Skocz do zawartości

Wilgoć na ścianach czy to wina drenażu?


Recommended Posts

Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Mam drenaż wokoło budynku na głębokości 1,30 m, fundamenty są 2,30 m, a lustro wody gruntowej poniżej posadowienia budynku. Prawdopodobnie nie stałe, gdyż przy deszczach może się podnosić po wykonaniu drenażu pojawiła się wilgoć na ścianach nawet na 1 piętrze jest grzyb.

Moje pytanie brzmi, czy wystarczy samą folia kubełkowa, jako izolacja i czy ta wilgoć może tak wysoko się podnosić?
Link do komentarza
Zawilgocenie ścian powyżej poziomu terenu świadczy o braku lub uszkodzeniu izolacji poziomej ścian budynku. W jakim celu wykonano drenaż na tej głębokości, gdzie jest odprowadzana z niego woda, czy dom jest podpiwniczony? Sama folia kubełkowa nie jest dostateczną izolacją przeciwwodną i pełni jedynie rolę ochronną i drenażową.
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...
Cytat

Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Mam drenaż wokoło budynku na głębokości 1,30 m, fundamenty są 2,30 m, a lustro wody gruntowej poniżej posadowienia budynku. Prawdopodobnie nie stałe, gdyż przy deszczach może się podnosić po wykonaniu drenażu pojawiła się wilgoć na ścianach nawet na 1 piętrze jest grzyb.

Moje pytanie brzmi, czy wystarczy samą folia kubełkowa, jako izolacja i czy ta wilgoć może tak wysoko się podnosić?



Dzień dobry,

Zawilgocenie posadzki 10 cm od ścian wskazuje na brak lub nieodpowiednie połączenie izolacji poziomej pod ścianą fundamentową z izolacją posadzki na gruncie. W przypadku przecieków na styku ławy ze ścianą należy to miejsce odsłonić i wykuć bruzdę o wymiarach ok. 4 x 4 cm. Wykutą bruzdę wypełnia się cementem szybkowiążącym, wykonując klin uszczelniający. Od strony pomieszczenia należy wykonać również pas hydroizolacji z materiału odpornego na negatywne parcie wody (przypadek parcia wody działającego na hydroizolację od strony ściany). Do tego celu najlepiej zastosować jednoskładnikową mikrozaprawę uszczelniającą IZOHAN EKO 1K, która charakteryzuje się paroprzepuszczalnością i wysoką przyczepnością do podłoży mineralnych. Hydroizolacja ta powinna być wyprowadzona zarówno na ściany jak i posadzkę min. na 30 cm. W miejscu styku ścian z posadzką, na klinie uszczelniającym, w warstwę hydroizolacji IZOHAN EKO 1K wtapia się taśmę uszczelniającą (np. IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120). Łączna grubość tej hydroizolacji powinna wynosić 3 mm (3 aplikacje robocze).

W przypadku braku izolacji poziomej, wilgoć może pojawiać się na murze także w wyniku podciągania kapilarnego wody. Izolację poziomą można odtworzyć stosując m.in. iniekcję grawitacyjną lub ciśnieniową. Iniekcja polega na wprowadzeniu w wywiercone otwory w murze płynu iniekcyjnego (np. koncentratu mikroemulsji silikonowej IZOHAN wodochron W). Metody wtłaczania preparatu wybiera się w oparciu o stopień przesiąknięcia wilgocią muru. W przypadku zbyt wysokiego zawilgocenia konieczne jest wstępne osuszenie muru (najlepiej gorącym powietrzem). Do osuszania gorącym powietrzem można wykorzystać nagrzewnice elektryczne, gazowe lub olejowe.

Hydroizolacja elementów pionowych musi być kompatybilna z hydroizolacją poziomą ław fundamentowych i szczelnie się z nią łączyć. Na zawilgocone ściany fundamentowe najlepiej stosować elastyczne, paroprzepuszczalne mikrozaprawy uszczelniające takie jak IZOHAN EKO 2K. Grubość hydroizolacji dobiera się w zależności od występujących warunków wodno-gruntowych. Przed aplikacją materiału izolacyjnego na ściany fundamentowe wykonane z elementów małogabarytowych (np. cegła ceramiczna pełna), należy zwrócić uwagę na spoiny w murze, aby był pełne. Mikrozaprawy uszczelniające mogą być aplikowane na wilgotne, ale nie na mokre podłoże. W przypadku aplikacji materiałów hydroizolacyjnych na mokre podłoże mogą pojawić się pęcherze.

Pozdrawiam,
Adam Korzekwa
Link do komentarza
Cytat

......
Mam drenaż wokoło budynku na głębokości 1,30 m, fundamenty są 2,30 m, a lustro wody gruntowej poniżej posadowienia budynku. Prawdopodobnie nie stałe, gdyż przy deszczach może się podnosić po wykonaniu drenażu pojawiła się wilgoć na ścianach nawet na 1 piętrze jest grzyb.
.....


panie EX Izohan, czytaj pan uważniej
jeżeli ściany nie są z papierka lakmusowego, to raczej nie wina fundamentów i ich izolacji
Link do komentarza
Cytat

panie EX Izohan, czytaj pan uważniej
jeżeli ściany nie są z papierka lakmusowego, to raczej nie wina fundamentów i ich izolacji


Ma Pan rację. Wspomnianą kwestię grzyba na 1 piętrze postaramy się wkrótce wyjaśnić. Poprzednia odpowiedź omyłkowo znalazła się w nieprawidłowym temacie.

Przepraszam,
Tomasz Marzec


Link do komentarza
  • 5 miesiące temu...
Dnia 4.07.2016 o 09:57, Pomocnik napisał:

Mam drenaż wokoło budynku na głębokości 1,30 m

Piszesz że fundamenty są 2.30 - to znaczy masz piwnicę? Jesli tak, to moim zdaniem drenaż jest zbyt płytki. powinien być poniżej poziomu piwnicy.

Z drenażem jest tak, że prawidłowy drenaż z dobrym odprowadzeniem wody jest skuteczny  - ale nieprawidlowy ściąga dodatkową wodę.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...