witam.
męczarni z nowym kotłem ciąg dalszy...
nowy kocioł, miało być ciepło i ekonomicznie...... wyszło ja zwykle - nie dogrzewa powrotu

zawór 4D - 5/4"
A - zasilanie z kotła (hydraulik zrobił 1" - kocioł trzymał wysokie temp, które dało się jedynie zbyć 3biegiem na pompie i 4D otwarty na full na instalacje, powrót mimo wysokich temp. nie był dogrzany)
przerobiłem na 6/4" jest lepiej ale mimo kręcenia 4D nie dogrzewa kotła
B - zasilanie na instalacje 1"
C - powrót z instalacji 5/4"
D - powrót do kotła 5/4"
króćce w kotle 6/4"
grawitacja i zawór różnicowy 2"

przykład (odczyty z termometrów): kocioł 80, zasilanie na pompie 75, powrót 30
tylko nie piszcie o ustawieniach zaworu 4D bo już to przerobiłem na wszystkie sposoby
od 10 do 7 - temp. powrotu się nie zmienia, temp. zasilania grzejników mogę zmniejszyć (różnicę temp. tak jakby trzymał w kotle)
od 6 do 4 - odcina zawór 4D wszystkie rury stygną
od 3 do 0 - powrót grzeje, zasilanie odcięte

czy koncepcja dorobienia bypassu do powrotu z instalacji ma sens i będzie działać, po drodze zawór kulowy lub grzybkowy i w celu regulacji ilości wody "dogrzewającej" (szukałem jakiejś automatyki ale te co są to cena zaporowa) a to ma być trochę po kosztach
1.

DSC01446.jpg

2.

DSC01446.jpg

3.

DSC01446.jpg

Link do komentarza
Jak dla mnie robienie z czarnej rury c.o. w dzisiejszych czasach to nieporozumienie, ale to tak na marginesie moje zdanie.
Po drugie po raz kolejny Ty udowodniłeś, że skomplikowana instalacja nie idzie w prze z prawidłowym działaniem.
Im prostsza tym lepsza.
Zawór bezpieczeństwa to chyba montuje się na wyjściu z kotła a nie na rurkach.
Nie wiem dokładnie bo jak dla mnie to słabo opisałeś wykonaną instalację.
Po mojemu to wywal ten zawór 4D i zrób instalacje bez niego.
Link do komentarza
Cytat

Jak dla mnie robienie z czarnej rury c.o. w dzisiejszych czasach to nieporozumienie, ale to tak na marginesie moje zdanie.
Po drugie po raz kolejny Ty udowodniłeś, że skomplikowana instalacja nie idzie w prze z prawidłowym działaniem.
Im prostsza tym lepsza.
Zawór bezpieczeństwa to chyba montuje się na wyjściu z kotła a nie na rurkach.
Nie wiem dokładnie bo jak dla mnie to słabo opisałeś wykonaną instalację.
Po mojemu to wywal ten zawór 4D i zrób instalacje bez niego.



Nowy kocioł nie oznacza że nowa cała instalacja, wiec nie rozumiem z czego miałaby byc zrobiona jak nie stal?
A na czym jest zamontowany zawór bezpieczeństwa? na zasilaniu. Oddzielnego króćca na zawór bezpieczenstwa kocioł nie posiada
Brak zaworu 4D gwarantuje brak gwarancji, pozatym nie rozwiązuje to problemu gdyż do kotła i tak wróci zimna woda dodatkowo bez możliwości jakiejkolwiek regulacji
"Nie wiem dokładnie bo jak dla mnie to słabo opisałeś wykonaną instalację. " co jeszcze jest istotnego?
Link do komentarza
Mam do Ciebie pytanie. Patrząc na Twoje zdjęcie nie mogę dostrzec kierunku zamykania zaworu 4D. Dla Twojego układu prawidłowo skala na zaworze powinna być ustawiona pozycja 10 na rurze wychodzącej z kotła natomiast pozycja zero na powrocie. Zawór 4D między innymi służy do ochrony kotła by przy zbyt niskich temperaturach na powrocie nie zachodziło zjawisko kondensacji na ścianach kotła.
Link do komentarza
Cytat

Nowy kocioł nie oznacza że nowa cała instalacja, wiec nie rozumiem z czego miałaby byc zrobiona jak nie stal?
A na czym jest zamontowany zawór bezpieczeństwa? na zasilaniu. Oddzielnego króćca na zawór bezpieczenstwa kocioł nie posiada
Brak zaworu 4D gwarantuje brak gwarancji, pozatym nie rozwiązuje to problemu gdyż do kotła i tak wróci zimna woda dodatkowo bez możliwości jakiejkolwiek regulacji
"Nie wiem dokładnie bo jak dla mnie to słabo opisałeś wykonaną instalację. " co jeszcze jest istotnego?


Jaki to piec?
Jest wiele innych materiałów lepszych niż czarne rury do c.o. ale to na marginesie było. icon_smile.gif
Piec powinien posiadać króciec aby można było zamontować zawór bezpieczeństwa.
Bajpas pompki jest też jakoś wykonany dziwacznie i po co na gorze tego bajpasa jest zamontowany automatyczny odpowietrznik?
A to że zawór 4D musi być wcale jest nie prawdą.
Jeżeli nie będzie zaworu 4D który coś tam blokuje jakieś przepływy bo zapewne jest schrzaniona instalacja to przy jego braku niby czemu zakładasz, że na powrocie będziesz miał zimną wodę?
Masz grzejniki czy podłogówkę, jakiś bojler i najważniejsze gdzie i w jaki sposób są wpięte rurki od tego zaworu 4D do instalacji.
Link do komentarza
A jak długo trwały Twoje testy? Nie to żebym się mądrzył ale jeśli dajesz temperaturę nawet 99stopni na wejściu w instalację i nawet jeśli nie masz podłogówki a tylko kalafiory to minie ładnych parę minut a nawet godzin aby temperatura powrotu urosła z temperatury pomieszczeń do tychże 99stopni, jeśli jest podłogówka to jeszcze dłużej. U mnie jest zrobione niemalże identycznie jak u Ciebie i odczyt z przed chwili (tak fatygnąłem się do kotłowni) zawór 4D przymknięty do połowy, temp pieca: 63, zasilanie instalacji: 40, powrót do pieca: 40. Wymusiłem zamknięcie zaworu 4D (mam pogodówkę - fajna sprawa polecam) temp powrotu natychmiast wzrosła do 50. Z tym, że mam piec na ekogroch więc pali constans w zakresie temperatur 55-58 +/- drobne odchyły histerezy.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...