki i zobaczymy dalej co robić , także będą nowe fotki i wypowiedzi z ustaleń kierownika i wykonawcy , mam nadzieje ze jest wszystko ok , postaram się zwrócić uwagę na wymienione przez was podpowiedzi za które dziękuję bardzo . pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję Link do komentarza
Budujemy Dom - podstawa domu Napisano 28 września 2017 Udostępnij #56 Napisano 28 września 2017 Ok, daj znać, jak wypadły oględziny. Link do komentarza
max12130 Napisano 28 września 2017 Autor Udostępnij #57 Napisano 28 września 2017 i co powiecie teraz na te wystające druty widać ze chyba lipa , idzie to jakoś poprawić ? w sobotę będę rozmawiał z Kierownikiem budowy sam już nie wiem jest ok czy do bani ? nie znam się nie moja profesja . Link do komentarza
Gość Napisano 28 września 2017 Udostępnij #58 Napisano 28 września 2017 To już Twoje zdjęcia, z Twojej wizyty na budowie? Link do komentarza
zenek Napisano 28 września 2017 Udostępnij #59 Napisano 28 września 2017 44 minuty temu, max12130 napisał: co powiecie teraz na te wystające druty widać ze chyba lipa Tragedia to chyba nie jest - ale brak betonu w górnej warstwie belki jest ewidentny - a to jest strefa ściskana. Jeśli sie tak tylko doleje - nie wiadomo, czy się później nie odspoi. Sa takie zaprawy czepne do napraw betonu chyba np Sika to produkuje i wtedy ta doczepiona warstwa betonu nie odpada. Moim zdaniem jednak powinieneś pogadać z konstruktorem, jak to konkretnie zrobić i wpisać jakąś adnotację do dziennika budowy - bo to jest niedoróbka konstrukcyjna. Wykonawcza oczywiście. Link do komentarza
bajbaga Napisano 29 września 2017 Udostępnij #60 Napisano 29 września 2017 Zgodne z projektem: - grubość stropu żelbetowego 15 cm, - na to wylewka/posadzka 10 cm Razem 25 cm. Grubość "belki" 25 cm. Obstawiam, że zbrojenie wystaje na mniej niż 10 cm. Ewidentnie "belka" nie jest jeszcze "dolana". Link do komentarza
bajbaga Napisano 29 września 2017 Udostępnij #61 Napisano 29 września 2017 Ps. I coś tak mnie kołata, że "dolanie" nie jest jakimś błędem w sztuce budowlanej, wszakże pod warunkiem że pręty zbrojeniowe zostały zabezpieczone przed korozją. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 29 września 2017 Udostępnij #62 Napisano 29 września 2017 Obszar belki trzeba starannie oczyścić z luźnych fragmentów, pyłu itp., oczyścić zbrojenie z rdzy, żeby poprawić przyczepność nowej warstwy betonu. Zaszalować i nadlać betonu do docelowego poziomu. Konieczność użycia preparatu tworzącego warstwę sczepną to już decyzja kierownika budowy. Do niego należy nadzór nad budową i to on ponosi odpowiedzialność. Na odległość trudno doradzić coś więcej. 1 Link do komentarza
Sławomir Napisano 29 września 2017 Udostępnij #63 Napisano 29 września 2017 Współczuję wykonawcom - tłumaczenie laikowi podstawowych rzeczy to trudna sprawa. Myślisz, że wieżowce do od razu odlewają na całą wysokość? Jak masz obiekcje, zatrudnij inspektora nadzoru inwestorskiego a jak to za mało to i nadinspektora. 1 Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 29 września 2017 Udostępnij #64 Napisano 29 września 2017 Zamieść lub odkurzyć dmuchawą, ustawić deskowanie, zaleć betonem i po sprawie. 1 Link do komentarza
aru Napisano 29 września 2017 Udostępnij #65 Napisano 29 września 2017 z rdzy się nie czyści jeżeli się nie sypie, wbrew pozorom korozja daje lepszą sczepność z betonem; czyści się z mleczka cementowego, smaruje zaczynem cementowym jak masz obawy - poszukaj w necie tematu "przerwy robocze", tam opisują co i jak, obgadaj to sobie z szeryfem na spokojnie, bez napinki bo nie warto 2 Link do komentarza
bajbaga Napisano 29 września 2017 Udostępnij #66 Napisano 29 września 2017 Tak patrząc się na "przebieg" tego zbrojenia, na ostatnich fotkach, zastanawiam się czy to zbrojenie nie "wypłynęło" z betonu podczas zalewania Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 września 2017 Udostępnij #67 Napisano 29 września 2017 Tylko trzeba zadać sobie pytanie kto zapłaci za naprawę tej fuszery? Zbrojenie nie powinno wystawać z betonu, pręty powinny być otulone betonem. Teraz robiąc nadlewkę pogrubi sie strop a tym samym i bardziej sie go obciąży i co najważniejsze wymiary na poddaszu ulegną zmianie (wysokość pomieszczeń) i schody do poprawy bo ostatni stopień wyjdzie bardzo wysoko. Link do komentarza
max12130 Napisano 29 września 2017 Autor Udostępnij #68 Napisano 29 września 2017 (edytowany) https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/S3NLFWsk56YHynqTLKToZoo1fTarN2 https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Gl0wqMB0TckbfsRf9AfAqxIy4auDJx jak pisałem jutro będzie kierownik jako "Laik" jakie mam dać mu argumenty ze jest lipa zrobiona ? ponieważ wielu z was ma rożne opinie na ten temat jedni piszą jest ok , drudzy ze jest lipa , nie chce wyjść na durnia , również mogę podejrzewa ze się dogadali , szok dosłownie ręce opadają. Tutaj widać ze podczas skręcania zbrojenia te punkty które wystają były już wyżej tak jak by specjalnie zrobione , i jeszcze jedno dzisiaj powiedział mi majster z budowy ze kierownik budowy powiedział do niego ze tego zbrojenia jest zbyt wiele ( Przezbrojone) ale kazał im robić tak jak w projekcie i tak robili zwariować idzie grunt to spokój https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/zL9BecQyRuug4p6dnk1_K2EfDxyKYf Edytowano 29 września 2017 przez max12130 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Buster Napisano 30 września 2017 Udostępnij #69 Napisano 30 września 2017 kurczaki,na pierwszym zdjęciu z poprzedzającego posta widać że pół belki jest nie zalane,no już nie wiem jak to miało być tak po chłopsku myślę: może zrobić dodatkową niziutką belkę i położyć ją obok tej zalanej na dwa etapy,oczywiście jeśli jest miejsce i zalać obie razem Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 30 września 2017 Udostępnij #70 Napisano 30 września 2017 10 godzin temu, max12130 napisał: https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/S3NLFWsk56YHynqTLKToZoo1fTarN2 https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Gl0wqMB0TckbfsRf9AfAqxIy4auDJx jak pisałem jutro będzie kierownik jako "Laik" jakie mam dać mu argumenty ze jest lipa zrobiona ? ponieważ wielu z was ma rożne opinie na ten temat jedni piszą jest ok , drudzy ze jest lipa , nie chce wyjść na durnia , również mogę podejrzewa ze się dogadali , szok dosłownie ręce opadają. Tutaj widać ze podczas skręcania zbrojenia te punkty które wystają były już wyżej tak jak by specjalnie zrobione , i jeszcze jedno dzisiaj powiedział mi majster z budowy ze kierownik budowy powiedział do niego ze tego zbrojenia jest zbyt wiele ( Przezbrojone) ale kazał im robić tak jak w projekcie i tak robili zwariować idzie grunt to spokój https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/zL9BecQyRuug4p6dnk1_K2EfDxyKYf Bezapelacyjnie zbrojenia nie powinno być widać. Tego argumentu sie trzymaj i tyle. Pooglądaj sobie fotki z tego forum lub innego jak wyglądają zalane stropy, założę się że nie uwidzisz wystającego zbrojenia. Z tej perspektywy widać wyraźnie, że prawie połowa belki nie jest zalana. Nie jestem konstruktorem ale na moje oko to nie będzie miało takiej wytrzymałości jakby było to zbrojenie zalane/otulone betonem. Jedno jest pewne, ja bym u siebie nie pozwolił aby coś takiego miało miejsce. Link do komentarza
zenek Napisano 30 września 2017 Udostępnij #71 Napisano 30 września 2017 (edytowany) 22 godziny temu, Sławomir napisał: Współczuję wykonawcom - tłumaczenie laikowi podstawowych rzeczy to trudna sprawa. Myślisz, że wieżowce do od razu odlewają na całą wysokość? Jak masz obiekcje, zatrudnij inspektora nadzoru inwestorskiego a jak to za mało to i nadinspektora. A to nie wiedziałem, że jak się wieżowiec odlewa, to do połowy belek poziomych (pionowe to słupy) i póżniej znowu od połowy w górę To jakaś nowatorska metoda. Ot, taka: A serio - nikt nie czepia się zbrojenia słupów wystającego - tylko belek! Tak się odlewa taką konstrukcję - Sławomirze ???? Edytowano 30 września 2017 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 30 września 2017 Udostępnij #72 Napisano 30 września 2017 (edytowany) 11 godzin temu, max12130 napisał: jako "Laik" jakie mam dać mu argumenty ze jest lipa zrobiona ? Normalny: Panie dolej Pan tą j...na belkę (przed ewntualnym wylaniem posadzki), zgodnie z projektem, bo po nocach spać nie mogę. Jak będzie coś marudził, poproś o dziennik budowy i wpisz w nim, że mają dolać belkę, przesłać Ci zdjęcie belki bez szalunku . Ewentualna wylewka posadzki może być zrobiona dopiero po wykonaniu belki. Jednym słowem mają to doprowadzić do dokładnie takiego stanu: Ps. 11 godzin temu, max12130 napisał: ponieważ wielu z was ma rożne opinie na ten temat jedni piszą jest ok , drudzy ze jest lipa , nie chce wyjść na durnia Powiem tak - co najmniej trzy "podpowiedzi", co do metody naprawienie tego błędu i oceny ewentualnych skutków, pochodzą od inżynierów budownictwa z wieloletnią praktyką. Dwie z nich są podpisane imieniem i nazwiskiem. Wnioski wysuń sam. Edytowano 30 września 2017 przez bajbaga (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 30 września 2017 Udostępnij #73 Napisano 30 września 2017 13 godzin temu, mhtyl napisał: Teraz robiąc nadlewkę pogrubi sie strop a tym samym i bardziej sie go obciąży i co najważniejsze wymiary na poddaszu ulegną zmianie (wysokość pomieszczeń) i schody do poprawy bo ostatni stopień wyjdzie bardzo wysoko. Nie będzie różnic - nie strasz. Luknij na post #60 . Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 30 września 2017 Udostępnij #74 Napisano 30 września 2017 Przed chwilą, bajbaga napisał: Nie będzie różnic - nie strasz. Luknij na post #60 . Dojrzałem, dojrzałem. Pisząc o nadlewce myślałem że mają na myśli ( koledzy z Redakcji BD) po całości stropu a nie tylko belkę. Link do komentarza
bajbaga Napisano 30 września 2017 Udostępnij #75 Napisano 30 września 2017 (edytowany) Edytowano 30 września 2017 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
zenek Napisano 30 września 2017 Udostępnij #76 Napisano 30 września 2017 (edytowany) Dnia 29.09.2017 o 14:20, bajbaga napisał: Tak patrząc się na "przebieg" tego zbrojenia, na ostatnich fotkach, zastanawiam się czy to zbrojenie nie "wypłynęło" z betonu podczas zalewania Ciekawa koncepcja - Można poradzić Macierewiczowi, Antoniemu zresztą, takie okręty - same wręgi i w dodatku pływające - niezatapialne - i trudno w nie trafić, rakiety przelecą przez taki ażur i nie trafią w cel. Ale nie mogą być podwodne - bo same wypłyną. A serio, bajbago - jak wypłynęło zbrojenie belki z betonu??? Jakim cudem??? Edytowano 30 września 2017 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
aru Napisano 9 października 2017 Udostępnij #77 Napisano 9 października 2017 i jak się tamat skończył? oprócz faktu, że zenek się doedukował? Link do komentarza
max12130 Napisano 9 października 2017 Autor Udostępnij #78 Napisano 9 października 2017 dobra był architekt wraz z kierownikiem budowy , postanowiono zrobić szalunki i wylać to betonem także poprawić schody jeden stopień był za krótki i pomniejszyć okna w kotłowni jak i łazience. Link do komentarza
aru Napisano 9 października 2017 Udostępnij #79 Napisano 9 października 2017 dziwne by było, gdyby nie zostało dolane, to proste i oczywiste i to tyle na temat nie ma nic w tym złego, mozesz wierzyć Link do komentarza
max12130 Napisano 9 października 2017 Autor Udostępnij #80 Napisano 9 października 2017 (edytowany) ok chłopaki się na mnie trochę pogniewali ze ich kontroluje ale im to wytłumaczyłem ze to wszystko dla mojej spokojności Edytowano 9 października 2017 przez max12130 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
aaaa Napisano 10 października 2017 Udostępnij #81 Napisano 10 października 2017 pańskie oko konia tuczy....i tyle w tym temacie Link do komentarza
demo Napisano 10 października 2017 Udostępnij #82 Napisano 10 października 2017 Tak czy śmak strop powinien być zalany w całości a nie przez jakieś dolewki. 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 10 października 2017 Udostępnij #83 Napisano 10 października 2017 (edytowany) Nie "dolewają" strop, tylko belki - mam nadzieję. 14 godzin temu, max12130 napisał: jeden stopień był za krótki. Bo to ta niedolana belka jest stopniem. Edytowano 10 października 2017 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
demo Napisano 10 października 2017 Udostępnij #84 Napisano 10 października 2017 (edytowany) Ale belka tym bardziej nie powinna być dolewana. Edytowano 10 października 2017 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 10 października 2017 Udostępnij #85 Napisano 10 października 2017 (edytowany) Edytowano 10 października 2017 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
demo Napisano 10 października 2017 Udostępnij #86 Napisano 10 października 2017 Nie wnikam w to czy to stopień czy co innego, ale belka przenosząca naprężenia zginająco ścinające nie może być dolewana. 1 Link do komentarza
aru Napisano 10 października 2017 Udostępnij #87 Napisano 10 października 2017 akurat może, skoro tak została zaprojektowana Link do komentarza
demo Napisano 10 października 2017 Udostępnij #88 Napisano 10 października 2017 Nikt nie projektuje belek na dolewki. Link do komentarza
aru Napisano 10 października 2017 Udostępnij #89 Napisano 10 października 2017 czyli można Link do komentarza
dedert Napisano 5 lipca 2019 Udostępnij #90 Napisano 5 lipca 2019 (edytowany) A u mnie też widać zbrojenie i to z braku wibracji podciągów a w jednym przypadku że pracownicy nie dali podkładek pod zbrojenie podciągów tylko ja sam musiałem 15 minut przed gruchą biegać i podkładać kawałki betonu, no i trochę strzemion się odkryło. Chociaz jakby było zawibrowane to pewnie i strzemiona by zalało. Możliwe też że beton był za gęsty ale kto ma to oceniać czy dolać wody do gruchy? Wiadomo. KB. I co im zrobisz? "Tak ma być i koniec"... Az strach sobie wyobrazić czy wewnątrz wieńców czy podciągów nie ma jakichś pustych przestrzeni których teraz już się nie zobaczy. Piszecie o SIKA jako zaprawie naprawczej, jakiś konkretny produkt? Czy odrdzewić pręty, bo w niektórych miejscach ciężko będzie. Edytowano 5 lipca 2019 przez dedert (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 5 lipca 2019 Udostępnij #91 Napisano 5 lipca 2019 6 godzin temu, dedert napisał: A u mnie też widać zbrojenie i to z braku wibracji podciągów Tylko, że tu jestem o wystającym zbrojeniu w stropie a nie w podciągach czy słupach. Link do komentarza
dedert Napisano 5 lipca 2019 Udostępnij #92 Napisano 5 lipca 2019 No to się dowiedziałem.... Ehh Link do komentarza
Takiowaki Napisano 5 lipca 2019 Udostępnij #93 Napisano 5 lipca 2019 59 minut temu, dedert napisał: No to się dowiedziałem.... Ehh Sika np monotop + zaprawa wyrównawcza... Geolite z Kerakolla PCI Nanocret Remmers betofix Wymienione miałem w użyciu. Zapewne jest ich więcej... Ogólnie poszukaj informacji o zaprawach naprawczych w klasie R3 i R4. Uwzględnij stan zbrojenia. Grubość docelowej warstwy. Budżet. Tyle przez internet mogę doradzić. 🙂 1 Link do komentarza
demo Napisano 6 lipca 2019 Udostępnij #94 Napisano 6 lipca 2019 (edytowany) 12 godzin temu, dedert napisał: No to się dowiedziałem.... Ehh 10 godzin temu, Takiowaki napisał: Tyle przez internet mogę doradzić. 🙂 Uważaj dedert teraz, bo oto nastąpi najlepsza porada w sprawie Twojego problemu. Zatynkuj te dziury i zapomnij o nich. Nie bądź głupi i nie wydawaj kasy na kosmiczne technologie, bo dom to trochę większy kurnik który i tak projektowany jest z wielokrotnym zapasem wytrzymałości na wszystkie możliwe obciążenia. No chyba że ta Twoja konstrukcja to wieżowiec albo jakaś lewitująca konstrukcja z projektu Franka Lloyda Wrighta, czy też Ludwiga Mies Van De Rohe. Nie musisz dziękować. Edytowano 6 lipca 2019 przez demo (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 lipca 2019 Udostępnij #95 Napisano 6 lipca 2019 22 minuty temu, demo napisał: Zatynkuj te dziury i zapomnij o nich. Ja doradziłem tak, Ty inaczej. Czyja metoda skuteczniejsza i pewniejsza... Nie mi oceniać. Nie mój dom, porada bez oględzin. Równie dobrze może plasteliną zalepić, ja odpowiedzialności ponosić nie będę, Ty też nie. 25 minut temu, demo napisał: projektowany jest z wielokrotnym zapasem wytrzymałości na wszystkie możliwe obciążenia. To poleciałeś teraz 😂😂😂 Link do komentarza
demo Napisano 6 lipca 2019 Udostępnij #96 Napisano 6 lipca 2019 3 godziny temu, Takiowaki napisał: To poleciałeś teraz 😂😂😂 Jak uraziłem Twoje uczucia czy też przekonania techniczne to przepraszam. Link do komentarza
Takiowaki Napisano 6 lipca 2019 Udostępnij #97 Napisano 6 lipca 2019 35 minut temu, demo napisał: Jak uraziłem Twoje uczucia czy też przekonania techniczne to przepraszam. Ale czyż ja napisałem, iż uraziłeś me uczucia lub też potrzebuję przeprosin? 🙂 Nie wiem no skąd takie wnioski 🙂 Zwielokrotnić parametry wytrzymałościowe poszczególnych elementów lub też całej budowli oczywiście można. Tylko po co wtedy projekt domków, skoro wszędzie można by kręcić zbrojenia np ze stali fi20. Tylko ekonomia się wtedy kłania... Link do komentarza
zenek Napisano 6 lipca 2019 Udostępnij #98 Napisano 6 lipca 2019 Dnia 5.07.2019 o 10:12, dedert napisał: Piszecie o SIKA jako zaprawie naprawczej, jakiś konkretny produkt? Musisz wejśc na stronę firmy i znajdziesz tam zaprawę naprawczą odpowiednią dla twego problemu, przy okazji się doszkolisz. Zwykle były dwie zaprawy: czepna i naprawcza. Tą pierwszą powleka się (pędzlem) wstępnie oczyszczone zbrojenie i odpylony beton, a tą drugą nakłada się szpachelką i uzupełnia braki w betonie. Link do komentarza
Gość Napisano 6 lipca 2019 Udostępnij #99 Napisano 6 lipca 2019 Dnia 6.07.2019 o 20:49, zenek napisał: A teraz nt budowlany: Na początku tej rozbuchanej dysputy podałem linka do zapraw naprawczych SIKA Dnia 6.07.2019 o 20:49, zenek napisał: Zwykle były dwie zaprawy: czepna i naprawcza. SCZEPNA i naprawcza http://www.mega-market.com.pl/zaprawy-mineralne/462-sika-repair-10-f.html Tu cytat: Sika Repair 10 F jest przeznaczony do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte zbrojenie oraz warstw sczepnych w systemie Sika Repair F. Koniec cytatu. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 6 lipca 2019 Udostępnij #100 Napisano 6 lipca 2019 20 minut temu, uroboros napisał: SCZEPNA i naprawcza http://www.mega-market.com.pl/zaprawy-mineralne/462-sika-repair-10-f.html Tu cytat: Sika Repair 10 F jest przeznaczony do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte zbrojenie oraz warstw sczepnych w systemie Sika Repair F. I co z tego? Skoro dedert pytał czy się Cytat Piszecie o SIKA jako zaprawie naprawczej, jakiś konkretny produkt? Czy odrdzewić pręty, bo w niektórych miejscach ciężko będzie. czyli już o tym produkcie wiedział, a drugi link który wkleiłeś też niż nie wnosi bo taki opis to każdy może znaleźć. Jedyną słuszną poradę jaką tu udzieli to Takiowaki, napisał z pozycji wykonawcy i o to chodziło dedert-owi. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się