Skocz do zawartości

Pękanie gładzi przy oknie...


iron87

Recommended Posts

Witam
Nadbudowałem dom - 1 piętro.
Koło września 2015 wstawiłem wszystkie okna i zrobiłem tynki naturalne cementowo wapienne.
W sierpniu 2016 weszła firma wykańczać środek.. w salonie zażyczyliśmy sobie gładzie.. robotę skończyli w czerwcu..
Jest koniec sierpnia, a w okół okien odpada gips/gładź..
Co może być przyczyną? okna pracują? źle zagruntowane?
Potrzebuję rad zanim wezmę szefa firmy i zacznie się tłumaczyć...
Pod sufitem mam trzy belki 20x20 pod jedną z nich też "wisi" 5x5cm gipsu i pewnie niedługo spadnie...









Link do komentarza
Po pierwsze, to wygląda na zawilgocenie ściany w tych miejscach, po drogie na złe obsadzenie. kiepskie unieruchomienie i byle jakie opiankowanie.

Cytat

W sierpniu 2016 weszła firma wykańczać środek.. w salonie zażyczyliśmy sobie gładzie.. robotę skończyli w czerwcu..



Tego jednak nie rozumiem, bo jeśli teraz tak jest, to przecież przez lato sciany powinny wyschnać.

Pomijam fatalne wygładzenie ściany przy oknach, ktoś je tam szlifowal?
Link do komentarza
Cytat

Po pierwsze, to wygląda na zawilgocenie ściany w tych miejscach, po drogie na złe obsadzenie. kiepskie unieruchomienie i byle jakie opiankowanie.



Tego jednak nie rozumiem, bo jeśli teraz tak jest, to przecież przez lato sciany powinny wyschnać.

Pomijam fatalne wygładzenie ściany przy oknach, ktoś je tam szlifowal?



Ściana jest z pustaka Solbet bez elewacji jeszcze..
Dokładnie.. co innego jakby to w okresie jesiennym, albo po zimie się stało.. ale minęły 2 miesiące i jest lato..

Szlifowali... ręcznie przy oknach... dodatkowo te zajebiste "rysy" zrobili malując pędzlem.. na szczęście na żywo tego nie widać tak jak na zdjęciu..

To już nie wiem czy to wina firmy od okien czy tych od gładzi?
Link do komentarza
Zrobili wszystko na sztywno, bez dylatacji. Właśnie po to daje się akryl a czy wspomniał MTW aby nie było pęknięć i sobie pracowało, znaczy się było elastyczne połączenie.
Jak dla mnie dawanie gładzi do obroki okien mija się z celem, najlepszym rozwiązaniem jest tynk MP 75, powierzchnia jak po gładzi a wytrzymałość o 100% lepsza.

Stasiu, oczywiście że w szczelinę, to jest tak oczywiste że MTW o tym nie napisał że w szczelinę.
Link do komentarza
Szanowny Panie,

zgodnie z komentarzami przedmówców, prawdopodobnie montaż okna nie został przeprowadzony prawidłowo i stąd powstaje zawilgocenie, które niszczy gładź. Piana montażowa powinna być zabezpieczona – najlepiej taśmą zewnętrzną i wewnętrzną (tzw. montaż warstwowy) lub przynajmniej otynkowana, inaczej chłonie wodę niczym gąbka.

Polecam więc zabezpieczenie piany. W skrajnym przypadku konieczne może być odkucie okna i jego ponowne uszczelnienie. Kruszącą się gładź należy usunąć, podłoże oczyścić i osuszyć, zagruntować, a następnie nałożyć masę naprawczą ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT.

Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Link do komentarza
  • 3 lata temu...

@Eksperci Śnieżka a co polecicie na tego typu pękniecie?

 

Mieszkanie wykańczane gładzią pół roku tego kupione w stanie developerskim (rok budowy 2015) i bardzo szybko pojawiło się to pękniecie.

Osoba remontująca od stanu developerskiego stwierdziła, że to błąd osób tynkujących i że on jak tynkuje to zakłada jakieś gumki i wtedy tego typu pęknięć nie ma. Czy mam usunąć tą gładź i zagruntować a potem wypełnić ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT 

druga sprawa to zauważyłem mniejsze i większe pęknięcia między ścianą a oknem. Czy tam trzeba dać akryl?

 

Bardzo proszę o informacje co będzie mi potrzebne, aby to naprawić samodzielnie.  Jakie materiały jaki sprzęt?

gladz.jpg

okna.jpg

Link do komentarza

zwykłe zagipsowanie "na sztywno"

bez akrylu na łączeniu

szpachelka, aby "naciąć" czyli zfazować gips na łączeniu z profilem

akryl (tuba i pistolet) do wypełnienia fazy - z udziałem w/w szpachelki

farba do przemalowania

gwarancji nie ma ale możliwe

swoją drogą, w nawiązaniu do postu Redakcji, czy kotwienie okien jest prawidłowe (czego nie da się ot tak sprawdzić), bo akurat chyba na słupku najbardziej "wywala" (a i delikatne, więc kobiece, dłonie do sprawdzenia czy nie ma przedmuchu, czyli gdzieś tam powietrze nie zionie przy łączeniu)

 

Panie zenku, co Pan na to?

Link do komentarza
9 godzin temu, aru napisał:

zwykłe zagipsowanie "na sztywno"

bez akrylu na łączeniu

szpachelka, aby "naciąć" czyli zfazować gips na łączeniu z profilem

akryl (tuba i pistolet) do wypełnienia fazy - z udziałem w/w szpachelki

farba do przemalowania

gwarancji nie ma ale możliwe

swoją drogą, w nawiązaniu do postu Redakcji, czy kotwienie okien jest prawidłowe (czego nie da się ot tak sprawdzić), bo akurat chyba na słupku najbardziej "wywala" (a i delikatne, więc kobiece, dłonie do sprawdzenia czy nie ma przedmuchu, czyli gdzieś tam powietrze nie zionie przy łączeniu)

 

Panie zenku, co Pan na to?

 
 
 
 

Hej czy to jest odpowiedź na problem w rogach czy też na tą odpadającą gładz u góry ?

 

W przypadku gładzi u góry myślałem aby usunąć te popękane elementy odkurzyć, dać jakiś środek gruntujący (jaki polecacie) i potem wsadzić tą masę naprawczą od snieżki

Przepraszam za te dopytywania ale jestem osobą bez doświadczenia w tych sprawach i byłoby to moje pierwsze gipsowanie dlatego pytam o szczegóły, żeby potem sobie np. na youtube obejrzeć jak to zrobić.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...