2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Pytanie zupełnie niezrozumiałe. Obniżenie wlotu do kanalizacji zmniejszy nachylenie rury odprowadzającej a nie zwiększy. Istotna jest różnica między wyprowadzeniem z domu a wlotem do zbiornika. Przy długości 20 m będzie to co najmniej 60 cm mierzone jako wartość bezwzględna (np. laserem), a nie od poziomu ziemi. Nominalnie dopuszczalny jest spadek do 15%, choć w praktyce problem ten może pojawić się w terenie pofałdowanym.

Na pewno spadek można zrobić aż 15 % i będzie ok???

Czytałem, że powinien być od 2% do 3%.

Podobno przy większym spadku mogą być problemy z tym, że woda poleci a ciała stałe będą stały w rurze.

Gdybym miał rurę wyprowadzoną z domu niżej to wtedy rura kanalizacyjna pomiędzy szambem a domem byłaby głębiej w glebie i kiedyś przy robieniu kostki nie byłoby żadnych problemów.

Czyli mówicie, że mogę robić np. spadek 10% i będzie ok? Bez żadnych obaw?

 

Dodam, że ziemia przy szambie jest o 40cm niżej niż przy wyjściu kanalizy.

ewenement22

ewenement22

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Pytanie zupełnie niezrozumiałe. Obniżenie wlotu do kanalizacji zmniejszy nachylenie rury odprowadzającej a nie zwiększy. Istotna jest różnica między wyprowadzeniem z domu a wlotem do zbiornika. Przy długości 20 m będzie to co najmniej 60 cm mierzone jako wartość bezwzględna (np. laserem), a nie od poziomu ziemi. Nominalnie dopuszczalny jest spadek do 15%, choć w praktyce problem ten może pojawić się w terenie pofałdowanym.

Na pewno spadek można zrobić aż 15 % i będzie ok???

Czytałem, że powinien być od 2% do 3%.

Podobno przy większym spadku mogą być problemy z tym, że woda poleci a ciała stałe będą stały w rurze.

Gdybym miał rurę wyprowadzoną z domu niżej to wtedy rura kanalizacyjna pomiędzy szambem a domem byłaby głębiej w glebie i kiedyś przy robieniu kostki nie byłoby żadnych problemów.

Czyli mówicie, że mogę robić np. spadek 10% i będzie ok? Bez żadnych obaw?

ewenement22

ewenement22

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Pytanie zupełnie niezrozumiałe. Obniżenie wlotu do kanalizacji zmniejszy nachylenie rury odprowadzającej a nie zwiększy. Istotna jest różnica między wyprowadzeniem z domu a wlotem do zbiornika. Przy długości 20 m będzie to co najmniej 60 cm mierzone jako wartość bezwzględna (np. laserem), a nie od poziomu ziemi. Nominalnie dopuszczalny jest spadek do 15%, choć w praktyce problem ten może pojawić się w terenie pofałdowanym.

Na pewno spadek można zrobić aż 15 % i będzie ok???

Czytałem, że powinien być od %2 do 3%.

Podobno przy większym spadku mogą być problemy z tym, że woda poleci a ciała stałe będą stały w rurze.

Gdybym miał rurę wyprowadzoną z domu niżej to wtedy rura kanalizacyjna pomiędzy szambem a domem byłaby głębiej w glebie i kiedyś przy robieniu kostki nie byłoby żadnych problemów.

Czyli mówicie, że mogę robić np. spadek 10% i będzie ok? Bez żadnych obaw?

×
×