Mam dom z podwieszanym sufitem. Na wieszakach płyty gipsowe (nieużytkowy).

1. Czym wypełnić i jaką grubością przestrzenie pionowe przy murze do wysokości ponad wieszaki, do belek
2. Jaką grubość wełny zastosować do ocieplenia stropu (po wyizolowaniu pionów - jak wyżej), czyli na powierzchni ?

Bardzo proszę o odpowiedź

Link do komentarza
Dnia 20.01.2017 o 15:13, Pomocnik napisał:

m dom z podwieszanym sufitem. Na wieszakach płyty gipsowe (nieużytkowy).

1. Czym wypełnić i jaką grubością przestrzenie pionowe przy murze do wysokości ponad wieszaki, do belek
2. Jaką grubość wełny zastosować do ocieplenia stropu (po wyizolowaniu pionów - jak wyżej), czyli na powierzchni ?

Strasznie to pogmatwane. 

Dom z podwieszonym sufitem - ale gdzie ten sufit, na ktorym poziomie, jakie poddasze (a może stropodach).

w nawiasie "nieużytkowy" - co, strych?

i dalej też dość mętnie - albo ja jeste niekumaty....

A jesli idzie o izolację ostatniego stropu pod nieużytkowym poddaszem (albo nieogrzewanym i pod nieocieplonym dachem :   DAŁBYM 35 - 45 cm wełny lub styropianu 

Link do komentarza

Witam,

strych - sufit jest samonośny (płyty gipsowe) - zawieszony na wieszakach metalowych na wysokości 50 cm od poziomych belek - krokwi.  Na całej połaci - poziomu ułożono folię paraizol. oraz osznurkowano celem ułożenia wełny mineralnej - na której polożono  dość luźno wełnę.

Pytaniie jest takie:

1/ czym i jaką grubością wyizolować przestrzenie pionowe - pomiędzy płytą gipsową = stanowiąca sufit a 50 cm wysokości do poziomu krokwi (do styku wełny swobodnie leżącej w poziomie o grubości: 15 cm) ?

2/ jaką dać grubość wełny  na poziom i czy należy dać poprzecznie dodatkową warstwę wełny - jeśli tak to o jakiej grubości ?

ps. zaznaczam że budynek jest ocieplony od zewnątrz styropianem

Link do komentarza

Witam,

strych - sufit jest samonośny (płyty gipsowe) - zawieszony na wieszakach metalowych na wysokości 50 cm od poziomych belek - krokwi.  Na całej połaci - poziomu ułożono folię paraizol. oraz osznurkowano celem ułożenia wełny mineralnej - na której polożono  dość luźno wełnę.

Pytaniie jest takie:

1/ czym i jaką grubością wyizolować przestrzenie pionowe - pomiędzy płytą gipsową = stanowiąca sufit a 50 cm wysokości do poziomu krokwi (do styku wełny swobodnie leżącej w poziomie o grubości: 15 cm) ?

2/ jaką dać grubość wełny  na poziom i czy należy dać poprzecznie dodatkową warstwę wełny - jeśli tak to o jakiej grubości ?

ps. zaznaczam że budynek jest ocieplony od zewnątrz styropianem

wstawiam szkic: z lewej mur zewnętrzny, po skosie krokwia dachu. Idzie o ocieplenie stropu samonośnego na wieszakach (płyta gips) mocowanych do belek poziomych. Na czerwono oznaczyłem miejsca które chcę docieplić ( a więc odcinek w wysokości 50 cm w pionie przy murze oraz całą połać poziomą - b. proszę o odpowiedź

szkic.jpg

Link do komentarza

Co do grubości wełny - zależy jakie masz fundusze i czego oczekujesz. Przyzwoicie to 25-30cm łącznej grubości, lambda wełny też im niższa, tym lepsza, proponuję w granicach 0,035. Poddasze nad wełną powinno być wentylowane, a dach zabezpieczony pod pokryciem. Papą na deskowaniu lub membraną paroprzepuszczalną.

Jeżeli pomiędzy belkami stropu jest już 15 cm wełny to na to rzuć 5cm + 10cm na mijankę.

szkic.jpg.ff3525308cfe42028a50a6e0d6030ee3.jpg

Link do komentarza

Witam,

strych - sufit jest samonośny (płyty gipsowe) - zawieszony na wieszakach metalowych na wysokości 50 cm od poziomych belek - krokwi.  Na całej połaci - poziomu ułożono folię paraizol. oraz osznurkowano celem ułożenia wełny mineralnej - na której polożono  dość luźno wełnę.

Pytaniie jest takie:

1/ czym i jaką grubością wyizolować przestrzenie pionowe - pomiędzy płytą gipsową = stanowiąca sufit a 50 cm wysokości do poziomu krokwi (do styku wełny swobodnie leżącej w poziomie o grubości: 15 cm) ?

2/ jaką dać grubość wełny  na poziom i czy należy dać poprzecznie dodatkową warstwę wełny - jeśli tak to o jakiej grubości ?

ps. zaznaczam że budynek jest ocieplony od zewnątrz styropianem

szkic.jpg

DACH JEST IZOLOWANY OD DACHÓWKI TYLKO FOLIĄ PARAPRZEPUSZCZALNĄ  - PODDASZE NIGDY NIE BĘDZIE UZYTKOWYM 

CZYM I JAKĄ GRUBOŚCIĄ WYIZOLOWAĆ PION (STRZAŁKA NA SZKICU) OD WEWNATRZ (BO OD ZEWNATRZ NIEMOŻLIWE

Link do komentarza

Pionu w tym miejscu się nie izoluje, przecież zaznaczyłem gdzie masz pociągnąć wełnę, by połączyła się z ociepleniem zewnętrznym ściany.

Miękką położyć, łatwiej i szybciej się układa.

Link do komentarza

Do izolacji poddasza producenci wełny mają dedykowane produkty a nawet systemy. Proponuję przeanalizować ofertę marki ISOVER, ROCKWOOL, PAROC, CLIMOWOOL, KNAUF etc.. Myślę, że we wskazanym miejscu sprawdzi się płyta z wełny mineralnej. Grubość i współczynnik lambda, który znacząco wpływa na efekt, zależy od U przegrody. Pytanie - czy elewacja jest ocieplona od zewnątrz?.

 

Druga sprawa, że izolacja akurat w tym miejscu jest bezcelowa. Celowe natomiast jest ocieplenie poddasza ale nie podłogi a połaci dachowej od środka czyli skosy

 

Link do komentarza
4 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Pytanie - czy elewacja jest ocieplona od zewnątrz?.

 

Dnia ‎2017‎-‎01‎-‎27 o 12:02, lexbest napisał:

tak tylko do podbitki, ktora jest z plastikowych płyt

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...