Dlaczego właściwie nie można montować bojlerów dwupłaszczowych poziomych w pionie? Z tymi z wężownicą sprawa jest jasna, jej ustawienie byłoby niewłaściwe. Ale przy podwójnym płaszczu? Czy jest jakieś uzasadnienie tego zakazu, bo znalazłem taki w instrukcji podgrzewacza. A co ciekawe wymienniki poziome są wyraźnie tańsze od tych do ustawienia w pionie.
Po ustawieniu do pionu wystarczyłoby zamienić miejscami wloty i wyloty c.w.u. oraz wody z kotła.

DSC01446.jpg

Link do komentarza
Cytat

Dlaczego właściwie nie można montować bojlerów dwupłaszczowych poziomych w pionie? Z tymi z wężownicą sprawa jest jasna, jej ustawienie byłoby niewłaściwe. Ale przy podwójnym płaszczu? Czy jest jakieś uzasadnienie tego zakazu, bo znalazłem taki w instrukcji podgrzewacza. A co ciekawe wymienniki poziome są wyraźnie tańsze od tych do ustawienia w pionie.
Po ustawieniu do pionu wystarczyłoby zamienić miejscami wloty i wyloty c.w.u. oraz wody z kotła.

[attachment=24742:kospel_2.jpg]



Podstawowy problemem, przy tego typu konstrukcji zbiorników i przy ich montażu w pionie dotyczy braku możliwości odpowietrzenia płaszcza wodnego. Na górze płaszcza wodnego, ponad króćcem zasilającym wytworzy się poduszka powietrzna, która będzie miała istotny wpływ na pracę urządzenia.
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
Ekspert z firmy trochę chyba jednak przesadził. Poduszka powietrzna, jeżeli w ogóle gdzieś powstanie w płaszczu, to powyżej położonego wyżej króćca - oznaczonego odpływ wody grzewczej. Wystarczyłaby przy tym minimalna modyfikacja ze strony producenta, przeniesienie tego króćca, żeby problemu nie było.
A sprawa dużej różnicy w cenie pomiedzy zbiornikami poziomymi i pionowymi pozostaje niewyjaśniona :(
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Jako od jakiegoś już czasu użytkownik takiego bojlera poziomego mam dwie uwagi do producenta. Przydadzą się też innym użytkownikom.
1. Styropianowe ocieplenie warto owinąć np. kawałkiem folii dachowej albo nawet zwykłej folii. Ja tego nie zrobiłem i żałuje. Samo ułożenie na wspornikach pustego zbiornika powoduje powstanie wgnieceń, z których wylatują kruszące sie bardzo łatwo granulki styropianu. Ja dodatkowo jeszcze przenosiłem zbiornik i uchwyty w inne miejsce, więc miałem powtórkę z tego uciążliwego wykruszania się styropianowej obudowy.
2. Zamontowanie grzałki elektrycznej wymaga użycia specjalnego klucza. Zwykły odpowiedniej średnicy się zupełnie nie nadaje. Klucz na szczęście nie jest drogi (kosztował z 15 zł), ale trzeba go mieć.
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

Jako od jakiegoś już czasu użytkownik takiego bojlera poziomego mam dwie uwagi do producenta. Przydadzą się też innym użytkownikom.
1. Styropianowe ocieplenie warto owinąć np. kawałkiem folii dachowej albo nawet zwykłej folii. Ja tego nie zrobiłem i żałuje. Samo ułożenie na wspornikach pustego zbiornika powoduje powstanie wgnieceń, z których wylatują kruszące sie bardzo łatwo granulki styropianu. Ja dodatkowo jeszcze przenosiłem zbiornik i uchwyty w inne miejsce, więc miałem powtórkę z tego uciążliwego wykruszania się styropianowej obudowy.
2. Zamontowanie grzałki elektrycznej wymaga użycia specjalnego klucza. Zwykły odpowiedniej średnicy się zupełnie nie nadaje. Klucz na szczęście nie jest drogi (kosztował z 15 zł), ale trzeba go mieć.




To akurat nie zostało dopracowane bo przecież ten zbiornik nie będzie wisiał "w powietrzu". Można tez dodatkowo owinąć cienka lamelą z wełny szklanej.
Mamy dodatkowo przyjemne z pożytecznym. Czyli jeszcze lepsza izolacja termiczna a elastyczna lamela przejmie część nacisku od stelaża wsporczego.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...