Witam, mam pytanie dotyczące uszczelnienia tarasu szklanego, chodzi mi mianowicie czym można jeszcze oprócz silikonu neutralnego

wypełnić fugi miedzy szybami. Ważne aby nie powodowało to przebarwień na szkle ani powierzchni malowanej proszkowo.

Kolor fugi czarny lub biały. Silikon sprawdza się ale zastanawiam się czy są jakieś inne sposoby. Ważne że nie może to reagować z elewacją i ma uszczelnić 

także taras przy elewacji. Zależy mi na odporności na czynniki atmosferyczne i trwałości.

Na zdjęciach pokazałem tylko fugi wzdłuż spadku, ale mogą być także dwa rzędy szyb lub więcej więc połączenie musi być naprawdę szczelne,

zwłaszcza, że spadek to tylko około 7 mm na metr.

 

 

 

mrowatech.eu taras dostawiany szklany 02.jpg

mrowatech.eu taras dostawiany szklany 01.jpg

Link do komentarza

OK, to może wyjaśnię i jednak odpowiem. Wystrzegamy się reklam i linków do producentów. Krążymy wokół zagadnienia a nie wokół producenta. Taras szklany to zagadnienie uniwersalne. Zbędny jest tu logotyp. 

Proszę wziać pod uwagę silikony szklarskie (np. jedna z opcji Silirub AC), uniwersalne  lub polimery hybrydowe (w nazwie FIX ALL).

Proszę zwrócić uwagę na grubość spoiny i możliwość malowania powstałej fugi elastycznej..

Można bez linkowania?

 

Link do komentarza

Witam,

nie umiem już edytować postu by usunąć ten nieszczęsny link.

Wracając do tematu za Pana radą odwiedziłem stronę producenta (kleju FIX ALL), na pewno skorzystam z rady i wypróbuję. Okazuje się, że silikony neutralne także stosuje tej firmy. Jedną poradą rozwiązał Pan jeszcze mój inny problem także dziękuje podwójnie. 

pozdrawiam

57 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

OK, to może wyjaśnię i jednak odpowiem. Wystrzegamy się reklam i linków do producentów. Krążymy wokół zagadnienia a nie wokół producenta. Taras szklany to zagadnienie uniwersalne. Zbędny jest tu logotyp. 

Proszę wziać pod uwagę silikony szklarskie (np. jedna z opcji Silirub AC), uniwersalne  lub polimery hybrydowe (w nazwie FIX ALL).

Proszę zwrócić uwagę na grubość spoiny i możliwość malowania powstałej fugi elastycznej..

Można bez linkowania?

 

 

Link do komentarza

Miło mi, usunąłem link dla zachowania zasad. Nie ma za co dziękować. Mam nadzieję, że doradcy z firmy produkującej wskazane produkty dopełnią dzieła.

 

PS. z tym linkiem, przyznam szczerze, zareagowałem zbyt żywo, ale proszę mi wierzyć, napatrzyłem się już na różne "tanie chwyty" i czujnik antyspamowy mi się włączył :icon_cool:

Teraz widzę, że to był fałszywy alarm. 

Link do komentarza

Witam,

niestety przy tego typu tarasie zbyt duży spadek nie jest wskazany, zwłaszcza, że balustrady są mocowane do policzka konstrukcji i zbyt duży spadek  wpływa na pion. Poza tym podłoga jest szklana, co ułatwia odprowadzenie wody. Dlatego tak ważny jest dobry uszczelniacz, zwłaszcza, że nieraz elewacja naprawdę nie jest prosta, lub nie ma konta. Silikon neutralny się sprawdza, ale szukam lepszego rozwiązania.

9 minut temu, stach napisał:

Ten spadek mniejszy niż 1% :icon_eek::zalamka:... Coś mi się tu nie podobuje...

 

Link do komentarza

Lepsze rozwiązanie to takie, które zapewni szczelność i elastyczność fugi o danej szerokości (wcześniej napisałem grubości, ale wiadomo, że chodzi o szerokość). Poza tym - zmienne warunki atmosferyczne i praca uszczelniacza na spoinie, która pracuje pod obciążeniem. A wiadomo, ze na tarasie czasem przebywa kilka osób.

Link do komentarza

Witam, jeżeli chodzi o fugi między szybami to ich szerokość wynosi około 3-4 mm i same szyby leżą na podkładkach w formie pasów z epdm, co też jakoś uszczelnia. Konstrukcja sama w sobie jest sztywna, więc raczej pracowanie fug między szybami jest niewielkie. Najgorzej jest przy elewacji, która nie jest równa. Ja radzę sobie tak, że najpierw wykonuje uszczelnienie między konstrukcją a elewacją, następnie kładę szklaną podłogę i uszczelniam jeszcze raz między szybami a elewacją. Jakość samego uszczelniacza jest bardzo ważna oraz jego obojętny odczyn by nie reagował z elementami konstrukcji ani szybami czy tynkiem. Zamierzam skorzystać z poleconego wcześniej rozwiązania, zwłaszcza, że występuje w kolorach, które potrzebuje. Przy dwóch rzędach szyb dochodzą fugi poprzeczne do spadku to tu jest najważniejsza jakość uszczelniacza.

51 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Lepsze rozwiązanie to takie, które zapewni szczelność i elastyczność fugi o danej szerokości (wcześniej napisałem grubości, ale wiadomo, że chodzi o szerokość). Poza tym - zmienne warunki atmosferyczne i praca uszczelniacza na spoinie, która pracuje pod obciążeniem. A wiadomo, ze na tarasie czasem przebywa kilka osób.

 

taras dostawiany szklany 01.jpg

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×