Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Czy jednostkę zewnętrzną klimatyzatoramożna zamontować w piwnicy?


Recommended Posts

Cytat

Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Witam,
czy jednostkę zewnętrzną klimatyzatora split można dać do piwnicy zamiast na zewnątrz budynku skoro w piwnicy temperatura waha się w okolicach 14 stopni?



Tutaj istotną rolę odgrywa jeszcze:
  • maksymalna oraz minimalna długość instalacji łączącej jednostki
  • maksymalna różnica wysokości między jednostkami
  • hałas emitowany przez urządzenie

Także sama temperatura powietrza to nie wszystko.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość stach
Ciekawy jestem jak długo zachowałaby się ta temperatura 14 stopni w piwnicy po zainstalowaniu jednostki (sic!) zewnętrznej w tym zamkniętym, jak by nie było, pomieszczeniu...
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ciekawy jestem jak długo zachowałaby się ta temperatura 14 stopni w piwnicy po zainstalowaniu jednostki (sic!) zewnętrznej w tym zamkniętym, jak by nie było, pomieszczeniu...




To bardzo dobre pytanie bo pobór powietrza niezbędny do prawidłowej pracy jest znaczny.
Tu trzeba zerknąć do specyfikacji.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 tygodnie temu...
To nie jest dobre rozwiązanie. Temperatura w piwnicy szybko się podniesie, w końcu ciepło pobrane z wnętrz mieszkalnych klimatyzator musi gdzieś oddać. Jakoś tam by to jeszcze działało w piwnicy, w której jest sporo okien i byłyby otwarte żeby zapewnić wymianę powietrza.
Spotkałem się za to kiedyś z klimatyzatorem na poddaszu nieużytkowym, ale po nim niemal wiatr hulał.
Poza wszystkim innym zwykle w piwnicy są niezbyt korzystne warunki, przede wszystkim wilgoć.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 4 tygodnie temu...
Właściwie to może i faktycznie byłoby to w stanie działać, przy założeniu, że zapewnimy intensywną wymianę powietrza w piwnicy. Poprzednio napisałem o wilgoci, ale zakładając, że powietrze będzie wymieniane kilka razy na godzinę, nieco ją sobie przy tej okazji osuszymy.
Potencjalnie kłopotliwe będą jednak te okresy roku, kiedy klimatyzacja nie pracuje. Zakładając, że może się wówczas pojawić wilgoć, korozja wykończy nam klimatyzator. Z drugiej jednak strony, jeżeli w piwnicy jest sucho, warunki dla urządzenia będą lepsze niż na elewacji (na zewnątrz).
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Witam,
czy jednostkę zewnętrzną klimatyzatora split można dać do piwnicy zamiast na zewnątrz budynku skoro w piwnicy temperatura waha się w okolicach 14 stopni?


Miałem zamontowaną w garażu, w pomieszczeniu o wymiarach ok. 8,0 x 6,0 i wysokości 2,30 m, jednostkę zewnętrzną od regału chłodniczego na 380 Volt, chodziła cały rok na okrągło, bardzo dobrze to funkcjonowało.Wzrost temperatury wewnątrz tego pomieszczenia był niewielki.Okien nie otwierałem czasami drzwi od następnego pomieszczenia były nie zamknięte.
Nie wiem jak tu będzie z hałasem ja mieszkam na 2 piętrze na parterze jest działalność . Jednostka od ściany i na uchwytach montowana była na gumach. icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

Miałem zamontowaną w garażu, w pomieszczeniu o wymiarach ok. 8,0 x 6,0 i wysokości 2,30 m, jednostkę zewnętrzną od regału chłodniczego na 380 Volt, chodziła cały rok na okrągło, bardzo dobrze to funkcjonowało.Wzrost temperatury wewnątrz tego pomieszczenia był niewielki.Okien nie otwierałem czasami drzwi od następnego pomieszczenia były nie zamknięte.
Nie wiem jak tu będzie z hałasem ja mieszkam na 2 piętrze na parterze jest działalność . Jednostka od ściany i na uchwytach montowana była na gumach. icon_smile.gif



Pytanie zasadnicze - jakie jest zapotrzebowanie powietrza w m3/h i czy to nie zakłóci pracy wentylacji?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Pytanie zasadnicze - jakie jest zapotrzebowanie powietrza w m3/h i czy to nie zakłóci pracy wentylacji?


Myślę że nie powinna, jednostka zewnętrzna zamontowana w pomieszczeniu nie robi ani pod, ani nad ciśnienie, miesza to co jest wewnątrz podnosząc temperaturę.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 4 tygodnie temu...
Cytat

Myślę że nie powinna, jednostka zewnętrzna zamontowana w pomieszczeniu nie robi ani pod, ani nad ciśnienie, miesza to co jest wewnątrz podnosząc temperaturę.



Czy jest to do końca uzasadnione?. Poza tym musimy mieć dodatkowe pomieszczenie i czy te dodatkowe dB nie stanie się dla nas końcu uciążliwe.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pierwszy rysunek   I drugi z tego samego artykułu. Autorem jest człowiek, który na tym "zęby zjadł".          
    • Dziękuję za pytanie. Już nieaktualne.
    • Wilgoć już jest, także trzeba zacząć od znalezienia przyczyny. Potem kładąc wełnę lub pianę, na to folię i płyty gk to będzie dobre zabezpieczenie. Bo nie da rady położyć narazie żadnego ocieplenia przy wilgotnych deskach. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
    • Panie Jarosławie , Panie Norbercie ,dziękuje za rzeczową odpowiedź. Kwestia przecieków nie jest chyba duża , są 3 takie miejsca. Narazie to zostawię tp weryfikacji dekarzowi.   Bardziej niepokoi mnie  to, że całość nie została zrobiona zgodnie ze sztuką budowalną. Ja zaufałem wykonawcom i nie doszkalałem się sam ufając , ze robią to ludzie, ktorzy robią to od lat, więc wiedzą co robią.   Rozumiem, że najpewniejszym ale i najdroższym rozwiązaniem byłoby zerwanie dachówki  i odeskowania i połozenie kolejno: - folii paroprzepuszczalnej na krokwiach - łat i na nich odekoskowania  (wtedy mamy przewiew między folią paroprzepuszczalną a deskami  - i na końcu na odeskowaniu łaty i dachówka   mając to tak jak powyżej potem od środka:  - folia paroizolacyjna - wełna (już wtedy niekoniecznie z odstępem od folii paroizolacyjnej)   Czy dobrze zrozumiałem porady? Rozwiązaniem drugim, jakimśtam , niedoskonałym, ale nieniosącym wielkich kosztów jest:   od środka: - folia paroizolacyjna - potem wełna  - wtedy koniecznie odstęp od desek i koniecznie: dziury w styropianie elewacji (wlot powietrza) , rozcięta papa na kalenicy i dachówki wentylacyjne tam gdzie są lukarny (wylot powietrza) Czy dobrze zrozumiałem porady?  Chciałbym się jeszcze upewnić na ile ryzykowne jest to drugie tańsze rozwiązanie?  Czy nie jest tak, ze jeśli będzie folia paroizolacyjna od wewnątrz pod płytami g-k to ona istotnie zabezpieczy ryzyko zawilgotnienia wełny i krokwi? Skąd miała by się brać tam wilgoć skoro będzie ta folia paroizolacyjna? Dziękuję serdecznie za pomoc.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...