Skocz do zawartości

Zdarzają się cofki spalin z czadem do mieszkania. Co zmienić, aby tak się nie działo?


Recommended Posts

Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady

Od pieca c.o. na gaz mam odprowadzone spaliny kominem z rury fi 130 ocieplonej izolacją na zewnętrznej ścianie budynku. Na zakończeniu komina mam tradycyjną nasadę stałą. Zdarzają się cofki spalin z czadem do mieszkania, ma to miejsce przy silnym wietrz zachodnim. Komin jest po zachodniej stronie budynku i ma długość 11,5 m, wystaje ponad rynnę 0,5 m, jak dobrze pamiętam (zgodnie z rys. z projektu). Mam z pomieszczenia pieca drugi komin wentylacyjny fi 110 bez izolacji. Mam też czujnik czadu, ktory reaguje, ale to nie jest bezpieczne, moim zdaniem coś trzeba zmienić. Bardzo proszę o radę dla poprawy bezpieczeństwa?

Link do komentarza
Eliminację tego zjawiska można uzyskać - zależnie od warunków lokalnych i po konsultacji z kominiarzem - poprzez:
  • poprawienie dopływu powietrza do spalania
  • podwyższenie wylotu komina ponad dachem
  • zamontowanie samonastawnej nasadki kominowej
  • wymiana kotła na model z zamkniętą komorą spalania
  • sprawdzenie działania czujnika
Link do komentarza
  • 5 miesiące temu...
Dnia 4.11.2016 o 09:35, Pomocnik napisał:

Od pieca c.o. na gaz mam odprowadzone spaliny kominem z rury fi 130 ocieplonej izolacją na zewnętrznej ścianie budynku. Na zakończeniu komina mam tradycyjną nasadę stałą. Zdarzają się cofki spalin z czadem do mieszkania, ma to miejsce przy silnym wietrz zachodnim. Komin jest po zachodniej stronie budynku i ma długość 11,5 m, wystaje ponad rynnę 0,5 m, jak dobrze pamiętam (zgodnie z rys. z projektu). Mam z pomieszczenia pieca drugi komin wentylacyjny fi 110 bez izolacji. Mam też czujnik czadu, ktory reaguje, ale to nie jest bezpieczne, moim zdaniem coś trzeba zmienić.

Piszesz, ze masz czujnik czadu, ktory reaguje - moim zdaniem, jesli pokazuje obecność czadu, to to jest niebezpieczne. 

Oprócz tego nie piszesz, ze masz jakąś wentylację nawiewną - a powinna być - jeśli nie ma , to znaczy, że to może być powodem cofki spalin.

Komin wystający nad rynne 0.5 m  - ale nie piszesz, jaki to dach - może zbyt nisko wystawać - piszesz, że to przy silnych wiatrach - może tworzyć się takie zawirowanie powietrza czy ciśnienie ktore osłabia lub odwraca nawet ciąg w kominie...

Piszesz, że masz drugi ciąg kominowy - wentylację - pytanie: gdzie?

A może już problem został załatwiony ?????

Link do komentarza
57 minut temu, zenek napisał:

Piszesz, ze masz czujnik czadu, ktory reaguje - moim zdaniem, jesli pokazuje obecność czadu, to to jest niebezpieczne. 

Oprócz tego nie piszesz, ze masz jakąś wentylację nawiewną - a powinna być - jeśli nie ma , to znaczy, że to może być powodem cofki spalin.

Komin wystający nad rynne 0.5 m  - ale nie piszesz, jaki to dach - może zbyt nisko wystawać - piszesz, że to przy silnych wiatrach - może tworzyć się takie zawirowanie powietrza czy ciśnienie ktore osłabia lub odwraca nawet ciąg w kominie...

Piszesz, że masz drugi ciąg kominowy - wentylację - pytanie: gdzie?

A może już problem został załatwiony ?????

 

Dnia 4.11.2016 o 19:12, Pit-4 napisał:

 To zbyt poważna sprawa, by poradami z forum załatwić problem....

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...