Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
zenek

Taśma (mata) termoizolacyjna - własności

Recommended Posts

Taśma (mata) termoizolacyjna - z folią aluminiową po obu stronach i z 0.5 cm warstwą pianki

1. czy rzeczywiście  ma takie własności termoizolacyjne, jak 7 cm styropianu

2. jest zalecenie, by po obu stronach była szczelina powietrza ok 2 cm - ale co, gdy taśma (mata) jest w kjako warstwa podłogi - jak wpływa brak tej szczeliny na termoizolacyjność.

3. czy zastosowanie samej folii aluminiowej (perforowanej lub nie?) podnosi termoizolacyjność podłogogi - i w jakim stopniu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

1 - z obustronną szczeliną powietrzną - ale bez przesady - zależy min. od stanu emisyjności folii.

2 - brak szczeliny powietrznej to tylko opór cieplny samej pianki.

3 - sama folia, perforowana lub nie - bez szczelinypowietrznej nie podnosi termoizolacyjności podłogi

Edytowano przez Parkiet Komplex
uzupełnienie (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
9 godzin temu, Parkiet Komplex napisał:

sama folia, perforowana lub nie - bez szczelinypowietrznej nie podnosi termoizolacyjności podłogi

Proszę o uszczegółowienie:

1. Jeżeli 0.5 cm pianki stanowi jakąś barierę dla ciepła - to o ile procent zwiększa tą barierę folia aluminiowa ?

 

9 godzin temu, Parkiet Komplex napisał:

2 - brak szczeliny powietrznej to tylko opór cieplny samej pianki.

 to po co stosować drogą piankę z dwoma warstwami folii w podłodze - lepiej dać sam styropian chyba, bo tańszy!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 5.01.2017 o 23:37, zenek napisał:

Proszę o uszczegółowienie:

1. Jeżeli 0.5 cm pianki stanowi jakąś barierę dla ciepła - to o ile procent zwiększa tą barierę folia aluminiowa ?

 

 to po co stosować drogą piankę z dwoma warstwami folii w podłodze - lepiej dać sam styropian chyba, bo tańszy!

Folia z powłoką aluminiową w przylegających warstwach podłogi bezpośrednio nie wpływa na poprawę lub pogorszenie oporności cieplnej izolacji. To tylko napylona mikro warstwa aluminium. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Parkiet Komplex napisał:

Folia z powłoką aluminiową w przylegających warstwach podłogi bezpośrednio nie wpływa na poprawę lub pogorszenie oporności cieplnej izolacji. To tylko napylona mikro warstwa aluminium. 

Tak mi się zdawało właśnie - a pytałem, bo sam mam problem (za mało centymetrów miedzy betonem parteru a poziomem lica podłogi (12cm - tak kiedyś zrobiono) i brakuje mi na ocieplenie - czytałem, że aluminium odbija promieniowanie cieplne, ale to chyba jednak przy wyższych temperaturach i  w odległości od źródła (jak ekran za kaloryferem albo w obudowie kominka - tk ostatnio przeczytałem). 

A dlaczego pytałem - bo znalazłem taką reklamę taśmy z folą aluminiową włąśnie w podłodze z taką rekomendacją:

http://www.muzimershop.szczecin.pl/p688,mata-termoizolacyjna-alu-pianka-alu-zastepuje-7-cm-welny-lub-10-cm-styropianu-sprzedaz-na-metry.html 

I byłbym się nabrał, jak dziecko! Czy nie?.....

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 12.01.2017 o 05:58, Parkiet Komplex napisał:

 

Sprytnie zrobiona reklama.

 

Chyba nieuczciwa ściema. Oszustwo. Jeśli piszą nieprawdę, a podpierają sie jakimiś atestami, to jest to oszustwo a nie spryt!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Chciałbym się zapytać czy zgodnie z uchwałą mojej gminy mogę postawić na działce o przeznaczeniu US garaż? Dodam, że na działce nie mam żadnej innej budowli. Oczywiście postawić przy założeniu, że spełnię wszystkie kryteria wyszczególnione w cytowanej poniżej uchwale.    § 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem "US" ustala się przeznaczenie: 1) podstawowe - usługi sportu lub rekreacji; 2) uzupełniające - usługi gastronomii, handlu, turystyki, hotelarstwa, zdrowia, zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 2. Na terenie, o którym mowa w ust.1: 1) usługi uzupełniające nie mogą przekroczyć 50% powierzchni terenu przeznaczenia podstawowego; 2) dopuszcza się realizację obiektów mieszkaniowych jako uzupełnienia zabudowy podstawowej pod warunkiem iż powierzchnia użytkowa mieszkań nie będzie przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów usługowych a mieszkania będą miały charakter mieszkań służbowych dla zarządców lub właścicieli obiektów; 3) dopuszcza się obiekty małej architektury; 4) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących zabudowie podstawowej jak: urządzenia infrastruktury technicznej (przepompownie ścieków, trafostacje itp. zlokalizowane w obiektach budowlanych, a także obiekty gospodarcze, garaże; 5) dopuszcza się poszerzanie ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu. 3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ustala się: 1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%; 2) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 50% powierzchni działki; 3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze; 4) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m; 5) dach wielospadowe o nachyleniu połaci od 35° do 45°; kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym; 6) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.; 7) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego; 8) linia zabudowy nieprzekraczalna w odległości min 5 m od linii rozgraniczającej drogę w tym także dróg wewnętrznych; 9) zapewnić stanowiska postojowe zgodnie ze wskaźnikiem: a) 1 stanowisko na mieszkanie, b) 1 stanowisko na każde 30 m2 usług.   Dziękuję za pomoc w tej kwestii. 
    • Najsłabszy z wodnych jest akrylowy. Ten Sadoin lakier do parkietów  jest uretanowo-akrylowy czyli półtwardy.   To jest jeszcze za miękkie na podłogę. Jak ma to być lakier wodny to tylko poliuretanowy, bo z wodnych najtwardszy.   BONA MEGA Lakier wodny poliuretanowy Odporność na ścieranie: ~5 mg/100 obrotów (SIS 923509) https://allegro.pl/oferta/bona-mega-polysk-5l-warszawa-7239050397   Z delikatnym wydzielaniem zapachu są też lakiery uretanowo-alkidowe V33 Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/srodki-do-podlog-z-drewna/lakiery-do-parkietu/lakier-do-parkietu-o-wysokiej-wytrzymalosci-5-l-bezbarwny-satyna-v33,p38699,l217.html     SADOLIN PROFESJONALNY LAKIER DO PARKIETÓW https://allegro.pl/oferta/sadolin-lakier-profesjonalny-polysk-5l-parkietu-du-8652562731  
    • Witam. Proszę o poradę. Jesteśmy w trakcie rozbudowy domu. Dobudowa piętra, budynek z lat 70tych.. mury, które były na strychu(ok 1,5m) zostaja i do tego będzie dalej szła dobudowa. W projekcie w salonie mamy ujęte drzwi balkonowe(balkonu nie będzie tylko po prostu duże okno i ewentualnie barierka). Salon ma 20m4 więc żona sobie nie wyobraża żeby nie było drzwi balkonowych od podłogi w górę. Szerokość tych drzwi balkonowych ma wynosić 240 i kończą się przy samym rogu ściany zewnętrznej(gdzie indziej już nie ma możliwości, to jest jedyne miejsce gdzie może być jakakolwiek dziura). Nasz Bob budowniczy zaproponował nam aby zamiast tych drzwi balkonowych zrobić zwykłe okno z parapetem, nie takie od podłogi w górę, bo po: 1. Musiałby wykuć dziurę na to okno balkonowe i nie mógłby wtedy wykonać ciągłości wieńca. 2. Okno balkonowe przy samym rogu ściany jest tym bardziej niebezpieczne gdy się przerywa wieniec( co innego gdyby było pośrodku ściany).   Czy istnieje możliwość aby zabezpieczyć te ściany w przypadku przerwania wieńca? Czy będzie to bezpieczne? Można ewentualnie zmniejszyć szerokość drzwi tak aby nie były przy samym brzegu ściany i można było bezpieczniej wykonać wieniec? Czy tylko pozostaje nam okno z parapetem bez możliwości okna tzw balkonowego? (Szkoda by było, stół przy takim dużym oknie wygląda super) Jutro będziemy rozmawiali z naszym Bobem dlatego chciałbym się zorientować czy jest jeszcze jakaś w miarę bezpieczna możliwość aby zostały te drzwi balkonowe czy tylko zostaje zwykłe okno.  P.s. szkic robiony na szybko Pozdrawiam
    • Te stare tak. Chyba w 2003r. przestały obowiązywać wszystkie które w 1994r byly ważne? Coś jakoś mi świta ale nie wiem dokładnie. Trzeba by poszukać.
    • Dla strunobetonu te 9 m to nie jest tak dużo, Jak jest firma specjalistyczna, gwarantuje jakość i konstrukcję - to bezpieczeńtwo powinno byc zabezpieczone. Natomiast - czy o będzie klawiszować - zalezy od tego, jak te plyty będą ze sobą związane. Ugięcie - moze bedą miały wstępne odwrotne ugięcie. Tylko podobno trudno to wyliczyć.   Osobiście bym sie trzymał pierwotnego planu.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...