Witam,

Mam salon 26m2 z aneksem. Są w nim okna o powierzchni 6,8m2. 
Całość jest skierowana na południe i wychodzi na balkon poprzez dwoje drzwi balkonowych.
Balkon posiada dość sporą głębokość - co powoduje że jego dach chroni przed bezpośrednim padaniem promieni słońca i nagrzewaniem pomieszczenia gdy słońce jest wysoko na niebie (lato, wiosna).
Gdy słońce jest nisko (zima, jesień), zalezy nam, aby słońce nagrzewało pomieszczenie. Nie chciałbym natomiast przegrzewać go latem. 

Mam do wyboru szyby:

  1. CLIMATOP LUX 0,7 4/14/4/14/4 (g=62%)    
  2. CLIMATOP 0,6      4/14/4/14/4 (g=54%)

Czy parametr "g" dotyczy tylko bezpośrednio padającego na szybę słońca czy również ciepła odbitego np od podłogi?
No i czy te składowe promieniowania się odbijają, bo światło na pewno... ale czy ciepło też ?

Czy może jest tak, że odbite promieniowanie słońca również będzie "wnikać" mocniej poprzez Climatop LUX i jego wyższe "g" i bardziej nagrzewać pomieszczenie latem ?
Dodatkowo przed blokiem rośnie dość sporych rozmiarów drzewo (niezbyt gęste) w kierunku południowo-wschodnim, które częściowo ogranicza słońce latem do godziny 12.    

Oczywiście zimą szyby z wyższym współczynnikiem "g" będą lepsze. 

Z góry dzięki za radę :)

Edytowano przez srebrnylis (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

IMO sprowadza się to do odpowiedzi na to pytanie:

Promieniowanie widzialne  (zakres 400-750 nm)- odbija się od powierzchni. Najbardziej od białych, a pochłaniane jest przez czarne. A jak to jest z promieniowaniem cieplnym z zakresu >1000 nm ? Czy ono również się odbija czy jest pochłaniane przez typowe powierzchnie budynków: ściany, tynki, gresy?


Zakładam, że podczerwień (ciepło) będzie zachowywać się podobnie jak światło czyli odbijać się od ścian i wnikać do wnętrza.

Jak sądzicie ?

Edytowano przez srebrnylis (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 4 miesiące temu...

Szanowny Panie,

 

promieniowanie podczerwone zachowuje się w taki sam sposób jak światło widzialne, czyli jest od powierzchni odbijane, przepuszczane, tak samo jak i absorbowane.

 

Na pewno pomieszczenie będzie nagrzewać się mniej od promieniowania odbitego niż od padającego bezpośrednio na okno z uwagi na straty przy odbiciu (spowodowane głównie absorpcją materiału, od którego strumień światła słonecznego będzie się odbijał).

 

Jeżeli to strona południowa, to jednak skłaniałbym się ku zastosowaniu szyby z niższym współczynnikiem g. Głównie z uwagi na duże nasłonecznienie z tej strony oraz na to, że jeżeli pomieszczenie będzie się przegrzewać, latem koszty klimatyzacji na pewno będą wyższe niż koszty ogrzewania zimą w przypadku nie dogrzania go promieniami słońca.

 