Mam problemy z rozgrzaniem podłogi


Pomocnik

Recommended Posts

Nasza podpowiedz (nie widząc instalacji):

Pompa 60 jest jak najbardziej prawidłowa. Zakładamy, że pompa nie jest uszkodzona i pracuje prawidłowo. Najprawdopodobniej może mieć Pan zapowietrzoną instalację podłogową. Aby ją sprawdzić i odpowietrzyć należy zamknąć wszystkie sekcje rozdzielacza (na belce zasilającej i na belce powrotnej).

Pompę ustawiamy na najwyższą moc. Następnie należy otworzyć maksymalnie zasilanie i powrót tylko sekcji 1 i należy czekać aż powrót 1 sekcji będzie ciepły. Gdy tak się stanie zamykamy całkowicie sekcję 1 i otwieramy sekcję 2 i postępujemy analogicznie jak wcześniej, aż do sekcji 11.

Po odpowietrzeniu każdej sekcji po kolei, otwieramy wszystkie sekcje i regulujemy przepływy poszczególnych sekcji ( np. rotametrami jak są zainstalowanie w belce rozdzielacza).
Link do komentarza
Gość czerwony łeb
Zakładając że wszystko jest odpowietrzone to po pierwszym uruchomieniu ogrzewania jest to normalne zjawisko czyli duży odbiór ciepła Z uwagi że cały dom musi nabrać temperatury bo to nie tylko kilka ton wylewki ale też kilkadziesiąt jak nie set ton ścian stropów itp i to wszystko musi się nagrzać.
Zanim powrót będzie na normalnym poziomie może minąć trochę czasu,tydzień dwa a nawet miesiąc.
Link do komentarza
Gość czerwony łeb
Cytat

A może nawet i rok :takaemotka:


u czerwonego łba,zanim delta T pomiędzy zasilaniem a powrotem doszła do ustawionej fabrycznie 5st.C czyli wtedy gdy urządzenie grzewcze się wyłącza z uwagi na dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła do domu minęło ok.3 tygodni przy pierwszym uruchomieniu ogrzewania.
Oczywiście mowa o cywilizowanych źródłach ciepła o których Ty nie masz zielonego pojęcia i które jak nie potrzeba to nie grzeją. Edytowano przez czerwony łeb (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Nasza podpowiedz (nie widząc instalacji):

Pompa 60 jest jak najbardziej prawidłowa. Zakładamy, że pompa nie jest uszkodzona i pracuje prawidłowo. Najprawdopodobniej może mieć Pan zapowietrzoną instalację podłogową. Aby ją sprawdzić i odpowietrzyć należy zamknąć wszystkie sekcje rozdzielacza (na belce zasilającej i na belce powrotnej).

Pompę ustawiamy na najwyższą moc. Następnie należy otworzyć maksymalnie zasilanie i powrót tylko sekcji 1 i należy czekać aż powrót 1 sekcji będzie ciepły. Gdy tak się stanie zamykamy całkowicie sekcję 1 i otwieramy sekcję 2 i postępujemy analogicznie jak wcześniej, aż do sekcji 11.

Po odpowietrzeniu każdej sekcji po kolei, otwieramy wszystkie sekcje i regulujemy przepływy poszczególnych sekcji ( np. rotametrami jak są zainstalowanie w belce rozdzielacza).


Podobne zjawiska mają miejsce przy instalacji grzejnikowej i metoda kryzowania się sprawdzała. Podłogówka natomiast jest systemem o większej ilości "zakrętów".
Link do komentarza
Cytat

Oczywiście mowa o cywilizowanych źródłach ciepła o których Ty nie masz zielonego pojęcia i które jak nie potrzeba to nie grzeją.


A jakie to cywilizowane źródło ciepła? Ciebie do Wikipedii trza dać abyś tworzył nowe hasła icon_mrgreen.gif
Grzejniki dla przykładu jak nie potrzeba to tez nie grzeją, chyba logiczne jest że używa się czegoś co jest w danej chwili potrzebne.
Link do komentarza
Gość czerwony łeb
Cytat

A jakie to cywilizowane źródło ciepła? Ciebie do Wikipedii trza dać abyś tworzył nowe hasła icon_mrgreen.gif
Grzejniki dla przykładu jak nie potrzeba to tez nie grzeją, chyba logiczne jest że używa się czegoś co jest w danej chwili potrzebne.


czerwony łeb nie musi czytac Wiki żeby wiedzieć,że grzejniki NIE sa źródłem ciepła a jedynie odbiornikiem ciepła.
Link do komentarza
To słuchaj chłopcze drogi, temat jest o podłogówce a nie czym o a jest zasilana.
Po raz kolejny rozmydlasz temat niepotrzebnie.
Cywilizowane są wszystkie systemy grzewcze tylko twój móżdżek jak zwykle tego nie pojmie dlaczego wszystkie systemy są cywilizowane.
Jak ty mało wiesz o sterowaniu ogrzewania różnymi systemami grzewczymi to nawet sobie sprawy nie zdajesz. Dalej tkwisz w przekonaniu że tylko to co masz jest super, otóż nie.
Doprecyzując to powiem, że autor pytania nie pytał czym zasila się podłogówkę tylko chodziło mu o rozgrzanie podłogi i z tego krótkiego jego opisu domniemywam na 90%, że zasila je z pieca na paliwo stałe.
Link do komentarza