O ile planowanie instalacji elektrycznej w domu drewnianym niezbyt odbiega od zasad tradycyjnych, to przy projektowaniu i wykonawstwie, od początku zaczynają się schody.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21930-zasady-projektowania-i-wykonawstwa-instalacji-elektrycznych-w-drewnianym-domu

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość elektryk
Obecnie przepisy budowlane wymagają w nowych (niezależnie czy drewniany czy murowany budynek) wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie zadziałania 30mA a nie jak błędnie wypisano na początkj artykułu.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
19 godzin temu, Gość elektryk napisał:

Obecnie przepisy budowlane wymagają w nowych (niezależnie czy drewniany czy murowany budynek) wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie zadziałania 30mA a nie jak błędnie wypisano na początkj artykułu.

Kolego, nie myl zabezpieczenia przeciwpożarowego od zabezpieczeń przeciwporażeniowych. To pierwsze ma wielkość 500 (300) mA, te drugie mają 30 mA. Tym pierwszym jest objęta cała instalacja elektryczna, tym drugim tylko część obwodów. Czyli wszystkie obwody gniazd i obwody łazienkowe.

Tak zresztą jest napisane.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 4 lata temu...
Gość markus-19
W przypadku zabezpieczenia wszystkich obwodów RCD 30mA, zalecany RCD 300mA nie jest obligatoryjny. Jeśli jednak ktoś ma ochotę może użyć go jako rezerwowe dobezpieczenie.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Gość markus-19 napisał:

W przypadku zabezpieczenia wszystkich obwodów RCD 30mA, zalecany RCD 300mA nie jest obligatoryjny. Jeśli jednak ktoś ma ochotę może użyć go jako rezerwowe dobezpieczenie.

 

RCD o prądzie 300 mA pełni rolę zabezpieczenie przeciwpożarowego, a nie przeciwporażeniowego. Więc nie jest żadnym rezerwowym dobezpieczeniem.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Gość markus-19 napisał:

retrofood napisał: "RCD o prądzie 300 mA pełni rolę zabezpieczenie..." Które może nigdy nie zadziałać na obwodach z RCD 30mA.

Dokładnie tak. W projektowaniu rozwiązań przeciwporażeniowych, RCD o prądzie 300 mA zupełnie nie bierzemy pod uwagę. Zresztą , w artykule jest wyjaśnione dlaczego tak, a nie inaczej.