Witam wszystkich,

proszę o pomoc bo nie wiem co robić.

Mam położoną więźbę ( też nie do końca - bo brakuje paru elementów typu np. jętki albo wiatrownice ) i położoną membranę.
Wczoraj po deszczu zauważyłam, że na styku membrany z więźbą tj.Krokwiami zaczynają pojawiać się zacieki na Krokwiach i membrana jest w tym miejscu mokra. Po dotknięciu ręką zostaje woda na dłoni.

Obawiam się czy to nie jest jakiś błąd przy kładzeniu membrany?
Membrana nie jest w żadnej sposób sklejona, ani taśmami ani klejem na łączeniach ani w miejscach gdzie została do membrany przybita Kontrłata.

Ponadto ekipa chce już kłaść dachówkę.

Co robić?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
nic się nie dzieje , nie panikuj , membrana nie jest po to aby chronić przed deszczem ...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

nic się nie dzieje , nie panikuj , membrana nie jest po to aby chronić przed deszczem ...



Więźba jest cała mokra, więc nie wiem czy to tak może być.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Więźba jest cała mokra, więc nie wiem czy to tak może być.


Widać masz membranę wusokoparoprzepuszczalną , dlatego ,,cieknie'' po opadach , ten materiał nie jest do ochrony przed deszczem , od tego będziesz miała dachówkę , membrana jest odpowiedzialna za odprowadzenie ewentualnej wilgoci z wełny , jeszcze raz mówię - nie panikuj

czy masz w tej membranie jakieś widoczne dziury , rozdarcia itp ??
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Widać masz membranę wusokoparoprzepuszczalną , dlatego ,,cieknie'' po opadach , ten materiał nie jest do ochrony przed deszczem , od tego będziesz miała dachówkę , membrana jest odpowiedzialna za odprowadzenie ewentualnej wilgoci z wełny , jeszcze raz mówię - nie panikuj

czy masz w tej membranie jakieś widoczne dziury , rozdarcia itp ??




No jednak nie do końca, bo membrana ma nie tylko wyprowadzać wilgoć z wnętrza budynku, ale też zapobiegać przenikaniu wilgocie do wnętrza. A ponadto membrany powinny być połączone ze sobą albo pasami klejącymi, albo specjalnymi taśmami do klejenia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Szmaty nie polecam. Pod dachówkę nawieje śniegu i po wróbelkach. Daj pełne deskowanie i najtańszą papę np 400x1200. Jan
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja też bym poprawiał membrany. Jakie pełne deskowanie , skoro już jest konstrukcja pod membrany? Co ma teraz ściagać wszystko i robić 3 razy droższe deskowanie z paą? Bezsens. Lepiej zadbać o dobre ułożenie membran.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
On nie wie mało, on nic nie wie.
O konstrukcji pod membranę pierwszy raz w życiu słyszę icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czy w takim razie zna ktoś rzeczoznawcę/ eksperta w pokryciach dachowych, który wyda mi opinię na piśmie czy membrana jest uszkodzona i co należy zrobić?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Najlepiej jakbyś zrobiła kilka fotek jak to wygląda w realu i zamieściła tu. Można będzie wtedy powiedzieć coś bardziej konkretnego, bo widzę że Cię ten temat bardzo męczy.
Pytasz o jakiegoś eksperta, a masz przecież pod nosem Kierownika Budowy, to on jako pierwszy powinien skomentować tą robotę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czyli Kierownik może być stronniczy a to dobre nie jest rozwiązanie.
Z fotek jakie tu pokazałaś wg mnie jest wszystko ok. Membrana nie jest luźna, zakłady są dobre, nawet w kilku miejscach są większe niż powinny.
Membrana powinna być jak najszybciej przykryta (producenci dopuszczają w większości do 3 miesięcy pozostawienie membrany bez pokrycia docelowego) aby promienie słoneczne jej nie uszkodziły.
A te zacieki spowodowane są na pewno zacinającym deszcze czyli za to odpowiedzialny jest wiatr co ten deszcz "wbił" w membranę. Na krokwi jest przybita kontrłata i ona stawiła jakby zaporę dla deszczu a wiatr już swoje zrobił. Przy swobodnym padaniu woda nie powinna przedostać się przez membranę.
  • Lubię to 2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Mhtyl powiedział chyba wszystko w tym temacie
wcześniej pisałem że wszystko jest ok i żebyś nie panikowała
membrana jest położona prawidłowo
zakłady są zrobione na 200%
jeszcze raz napiszę -membrana nie jest ochroną od deszczu
od tego masz pokrycie docelowe - blacha , dachówka czy co tam masz w projekcie...
na siłe szukasz dziury w całym ..... icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie panikuje, tylko są różne zdania na ten temat. Wykonawca po okresie gwarancji ma spokój a ja będę się z tym potem męczyć. Membrana jest ważniejsza niż dachówka- tak powiedział spec dekarz.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie panikuje, tylko są różne zdania na ten temat. Wykonawca po okresie gwarancji ma spokój a ja będę się z tym potem męczyć. Membrana jest ważniejsza niż dachówka- tak powiedział spec dekarz.


To trochę ten dekarz nieteges, bo powinien powiedzieć, że wstępne krycie jest ważniejsze niż docelowe.
A najlepsze wstępne krycie jest pełne deskowanie + papa.
Ale aby Cię uspokoić to jeżeli masz gdzieś zapisane jaka to membrana to możesz podać, może Cię pocieszymy a może trochę zdołujemy icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Widać masz membranę wusokoparoprzepuszczalną , dlatego ,,cieknie'' po opadach , ten materiał nie jest do ochrony przed deszczem , od tego będziesz miała dachówkę , membrana jest odpowiedzialna za odprowadzenie ewentualnej wilgoci z wełny , jeszcze raz mówię - nie panikuj

czy masz w tej membranie jakieś widoczne dziury , rozdarcia itp ??


  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Co to znaczy, że "wiemy co ona ma "? Dla mnie proste czy membrana może przepuszczać wodę czy nie? Jeżeli będzie mi podwiewało śnieg pod dachówkę a tak się dzieje to bedę mieć mokrą membrane czyli krokwie i następnie ocieplenie. Więc chyba jest coś nie tak?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Kłaść szmatę pod dachówkę to skrajna nieodpowiedzialność (delikatnie mówiąc). Jeśli już to ma być szczelna. Czyli zwis między krokwiami i uszczelniacz pod kontry. Klejenie do komina i pasa przy okapie. Jan

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Kłaść szmatę pod dachówkę to skrajna nieodpowiedzialność (delikatnie mówiąc). Jeśli już to ma być szczelna. Czyli zwis między krokwiami i uszczelniacz pod kontry. Klejenie do komina i pasa przy okapie. Jan



Czyli Dachowa energetyczna to bubel? Co my teraz mamy zrobić???

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Drzewiej, kładziono samą dachówkę i dachy były szczelne - dziwy nad dziwami (nie mylić z "panienkami").

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Kłaść szmatę pod dachówkę to skrajna nieodpowiedzialność (delikatnie mówiąc). Jeśli już to ma być szczelna. Czyli zwis między krokwiami i uszczelniacz pod kontry. Klejenie do komina i pasa przy okapie. Jan


nie wiem co ćpasz ale odstaw to

Cytat

Czyli Dachowa energetyczna to bubel? Co my teraz mamy zrobić???


a Ty nie rób wcale tego dachu i nie będziesz miała problemu
ludzie Ci mówią co i jak a ty na siłę szukasz problemu ...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
No właśnie większość twierdzi, że nie powinno się lać przez membranę i że jest najprawdopodobniej uszkodzona.

Rada, żebym nie robiła dachu - to na prawdę pomysł rewelacja, wiesz nie wiem kim jesteś ale jeżeli masz coś wspólnego z doradztwem, to lepiej rzuć to i zajmi się czymś innym. Śmiem podejrzewać, że budujesz dachy tak jak moja ekipa - czyli na odwal i szybko tak, żeby inwestor nie zobaczył co jest w środku, ale po kase to pierwszy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Rada, żebym nie robiła dachu - to na prawdę pomysł rewelacja, ........



To jest jedyne logiczne wytłumaczenie, po "poradach" typu; dachówka nie musi zabezpieczać przed przeciekaniem, bo jest folia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

No właśnie większość twierdzi, że nie powinno się lać przez membranę i że jest najprawdopodobniej uszkodzona.

Rada, żebym nie robiła dachu - to na prawdę pomysł rewelacja, wiesz nie wiem kim jesteś ale jeżeli masz coś wspólnego z doradztwem, to lepiej rzuć to i zajmi się czymś innym. Śmiem podejrzewać, że budujesz dachy tak jak moja ekipa - czyli na odwal i szybko tak, żeby inwestor nie zobaczył co jest w środku, ale po kase to pierwszy.


Swoim drążeniem tematu próbujesz wymusić odpowiedż od doradzających że masz spieprzony dach , i ja i Mhtyl wypowiedzieliśmy się w temacie , Ty możesz posłuchać Jana ...
rób jak uważasz
wynika z jego wypowiedzi to że cały przemysł produkujący membrany dachowe jest w błedzie
wykonawcy którzy to stosują są w błędzie
tysiące ludzi na świecie mający membrany w domach są w błędzie



ręce opadają
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Co to znaczy, że "wiemy co ona ma "?


Miałem na myśli jak masz położona membranę (bo wkleiłaś fotki) oraz jakiego rodzaju jest u Ciebie położona membrana (bo podałaś jej nazwę).
To miałem na myśli icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jaką membranę polecacie jakiej firmy?
Membrana ma oznaczenie najwyższe czyli W1 odnośnie wodoszczelności - jakie to są parametry? I*le musi spać deszczu w jakim czasie i na jaką powierzchnię?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Membrana ma oznaczenie najwyższe czyli W1 odnośnie wodoszczelności - jakie to są parametry? I*le musi spać deszczu w jakim czasie i na jaką powierzchnię?


icon_eek.gif
O co chodzi? Membrana to nie plandeka aby chroniła od deszczu.

Cytat

Jaką membranę polecacie jakiej firmy?


Chcesz wymieniać membranę na inną?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

No właśnie większość twierdzi, że nie powinno się lać przez membranę i że jest najprawdopodobniej uszkodzona.


Membrana nie przepuszcza wody nawet wysoko paro przepuszczalna. Otworki w membranie są mniejsze od kropli wody, ale większe od cząsteczki pary wodnej.

Przeciekanie membrany jest spowodowane np: powierzchniowym przetarciem buta montera, przebiciem gwoździ od montażu kontrłat, zdażają się pojedyncze uszkodzenia powstałe w kontakcie z wystającymi wiórami konstrukcji dachowej.
Mokre krokwie świadczą o braku taśm klejących w pionie na krokwiach i klei się jeszcze na podwiewanie śniegu w poziomie .

Część z tych uszkodzeń da się naprawić .

Nie zaleca się stosowania membrany pod dachówkę lecz pod blachę , po pokryciu dachówką membrana jest bardzo pokiereszowana nie da się tego obejść, po przykryciu blachą jest o wiele lepiej.

Membrana w dodatku starzeje się szybciej niż pokrycie z dachówki. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Zdjęcia mam, kierownik jest od Wykonawcy i obawiam się, że próbują ukryć swoje partactwo.


Cieknie od przebić spowodowanych gwoździami kontrłaty. icon_smile.gif


Gdyby zastosowano pod kontrłaty taśmę uszczelniającą lub klej tego by nie było, ale gdzieś tam jakieś przebicie może się każdemu zdarzyć, to tylko szmata.
Jeżeli wykonawca nie miał dodatkowych materiałów do montażu membrany to mógł o nich wspomnieć inwestorowi.
Pytanie jest takie czy wykonawca wiedział, znał całą technologię, jak i z czym prawidłowo zamontować membranę na dachu?
Jeżeli nie znał to mu po prostu nie zapłacić, a za naukę on powinien dopłacić, zmarnował wstępne krycie dachu.
Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Fakt, że wygląda podejrzanie, jakby membrana ciekła na całej długości krokwi. Może to rzeczywiście przebicia od gwoździ mocujących kontłaty. Przyjrzałbym sie jeszcze, jak jest ułożona folia w kalenicy, czy tam nie przecieka.
na szczęście, tródno porównywac dach z sama FWK i z FWK oraz dachówka. Zupełnie inne ilości wody i działanie wiatru w każdym z tychch wariantów na FWK. Wiatr wciśnie wode w najdrobniejszą szczelinę, gdy nie ma pokrycia na folii.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Cześć, mam podobny problem,
Dziś sporo padało cały dzień, i wygląda to tak: https://youtu.be/Cyp7pUkJZQg

Ewidentnie leci spod gwoździ na kontrłatach + jeden kosz, nie mam jeszcze położonej dachówki.
Zdejmować kontrłaty i kłaść pape zamiast membrany? Membrana to Turbo+ 3000

Gdyby nie deski to membrana by się trochę ugięła, w polach krokwiowych powstały by koryta i niewiele by było przecieków, a na dechach krycie bez taśmy uszczelniającej to już dramat.
Tak, tu już nic nie pomoże, trzeba kłaść papę na papiaki i podkładki najlepiej z tworzywa.
http://sprzedajemy.pl/podkladki-papowe-nr30520052
Membranę można zostawić pod spodem jak się da tak pokryć. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Gdyby nie deski to membrana by się trochę ugięła, w polach krokwiowych powstały by koryta i niewiele by było przecieków, a na dechach krycie bez taśmy uszczelniającej to już dramat.
Tak, tu już nic nie pomoże, trzeba kłaść papę na papiaki i podkładki najlepiej z tworzywa.
http://sprzedajemy.pl/podkladki-papowe-nr30520052
Membranę można zostawić pod spodem jak się da tak pokryć.



Papę dać na membrane góra - dól czy lewo prawo? Kąt 35

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Papę dać na membrane góra - dól czy lewo prawo? Kąt 35



Daj papę albo taśmy pod kontrłaty, w przeciwnym razie będzie Ci zawsze lało n gwoździach. Nie daj sobie wmówić , że membrana może przeciekać! Membrana jest ważniejsza od dachówki ! Teraz to już wiem. Po moich przejściach z partaczami tj. profesjonalna ekipa budowlana podobno z 20-letnim doświadczeniem - już wiem, że można się spodziewać różnych niespodzianek na budowie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Papę dać na membrane góra - dól czy lewo prawo? Kąt 35


Kontrłaty trzeba delikatnie sukcesywnie odrywać, krycie zacząć od dołu dachu, membranę pozostawić.
Jeżeli w tym roku nie będzie dachówki to kontrłat nie nabijać, montować na same papiaki z podkładkami według zasad krycia odpowiednia ilość na podwiewanie w okapach poza budynkiem i zasysanie wewnątrz połaci - wiatr.
Przed montażem kontrłat smarować je lepikiem na zimno od strony przylegania do papy.

Pod nową dachówkę, sama membrana się nie nadaje, zanim zaczną się remonty pokrycia dachówkowego, to membrana będzie jak sito. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Drzewiej, kładziono samą dachówkę i dachy były szczelne - dziwy nad dziwami (nie mylić z "panienkami").



:ih:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Cześć, mam podobny problem,
Dziś sporo padało cały dzień, i wygląda to tak: https://youtu.be/Cyp7pUkJZQg

Ewidentnie leci spod gwoździ na kontrłatach + jeden kosz, nie mam jeszcze położonej dachówki.
Zdejmować kontrłaty i kłaść pape zamiast membrany? Membrana to Turbo+ 3000


Membrany nie daje się na pełne deskowanie.
Ten kto Ci tak doradził niech teraz pokrywa koszty.
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie panikuje, tylko są różne zdania na ten temat. Wykonawca po okresie gwarancji ma spokój a ja będę się z tym potem męczyć. Membrana jest ważniejsza niż dachówka- tak powiedział spec dekarz.



Ja też muszę Cię uspokoić, podobnie jak inni użytkownicy. Przez każda membranę przejdzie woda, jeżeeli jest na nią ciągły napór wody / wilgoci, a wiemy jkakie ostatnio były pogody. NIe wiem jaką membranę położyłeś, ale z tego co widzę to chyba dość cienką. Warto przy membranach, które są dobra i tanie, jednak pokusić się na nieco większy wydatek i zainwestować w membranę nieco cięższą np. 180 - 22- g/m2. Co do mokrej więźby, nie martw się. Własnie w jej osuszeniou pomoże membrana paroprzepuszczalna. Latem woda będzie odparowywać, a membrana przepuści ją na zewnątrz.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Dachowa energetyczna z Marmy.




Cytat

Ja też muszę Cię uspokoić, podobnie jak inni użytkownicy. Przez każda membranę przejdzie woda, jeżeeli jest na nią ciągły napór wody / wilgoci, a wiemy jkakie ostatnio były pogody. NIe wiem jaką membranę położyłeś, ale z tego co widzę to chyba dość cienką. Warto przy membranach, które są dobra i tanie, jednak pokusić się na nieco większy wydatek i zainwestować w membranę nieco cięższą np. 180 - 22- g/m2. Co do mokrej więźby, nie martw się. Własnie w jej osuszeniou pomoże membrana paroprzepuszczalna. Latem woda będzie odparowywać, a membrana przepuści ją na zewnątrz.


Po pierwsze nie położyłeś tylko położylaś a po drugie jaka to membrana to juz Megi napisała duzo wczesniej.
A widziałeś grubą membranę? icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Pokrycia dachowe nie są najczęściej całkowicie szczelne i przy obecnych zacinających opadach, woda przedostaje się pod pokrycie. Jeśli nie kapie z krokwi, a tylko jest zaciek, to w zasadzie normalne zjawisko w warunkach przenikania opadów.  Przesiąkanie w miejscach zamocowania  może wystąpić zależnie od jakości folii i uszkodzeń podczas montażu (dziurawienie przez gwóźdź). Z czasem powinno wyschnąć.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
54 minuty temu, kamilczosnek napisał:

czy mógłby mi ktoś pomóc w tej kwestii krokiew mokrych na styku z membraną?  Co z tym zrobić teraz ?

A jakie jest/ma być pokrycie< Folia kładziona bez deskowania czy na deskowaniu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Membrana 160g kontrłaty 80x25 na gwoździe i łatyy50x40 na wkrety. Narazie bez blachy i pojawiły się straszne zaciezacieki . Wygląda to tak jak w załączniku. 

20171114_102947.jpg

Myślałem o daniu takiego paska z folii paro  o szer 20cm wzdłuż kontrłaty na łatach od  szczytu aż po okap żeby zakrył kontrłaty gwoździe i łaty wkręty. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Nie no bez przesady, drenaż zawsze jest poniżej posadzki czyli zacznę ok 5-10 cm poniżej górnej powierzchni ławy. A od górnej powierzchni ławy do drzwi będzie jakieś 14 cm posadzki. Łącznie jakies 24cm drzwi będą powyżej drenażu. Tylko że teraz bardziej zastanawiam się nad tym by zrobić zdylatowane ławy schodkowe garażu i zejść z nimi do poziomu ław piwnicy, nawet nieco poniżej jakieś 20 cm (bo ławy piwnicy leżą na 12 cm podsypce + 8 cm chudziaka) czyli wylać ławy garażu na żywej glinie i w ten sposób odciąc dopływ wody pod garaż i nie dawać drenażu pod garażem tylko zaczac z tego miejsca.    Zresztą zanim w przyszłości zrobię drzwi to wykopie w tym miejscu ziemie/glinę i zobaczę jaka jest wilgotność. 
    • 买卖澳洲〔USA毕业证学位证〕Q微信790042814南澳大学毕业证书成绩单/留信网认证,真实学历认/证、录取通知书、雅思托福成绩单、在读证明University of South Australia q微信790042814办理毕业证成绩单|留信网认证|真实使馆及教育部学历认证|研究生保录项目|快速恢复身份(诚招代理)  ——————————————————————————————————  【新鑫教育留学服务中心】面向世界各国的留学生提供以下服务:  1.毕业证成绩单/留信网认证/使馆认证/教育部认证/雅思托福成绩单/学生卡。  2.留信网认证(留学生入职、提干、定岗、加薪、升职、评定等级是使用)  3.真实使馆认证(即留学回国人员证明,不成功不收费)   4.真实教育部学历学位认证(教育部留学服务中心、官网永久存档可查)  5.办理各国各大学文凭,从防伪到印刷,从水印到钢印烫金,与学校100%相同。  6.一对一专业服务,可全程监控跟踪进度。  ——————————————————————————————————  如果您处于以下几种情况: ◇在校期间,因各种原因未能顺利毕业,拿不到官方毕业证 ◇面对父母的压力,希望尽快拿到;  ◇不清楚认证流程以及材料该如何准备; ◇回国时间很长,忘记办理;  ◇回国马上就要找工作,给用人单位提供; ◇企事业单位必须要求办理的 ◇需要报考公务员、购买免税车、落转户口  ◇申请留学生创业基金  ——————————————————————————————————  本公司是留学创业和海归创业者们的桥梁。一次办理,终生受用,一步到位,高效服务。详情请在线咨询办理,欢迎有诚意办理的客户咨询!洽谈。  ◆招聘代理:本公司诚聘英国、加拿大、澳洲、新西兰、美国、法国、德国、新加坡各地代理人员,如果你有业余时间,有兴趣就请联系我们 ◆ 校园代理,报酬丰厚。真诚期待您的加盟。24小时服务 为您服务 专业服务,使命必赴!  敬告:面对网上有些不良个人中介,真实教育部认证故意虚假报价,毕业证、成绩单却报价很高,挖坑骗留学学生做和原版差异很大的毕业证和成绩单, 却不做认证,欺骗广大留学生,请多留心!办理时请视频看下对方的办公环境,办理实力,选择实体公司,以防被骗!  ——————————————————————————————————  咨询顾问q微信:790042814办理毕业证成绩单、教育部学历认证,留学回国证明
    • 买卖澳洲〔Canberra毕业证学位证〕Q微信790042814堪培拉大学毕业证书成绩单/留信网认证,真实学历认/证、录取通知书、雅思托福成绩单、在读证明University of Canberra q微信790042814办理毕业证成绩单|留信网认证|真实使馆及教育部学历认证|研究生保录项目|快速恢复身份(诚招代理)  ——————————————————————————————————  【新鑫教育留学服务中心】面向世界各国的留学生提供以下服务:  1.毕业证成绩单/留信网认证/使馆认证/教育部认证/雅思托福成绩单/学生卡。  2.留信网认证(留学生入职、提干、定岗、加薪、升职、评定等级是使用)  3.真实使馆认证(即留学回国人员证明,不成功不收费)   4.真实教育部学历学位认证(教育部留学服务中心、官网永久存档可查)  5.办理各国各大学文凭,从防伪到印刷,从水印到钢印烫金,与学校100%相同。  6.一对一专业服务,可全程监控跟踪进度。  ——————————————————————————————————  如果您处于以下几种情况: ◇在校期间,因各种原因未能顺利毕业,拿不到官方毕业证 ◇面对父母的压力,希望尽快拿到;  ◇不清楚认证流程以及材料该如何准备; ◇回国时间很长,忘记办理;  ◇回国马上就要找工作,给用人单位提供; ◇企事业单位必须要求办理的 ◇需要报考公务员、购买免税车、落转户口  ◇申请留学生创业基金  ——————————————————————————————————  本公司是留学创业和海归创业者们的桥梁。一次办理,终生受用,一步到位,高效服务。详情请在线咨询办理,欢迎有诚意办理的客户咨询!洽谈。  ◆招聘代理:本公司诚聘英国、加拿大、澳洲、新西兰、美国、法国、德国、新加坡各地代理人员,如果你有业余时间,有兴趣就请联系我们 ◆ 校园代理,报酬丰厚。真诚期待您的加盟。24小时服务 为您服务 专业服务,使命必赴!  敬告:面对网上有些不良个人中介,真实教育部认证故意虚假报价,毕业证、成绩单却报价很高,挖坑骗留学学生做和原版差异很大的毕业证和成绩单, 却不做认证,欺骗广大留学生,请多留心!办理时请视频看下对方的办公环境,办理实力,选择实体公司,以防被骗!  ——————————————————————————————————  咨询顾问q微信:790042814办理毕业证成绩单、教育部学历认证,留学回国证明
    • 买卖澳洲〔Curtin毕业证学位证〕Q微信790042814科廷大学毕业证书成绩单/留信网认证,真实学历认/证、录取通知书、雅思托福成绩单、在读证明Curtin University of Technology q微信790042814办理毕业证成绩单|留信网认证|真实使馆及教育部学历认证|研究生保录项目|快速恢复身份(诚招代理)  ——————————————————————————————————  【新鑫教育留学服务中心】面向世界各国的留学生提供以下服务:  1.毕业证成绩单/留信网认证/使馆认证/教育部认证/雅思托福成绩单/学生卡。  2.留信网认证(留学生入职、提干、定岗、加薪、升职、评定等级是使用)  3.真实使馆认证(即留学回国人员证明,不成功不收费)   4.真实教育部学历学位认证(教育部留学服务中心、官网永久存档可查)  5.办理各国各大学文凭,从防伪到印刷,从水印到钢印烫金,与学校100%相同。  6.一对一专业服务,可全程监控跟踪进度。  ——————————————————————————————————  如果您处于以下几种情况: ◇在校期间,因各种原因未能顺利毕业,拿不到官方毕业证 ◇面对父母的压力,希望尽快拿到;  ◇不清楚认证流程以及材料该如何准备; ◇回国时间很长,忘记办理;  ◇回国马上就要找工作,给用人单位提供; ◇企事业单位必须要求办理的 ◇需要报考公务员、购买免税车、落转户口  ◇申请留学生创业基金  ——————————————————————————————————  本公司是留学创业和海归创业者们的桥梁。一次办理,终生受用,一步到位,高效服务。详情请在线咨询办理,欢迎有诚意办理的客户咨询!洽谈。  ◆招聘代理:本公司诚聘英国、加拿大、澳洲、新西兰、美国、法国、德国、新加坡各地代理人员,如果你有业余时间,有兴趣就请联系我们 ◆ 校园代理,报酬丰厚。真诚期待您的加盟。24小时服务 为您服务 专业服务,使命必赴!  敬告:面对网上有些不良个人中介,真实教育部认证故意虚假报价,毕业证、成绩单却报价很高,挖坑骗留学学生做和原版差异很大的毕业证和成绩单, 却不做认证,欺骗广大留学生,请多留心!办理时请视频看下对方的办公环境,办理实力,选择实体公司,以防被骗!  ——————————————————————————————————  咨询顾问q微信:790042814办理毕业证成绩单、教育部学历认证,留学回国证明  
    • 买卖澳洲〔ECU毕业证学位证〕Q微信790042814埃迪斯科大学毕业证书成绩单/留信网认证,真实学历认/证、录取通知书、雅思托福成绩单、在读证明Edith Cowan University q微信790042814办理毕业证成绩单|留信网认证|真实使馆及教育部学历认证|研究生保录项目|快速恢复身份(诚招代理)  ——————————————————————————————————  【新鑫教育留学服务中心】面向世界各国的留学生提供以下服务:  1.毕业证成绩单/留信网认证/使馆认证/教育部认证/雅思托福成绩单/学生卡。  2.留信网认证(留学生入职、提干、定岗、加薪、升职、评定等级是使用)  3.真实使馆认证(即留学回国人员证明,不成功不收费)   4.真实教育部学历学位认证(教育部留学服务中心、官网永久存档可查)  5.办理各国各大学文凭,从防伪到印刷,从水印到钢印烫金,与学校100%相同。  6.一对一专业服务,可全程监控跟踪进度。  ——————————————————————————————————  如果您处于以下几种情况: ◇在校期间,因各种原因未能顺利毕业,拿不到官方毕业证 ◇面对父母的压力,希望尽快拿到;  ◇不清楚认证流程以及材料该如何准备; ◇回国时间很长,忘记办理;  ◇回国马上就要找工作,给用人单位提供; ◇企事业单位必须要求办理的 ◇需要报考公务员、购买免税车、落转户口  ◇申请留学生创业基金  ——————————————————————————————————  本公司是留学创业和海归创业者们的桥梁。一次办理,终生受用,一步到位,高效服务。详情请在线咨询办理,欢迎有诚意办理的客户咨询!洽谈。  ◆招聘代理:本公司诚聘英国、加拿大、澳洲、新西兰、美国、法国、德国、新加坡各地代理人员,如果你有业余时间,有兴趣就请联系我们 ◆ 校园代理,报酬丰厚。真诚期待您的加盟。24小时服务 为您服务 专业服务,使命必赴!  敬告:面对网上有些不良个人中介,真实教育部认证故意虚假报价,毕业证、成绩单却报价很高,挖坑骗留学学生做和原版差异很大的毕业证和成绩单, 却不做认证,欺骗广大留学生,请多留心!办理时请视频看下对方的办公环境,办理实力,选择实体公司,以防被骗!  ——————————————————————————————————  咨询顾问q微信:790042814办理毕业证成绩单、教育部学历认证,留学回国证明
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...