1 godzinę temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

W/g mnie witryna ze szkłem mlecznym przejdzie

Nie chodzi o to jak przeźroczysta ma być ta przegroda - chodzi o to co napisał aru:

13 godzin temu, aru napisał:

a ja bym załatwiał fixa o doporności ogniowej równej ścianie, czyli pewnie EI60, jak się uprą (niby dlaczego?) to uzgodnienie ze strażakiem; fakt, trochę kosztuje, ale często warto powalczyć

Jest to możliwe bo § 232.6 mówi:

Cytat

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż:

I tu zaczyna się wyższa szkoła jazdy, bo  tabelka odnosi się do klasy odporności pożarowej budynku, a budynki min. jednorodzinne nie podlegają tej klasyfikacji - stąd uznaniowość urzędników i stawianie wygórowanych wymagać co do klasy EI . 

Ps. Wypełniając otwory powierzchniami przeźroczystymi nieotwieranymi. należy mieć na uwadze, że wymagany współczynnik U musi być nie większy jak 1,1

bajbaga

bajbaga

57 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

W/g mnie witryna ze szkłem mlecznym przejdzie

Nie chodzi o to jak przeźroczysta ma być ta przegroda - chodzi o to co napisał aru:

13 godzin temu, aru napisał:

a ja bym załatwiał fixa o doporności ogniowej równej ścianie, czyli pewnie EI60, jak się uprą (niby dlaczego?) to uzgodnienie ze strażakiem; fakt, trochę kosztuje, ale często warto powalczyć

Jest to możliwe bo § 232.6 mówi:

Cytat

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż:

I tu zaczyna się wyższa szkoła jazdy, bo  tabelka odnosi się do klasy odporności pożarowej budynku, a budynki min. jednorodzinne nie podlegają tej klasyfikacji - stąd uznaniowość urzędników i stawianie wygórowanych wymagać co do klasy EI . 

Ps. Wypełniając otwory powierzchniami przeźroczystymi nieotwieranymi. należy mieć na uwadze, że wymagany współczynnik U musi być nie większy jak 1,1

bajbaga

bajbaga

12 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

może warto to jednak sprawdzić ?

Nie chodzi o to jak przeźroczysta ma być ta przegroda - chodzi o to co napisał aru:

12 godzin temu, aru napisał:

a ja bym załatwiał fixa o doporności ogniowej równej ścianie, czyli pewnie EI60, jak się uprą (niby dlaczego?) to uzgodnienie ze strażakiem; fakt, trochę kosztuje, ale często warto powalczyć

Jest to możliwe bo § 232.6 mówi:

Cytat

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż:

I tu zaczyna się wyższa szkoła jazdy, bo  tabelka odnosi się do klasy odporności pożarowej budynku, a budynki min. jednorodzinne nie podlegają tej klasyfikacji - stąd uznaniowość urzędników i stawianie wygórowanych wymagać co do klasy EI . 

Ps. Wypełniając otwory powierzchniami przeźroczystymi nieotwieranymi. należy mieć na uwadze, że wymagany współczynnik U musi być nie większy jak 1,1

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.