Pytanie dotyczące instalacji naczynia przeponowego do CO węglowego


Pomocnik

Recommended Posts

Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady

Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące instalacji naczynia przeponowego do CO węglowego. Takie mi zaproponowano, ponieważ muszę wymienić bojler i naczynie wyrównawcze. Nie jestem do końca przekonana czy to dobry pomysł i czy jest ono bezpieczne, gdyż przy naczyniu wyrównawczym zawór bezpieczeństwa mi kapie. Mamy duże ciśnienie wody, rozważam założenie reduktora. Firma która zakładała mi to ogrzewanie już nie istnieje i najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie nowej instalacji, ale nie stać mnie na to w tej chwili. Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam Sylwia
Link do komentarza
W obiegu CO nie można zakładać naczynia przeponowego chyba, że kocioł węglowy wyposażony jest w układ schładzania awaryjnego. W obiegu CWU naczynie takie trzeba zainstalować o pojemności dobranej do wielkości bojlera. Ciśnienie wody w instalacji nie powinno być większe niż 3 - 3,5 bara (na zimno) a zawór bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bara.
Link do komentarza