Gość Redakcja__
Konieczność ułożenia zbrojenia w spoinach poziomych zależy nie od materiału z jakiego budowana jest ściana, ale od jej grubości i powierzchni swobodnej (ograniczonej stropem, ścianami wewnętrznymi, szerokością). W domach jednorodzinnych sciany o grubości powyżej 24 cm z reguły nie wymagają układania zbrojenia. Takiego zbrojenia mogą natomiast wymagać ściany piwnic narażone na parcie boczne gruntu.
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...
Odpowiadając na pytanie Pana Mariusza z Chorzowa mogę napisać, że nie.
W systemie GISOTON, który na forum Budujemy Dom był już przedstawiany, nie trzeba stosować zbrojenia ścian aż do czterech kondygnacji.
Jedynie jeśli są to ściany piwnic obsypane ziemią to stosuje się dozbrojenie konstrukcyjne.
Kolejność i łatwość budowania w systemie ścian GISOTON jest bardzo prosta:
- pierwszą warstwę pustaków układa się na fundamencie na zaprawie dokładnie poziomując i dosuwając pustaki
- wszystkie następne warstwy (do wysokości jednej kondygnacji) układa się na sucho, bez żadnej zaprawy, ani zbrojenia- jak klocki LEGO
- całą kondygnację przykrywa się stropem, np.: filigran, gęstożebrowy lub wylewany
- po ułożeniu stropu i odpowiednim jego dozbrojeniu (wieniec itp.) ściany wraz ze stropem zalewa się betonem B25 z kruszywem okrągłym i plastyfikatorem.
Plastyfikator jest potrzebny w zamian za wibrowanie, które jest tu nie możliwe.
Można tylko rydlować ściany.
Beton do ścian wlewa się z pompy, ale nie bezpośrednio do pustaków tylko na strop
skąd spływa on do ścian.
TYCH ŚCIAN NIE TRZEBA DOCIEPLAĆ!
Więcej informacji pod adresem: www.gisoton.pl

Mgr inż. Ewa Duchewicz