Witam, w starym domu stare poddasze ktore bym chcial ocieplic po sam szczyt. Poddasze jak i boki nie beda ocieplane w najblizeszej przyszlosci. Na krokwiach jest masa bialych suchych plam, niewiem czy to pozostalosc po plesni czy jakies solne zacieki. Dodatkowo na membranie na wysokosci lat widac jakby wilgotne plamy.
Membrana wisi dosc luzno a ja chce miedzy krokwie dac 14 cm waty szklanej.
Pytanie czy sa jakies przeciwwskazania do ocieplenia tego dachu ??

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Link do komentarza
Z załączonych fotografii wynika, że dach przecieka i nie został prawidłowo ułożony. Brak jest bowiem kontrłat przez co woda zatrzymuje się na łatach poszycia powodując ich gnicie (ślady na folii). Oczywiście nie są to intensywne przecieki, ale zawilgacają konstrukcje dachową (wyraźne ślady zamoknięcia krokwi) i w przypadku ocieplenia sytuacja ulegnie pogorszeniu.

Folia też prawdopodobnie nie jest o wysokiej paroprzepuszczalności, a łaty przylegające bezpośrednio do niej ograniczają wentylację przestrzeni pod pokryciem.

Podsumowując - ocieplenie dachu w takim stanie jest bardzo ryzykowne i może doprowadzić do zagrzybienia konstrukcji. Z pytania nie wynika, czy poddasze ma być ogrzewane i przeznaczone na mieszkanie. Jeśli nie, to ocieplenie dachu nie ma sensu i lepiej zając się termoizolacją na stropie niższej kondygnacji.
Link do komentarza
Mieszkam w tym domu ok 1.5 roku i porownujac zdjecia dachu zrobione przed kupnem z tymi zrobionymi kilka dni temu w tych samych ujeciach nie zauwazam roznic w wielkosci oraz ilosci plam na krokwiach. Odnosze wrazenie ze dach przeciekal poprzedniemu wlascicielowi i kilka, nascie lat temu go podreperowal a te slady to pozostalosc po starym dachu.

Co do folii i braku kontrlat, zeby na stale odsunac folie od kontrlat pomyslalem zeby wsunac od gory przez rozciecie w kalenicy jakas elastyczna rure np 2 cm srednicy. Natomiast zeby poprawic wentylacje miedzy folia a izolacja zastosowac takie wywietrzniki.

Dodatkowo jako ze gasiory sa lepione na zaprawe u szczytu dachu chce zamontowac po 2 kominki wentylacyjne na strone. Plus jakis srodek biobojczy na krokwie dla pewnosci.

Na calym ocieplonym poddaszy bede montowal paroizolacje.

Cytat

Na poddasze nie ma wyprowadzonych przypadkiem żadnych pionów wentylacyjnych np. Z łazienki?



Nie ma zadnych poza ocieplana rura od pochlaniacza kuchennego, dlugosci ok 50 cm

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Link do komentarza
Proponowane rozwiązanie jest dość ryzykowne ze względów wykonawczych, jak i zapewnienia równomierności wentylacji. Wprowadzenie rur może okazać się trudne, folia ma nieokreśloną paroprzepuszczalność (raczej niską), a wełna po bokach rur będzie blokować przepływ.

Profesjonalne rozwiązanie to usunięcie starej folii (przy okazji możliwa kontrola stanu łat) i założenie nowej mocowanej w odległości ok. 3 cm od wierzchu krokwi i mocowanej do jej boku. Folię należy układać od kalenicy do okapu zachowując odpowiednie zakłady. Cyrkulację powietrza najlepiej zapewnić poprzez wywietrzniki kalenicowe lub kominki wentylacyjne przyjmując 1 szt. na 20 - 30 m2 połaci.
Link do komentarza
Cytat

Co masz na pokryciu?


Dachowka

Cytat

Re "Budujemy Dom - budownictwo i instalacje"


Niestety na demontaz dachu brak srodkow. dlatego szukam rozwiazania mozliwie najlepiej poprawiajacego wentylacje pod folia.
Co sadzicie o tych wywietrznikach ? nazywa sie to icopal ico-air.

DSC01446.jpg

Link do komentarza
Gość Razmes
Piszesz, że chcesz wsunąć przez rozcięcie w kalenicy rurki, później, że gąsiory lepione zaprawą.
Więźba nie wygląda na wiekową, max 30 lat? Sądząc po przekrojach, rozstawie i oflisach...
Białe ślady na więźbie to raczej pozostałość wilgoci dostarczanej z budynku i osadzającej się na drewnie pod wpływem różnicy temperatur i braku dostatecznej wentylacji pomieszczenia, niż po równomiernym(?) przeciekaniu.

Jak kolega wyżej wspomniał najlepiej usunąć tą zbrojoną folię, która popularna była ponad dekadę temu. Przykręcić do krokwi po długości dystans i od środka zamontować membranę. Potem zająć się wlotem powietrza przy okapie/podsufitce i wylotem w kalenicy. Później pozostaje już tylko montaż wełny.
Link do komentarza
Te propozycje to tylko półśrodki. Tak jak pisałem na innym forum wcześniej czy później dach do remontu. Skoro poddasze nieużytkowe nie ma żadnego sensu izolować cieplnie dachu. Montaż krycia wstępnego od środka to nieporozumienie. Gąsiory montowane na zaprawę powoduję brak wentylacji połaci dachu. Zastosowanie proponowanych wywietrzaków nic nie zmieni. Pozdrawiam.
Link do komentarza
Gość mhtyl
Ja dodam tylko od siebie, że ta membrana pokazana w poście #1 to po dwóch, trzech lata nic z jej nie zostaje.
Ale cóż jak ktoś chce zrobić to "tanio" to zrobi to drogo bo tanie mięso psy jedzą, ale jak widać nie wszyscy o tym wiedzą i pamiętają.
Link do komentarza
Cytat

Te propozycje to tylko półśrodki......


Zdaje sobie sprawe ze to nie najlepsze rozwiazanie ale na chwile obecna jedyne do przyjecia ze wzgledu na koszty.
Postanowilem dac wspomniane wywietrzniki po 3 na dlugosci dachu w kazdym rzedzie miedzy krokwiami, dodatkowo jako ze na wywietrzniki bede wycinal dziury to mam mozliwosc zalozenia na laty podkladek dystansowych takich jak na fotce. Plus kominki dachowe u szczytu dachu.
Poddasze obecnie wyglada jak na rys 1 docelowo przestrzen mieszkalna bedzie powiekszana jak na rys 2 stad koniecznosc ocieplenia calosci.

Cytat

.....ta membrana pokazana w poście #1 to po dwóch, trzech lata nic z jej nie zostaje.
Ale cóż jak ktoś chce zrobić to "tanio" to zrobi to drogo bo tanie mięso psy jedzą.....



Ta folia ma ponad 7 lat a co do reszty to zostawie bez komentarza.

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg