Witam
Na wstępie chciałbym przywitać się z Wami , jakiś czas temu kupiłem za bardzo atrakcyjne pieniądze gospodarstwo składające się z obory , domku drewnianego , stodoły i kawałka gruntu ornego (44 ary) . Postanowiłem oborę przebudować na domek , została wybudowana 35 lat temu nie była użytkowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem od około 25 lat więc jej stan techniczny jest ok , potwierdził to projektant adaptacji , mój obecny kierownik budowy i kilku budowlańców ( nie "mietków" spod sklepu )
Budynek jest wykonany w 70% z pustaków żużlowych reszta to pustaki z betonu komórkowego
Do tej pory własnymi środkami wykonałem izolację pionową istniejących fundamentów , wybudowanie nowego fundamentu do "dobudówki" postawione zostały ściany dobudówki , wywalony został stary strop oraz wylane nadproża , generalnie mam wszystko przygotowane do położenia stropu . Przed stropem chcę postawić kominy a mam ich trzy jeden do kominka drugi wentylacyjny kuchnia/łazienka i trzeci do instalacji CO i muszę jeszcze uporać się z wyrównaniem ścian pod strop gdyż istniejące nie mają "poziomu" na żądanej wysokości muszę wyrównać od 6cm w najwyższym punkcie do 12 cm w najniższym punkcie po "długości budynku 18m długi 6m szeroki i tu moje pytanie czy zrobić szalunek i całość betonem B20 czy bawić się w podmurowanie tego do miejsca gdzie dojdę z wymiarem a dalej zaszalować i wtedy zrobić wylewkę ?
Kierownik zaleca podmurowanie cegłą ale też stwierdził że można to wyrównać wylewką . Tylko jak już to ja bym dorzucił do tej wylewki zbrojenie coś na kształt żebra rozdzielczego , strop to Teriva 4 0/1 zatopiona w wieńcu potem ściany kolankowe pustak 2x 24 cm + wieniec , poddasze w przyszłości użytkowe .Który wariant wg. Was jest bardziej optymalny ?
Link do komentarza
Zbrojenie wylewki wyrównującej nie ma sensu, bo na niej będzie wieniec stropowy, a żebro rozdzielcze to część stropu i nie ma nic wspólnego z oparciem na ścianach. Przemurować czy wylewać - oba warianty są prawidłowe a wybór zależy od wymaganej wysokości wyrównania, choć na podmurówce też trzeba utworzyć cienką warstwę poziomującą.
Link do komentarza
Cytat

Zbrojenie wylewki wyrównującej nie ma sensu, bo na niej będzie wieniec stropowy, a żebro rozdzielcze to część stropu i nie ma nic wspólnego z oparciem na ścianach. Przemurować czy wylewać - oba warianty są prawidłowe a wybór zależy od wymaganej wysokości wyrównania, choć na podmurówce też trzeba utworzyć cienką warstwę poziomującą.


Dziękuję za odpowiedź z tym dozbrojeniem to moja inwencja twórcza więc jeśli wystarczy bez to ok będzie bez zbrojenia tylko sam szalunek aby wyrównać całość i na to właściwy wieniec ze stropem , bo raczej nie da rady wszystkiego zalać za jednym podejściem razem z wieńcem
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Trzeba było od razu napisać, że to pod dachem... 
    • Krokwie poziome (kleszcze) i pionowe (słupy) są odsunięte od ścian około 40-50cm, więc stwierdziliśmy z kumplem, że to za daleko żeby mocować profile UD do ścian. Może źle się wyraziłem pisząc w powietrzu, bo pofile UD będą przykręcone do krokwi poziomych (kleszczy), ale tylko wschód-zachód, bo te dwie pozostałe płatwie są 30cm wyżej i tam nawet nie ma jak już nic zamocować. To oczywiście niezgodne ze sztuką, bo krokwie coś tam zawsze pracują razem z dachem, dlatego dajemy krzyżowy, OSB i dopiero GK, to samo na skosach. Btw na ścianach szczytowych będzie piana Pur, więc profil by nam zalali pianą jakby był przykręcony do tej ściany. Oczywiście pewności czy to pękać nie będzie 100% nie ma. GK na łączeniach z sufitem i ściankach kolankowych ze skosami będą łączone profielem elastycznym. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:         Parking odpowiedniej grubości  zastąpić może termonium, ale w żaden sposób nie może być odwrotnie     
    • W opisie mam tak  Czyli nie ma różnicy czy zastosuje ten czy który mam obecnie eps200 parking w sumie wygląda on mi na lepszy dużo twardszy , ale tamten dedykowany do fudamentu więc jestem głupi z tego ale to i to EPS ... 
    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...   Jeszcze uwaga:   Płyta nie powinna się o ścianę opierać - ona ma wisieć na stelażu... przy profilach CD60 zamocowanych co 30 cm, będzie wisieć na pięciu profilach...   Płyta ma 260 cm długości, więc i  tak będzie jeszcze połączenie na jej szerokości do tych 290 cm pokoju...   Będzie miało co pękać - w razie drgań i ruchów stropu...  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...