Bezpuszkowa instalacja gniazdek wtyczkowych, krok po kroku


Recommended Posts

Wykonanie instalacji bezpuszkowej pozornie nie powinno nastręczać elektrykowi żadnych trudności. Przewód zasilający prowadzimy od domowej rozdzielnicy bezpośrednio do puszki jednego z gniazdek obwodu, potem do kolejnego i tak aż do ostatniego. Tak jak pokazano to na znanym już nam rysunku.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21507-bezpuszkowa-instalacja-gniazdek-wtyczkowych-krok-po-kroku

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość LESZEK
Co do wyższości połączen "szybkich" złączek Wago nad śrubowymi zaciskami w oprzęcie (gniazd)to z pewnością przy staranności wykonania prac te drugie są pewniejsze. Gdyby tak nie było z pewnością takie połącenia wykonywał by już producent takiego osprzętu (gniazd wtykowych czy wyłączników nadprądowych o odpowiedniej mocy znamionowej)- jednak nadal w większości przypadków są to zaciski śrubowe. Co do skutków ubocznych łączenia instalacji w tzw. pętlę to o dobrych skutkach uczyli już nas w szkole w latach 80 -tych i takie instalacje powszechnie powstawały - szczególnie przy zastosowaniu CPR (centralna puszka rozdzielcza). Ale widocznie jestem nie douczony, albo...
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 4 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
Do pan stasiu , pańskie stwierdzenie dotyczące złączek wago jest nie prawdiwe.
Poniżej link dot testu wytrzymałości połaczeń WAGO.
https://www.youtube.com/watch?v=eg6VPucscxI

oraz ad "Drugim mitem, funkcjonującym dość szeroko, jest twierdzenie, że zamknięcie obwodu gniazdek w ring, czyli poprowadzenie przewodów od ostatniego gniazdka z powrotem do tablicy rozdzielczej, pozwala na zastosowanie cieńszych przewodów " Jest zabronione prawnie wykonywanie instalacji gniazdkowych 230V przewodami o mniejszym przekroju niż 2,5mm2 tu nie ma mowy o oszczędnościach.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 3 tygodnie temu...
  • 2 miesiące temu...
Gość RADEK986778894

INSTALACJA NA KOSTKACH WAGO NADAJE SIĘ NA 12 LUB 24V A NIE NA 230 PRZY WIĘKSZYCH OBCIĄŻENIACH.KTO TO WYMYŚLIŁ - CHODZI O POWIERZCHNIĘ TYKU, GŁUPOTA LUDZKA NIE ZNA GRANIC.

CZŁOWIEKU SKRĘĆ ZYŁY I PUŚĆ PRĄD ZOBACZYMY CO ILE WYTRZYMA - KOMU TY CIEMNOTĘ CHCESZ WCISNĄĆ. WAGO DO POŁOWY NIE DOTRWA

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

INSTALACJA NA KOSTKACH WAGO NADAJE SIĘ NA 12 LUB 24V A NIE NA 230 PRZY WIĘKSZYCH OBCIĄŻENIACH.KTO TO WYMYŚLIŁ - CHODZI O POWIERZCHNIĘ TYKU, GŁUPOTA LUDZKA NIE ZNA GRANIC.


Zawsze znajdą się tacy, którzy na paradę odzieją się w siermięgę, a nogi wzują w gumofilce. Tu mamy klasyczny przypadek takiego osobnika. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Damian
To jak koledzy testowal ktos wago ? Robil Instalacje lat temu na wago ? Ja znam inst z przed 10 lat w obiekcie przemyslowym (kopalnia) i nic sie nie dzieje

Ja np spotkalem sie z zaciskami dzialajacymi jak wago w gniazdkach ip44 i byly to gniazda firmowe, wiec chyba przyszlosc tkwi w tych zlaczkach wago
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 14.12.2016 o 12:38, Gość Damian napisał:

To jak koledzy testowal ktos wago ? Robil Instalacje lat temu na wago ? Ja znam inst z przed 10 lat w obiekcie przemyslowym (kopalnia) i nic sie nie dzieje
 

Tak, Szanowny Panie. Wykonałem kilkadziesiąt instalacji w ciągu kilkunastu lat. Reklamacji na razie nie mam. Ani jednej. Nawet od żony, bo u siebie w chacie też robiłem.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 2 tygodnie temu...
Gość elpapiotr
Dnia 9.12.2016 o 23:30, Draagon napisał:

Czyli się nie dowiem w czym Waga jest lepsze/gorsze od skrętki :icon_lol:

Trudno powiedzieć. Waga to takie urządzenie, które nie ma nic wspólnego ze skrętką.

Ona służy do pomiarów/wyznaczania masy.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 7 miesiące temu...
"Tak wykonane połączenie jest poważnym błędem i przyczyną wielu awarii. Pęknięcie żyły lub wysunięcie jej z zacisku oznacza przerwę w obwodzie i reszta gniazdek traci zasilanie. Jeszcze gorzej, gdy stanie się tak z przewodem ochronnym. Nawet nie będziemy wiedzieć, iż tej ochrony już nie mamy! Poza tym, pojedynczy przewód miedziany o przekroju żyły 2,5 mm² jest dość sztywny, a tutaj mamy tych żył aż sześć! Próba ukształtowania ich w taki sposób aby zmieścić w puszce jeszcze gniazdo, często prowadzi do uszkodzeń jego elementów, do wyłamania części i/lub do poluzowania zacisku śrubowego, a to z kolei do jego wypalenia się w czasie użytkowania" A właśnie będziemy wiedzieć, że tej ochrony nie mamy gdy dopełnimy wszystkich starań i zostaną wykonane pomiary impedancji pętli zwarciowej, które są obligatoryjne dla każdej nowo wykonanej instalacji elektrycznej obiektu budowlanego
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
5 godzin temu, Gość Piotr napisał:

  A właśnie będziemy wiedzieć, że tej ochrony nie mamy gdy dopełnimy wszystkich starań i zostaną wykonane pomiary impedancji pętli zwarciowej, które są obligatoryjne dla każdej nowo wykonanej instalacji elektrycznej obiektu budowlanego

Ale do następnych pomiarów jest pięć lat i przez te pięć lat już wiedzieć nie będziemy. Znaczy użytkownik wiedział nie będzie.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 10 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
  • 4 tygodnie temu...
Draagon napisał: ,,Czyli się nie dowiem w czym Waga jest lepsze/gorsze od skrętki". Połączenia ,,na skrętkę" nie były NIGDY dopuszczane jako prawidłowe. Takie ,,połączenia" stosowali pseudoelektrycy - partacze w PRL-u. Masowo kradli listwy zaciskowe, by je przehandlować na gorzałę. Gość Glaucio napisał: ,,Co to jest ring? Tekst chyba jest o bokserach. Ale bełkot!". No cóż, elektrycy wiedzą, co to jest połączenie zasilania ,,w ring". Bokserzy i niedouczeni amatorzy - niekoniecznie. ⚡( ͡ •͜ʖ͡• )⚡
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Artur 1220

Nie wiem kim jest autor  Że względu na pioruny nie zadziała zabezpieczenie bzdura totalna, wyssana z palca . Ring jest stosowany nie po to aby zaoszczędzić na kablu, kabla idzie dwa razy tyle i musi być 2,5 mm a nie cieńszy. Druga sprawa chodzi o równomierne rozłożenie obciążenia. W ringu każdy odcinek kabla jest tak samo obciążony. W innym przypadku odcinek ze skrzynki jest najbardziej obciążony, musi zasilić wszystkie punkty. Każdy następny zasila o jeden punkt mniej. W Anglii nie jest możliwe zastosowanie innych kabli niż przewidują przepisy jest to nieopłacalne a kara w takim przypadku jest kosmiczna i równa się z zamknieciem firmy i więzieniem. Co do piorunochronów to wystepują niemal wszędzie ale jeśli ktoś nie był to nie widział a w tefauen nie pokazali. Co do wago może i racja ale to w miarę nowość i jak ktoś całe życie używał kostek to ciężko mu się przestawić. A swoją drogą ciekawe jak to będzie wyglądać za 20 lat. Porcelanowe kostki rdzewieją, tz śruby w kostkach, plastykowe potrafią się rozsypać w rękach a te niby super wago chyba też się rozsypią. Najpewniejsze moim zdaniem to kostki porcelanowe z miedziane mi śrubami. Pożyjemy zobaczymy

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 miesiąc temu...
Gość pierwiastek3@hotmail.com
To jest wszystko prawda chociaż leży po środku,przewody układane w pętli to czasy PRL i to aluminiowe 2,5 na gniazda i 1,5 na światło, a miedź poszła do Libi. Przewodność Alu 32-35 a miedźi to 57.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 rok temu...
  • 6 miesiące temu...
  • 3 tygodnie temu...

System ochrony p. porazeniowej przez tzw zerowanie był powszwechnie stosowany do lat 90 - tych. Skuteczność srednia wymaga zachowania ciągłości przewodu neutralnego (nie wolno instalować na nim bezpieczników) . System legalny choć wymaga przeróbki w razie  zastosowania wyłączników różnicowo-prądowych.

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 2 miesiące temu...
  • 2 tygodnie temu...
Gość euroelektryk
Nie używa się złączek wago w instalacji gniazd wtyczkowych - to proszenie się o śmierć lub pożar. Można je bezpiecznie użyć w domowym oświetleniu. Posiadają zbyt małą powierzchnię styku. niedawno byłem naprawiać gniazdo po innym elektryku w nowo wybudowanym domu i okazało się że przewód ochronny oraz neutralny się z tych złączek wysunął, była tylko faza w gniazdku, w dodatku podłączona do zacisku z oznaczeniem N zamiast L
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
9 godzin temu, Gość euroelektryk napisał:

Nie używa się złączek wago w instalacji gniazd wtyczkowych - to proszenie się o śmierć lub pożar. Można je bezpiecznie użyć w domowym oświetleniu. Posiadają zbyt małą powierzchnię styku. niedawno byłem naprawiać gniazdo po innym elektryku w nowo wybudowanym domu i okazało się że przewód ochronny oraz neutralny się z tych złączek wysunął, była tylko faza w gniazdku, w dodatku podłączona do zacisku z oznaczeniem N zamiast L

Przecież WAGO ma różne rodzaje złączek i nie znalazłem u nich na stronie zapisu, że wykluczają zastosowanie w instalacjach bezpuszkowych. A Te "słynne" 221? https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/polecane/24226-poznaj-oryginalne-zlaczki-wago

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich,   Wykonuję zabudowę okna dachowego i jestem na etapie płytowania, postanowiłem boczne glify rozszerzyć w stronę wnętrza pomieszczenia o w sumie jakieś 5 - 6 cm. Doczytałem kiedyś, że ma to pozytywny wpływ na ilość wpadającego światła do pomieszczenia. Teraz kiedy mam już wszystko wypełnione wełną i zafoliowane okazuje się, że niestety w rowki okna dachowego nie chce wejść płyta GK która jest odchylona na zew, Jak sobie poradzić z tym problemem ? Wydaje mi się, że pozostaje tylko skrobanie płyty od jej lewej strony na tyle, aż pozwoli ona się swobodnie odchylić się na zewnątrz. Tylko czy to nie osłabi płyty ? Kiedy próbowałem na jakimś kawałku GK  to na "siłę", czuć jak odgina się rama okienna, więc tak raczej być nie może.   Dziwne jest to, że nawet wkładając płytę prostopadle do okna też nie chce wejść. Jakby za szeroka płyta albo za wąski rowek w ramie. Próbowałem płyty dwóch różnych producentów i nic, okna to Velux.   Proszę o jakąś sugestię i/lub jakiś link gdzie mogę znaleźć rozwiązanie tej sytuacji.   Pozdrawiam Tadeusz.
    • Do ekspertów Joniec. Proszę podać w którym punkcie OWS piszecie o klasie betonu i konsystencji. Prosze odp na pytanie czy Beton z wytworni C20/25 był za słaby czy za mocny do waszych słabych pustakow (zabudowany oczywiście do 2h o których piszecie w waszych warunkach i temperaturze do 25 stopni)  Proszę napisać jakiej konsystencji ma być Beton S1,2, 3 czy inny.  Ten wasz tekst o odpowiedniej klasie, odp mieszańce kopiujecie na wszystkich forach gdzie ludzie piszą o tym że wasze bloczki nie nadają się do użytku w Polsce.  Odpiszcie tutaj na forum bez owijania w bawełnę bo chyba tylko to potraficie. 
    • daggulka,   Wszystko się zgadza  Działki są takie same (1700m2 każda), ale jedna będzie miała oddaną drogę w służebność. Rodzice są ok, więc to nie problem. Największym problemem będzie tutaj koszt przyłączy oraz zrobienie drogi dojazdowej. Co do odśnieżania też racja, jak zasypie to trzeba będzie z łopatą biegać... Ciężki wybór, obie mają swoje plusy i minusy. 1 działka ma dojazd bezpośredni, druga ma lepsze widoki
    • Ostatnio tak dosyć pobierznie robilem research po firmach i wybrałem akurat trzy, ale od razu wiedziałem że coś śmierdzi w Drutexie, bo w sumie są najtańsi, opinie chyba też niezbyt mieli ciekawe. Różnica na zwykłym oknie PCV była chyba 30% od tej najdroższej firmy. No i po zwykłym zapytaniu po prostu o cenę od razu słychać jak "wykfalifikowany" jest pracownik. Wiem że cena to ważne kryterium, ale ta różnica w cenie gdzieś zwykle jest ukryta. Nie odkryję Ameryki jak napiszę że w jakości. Najlepsze jest to, że 16 lat temu kiedy był głównie Oknoplast i pewnie długo nic, ja wybrałem z polecenia ze względu na znajomość z vice prezesem Oknostar, którego już pewnie nie ma i przez te 16 lat regulowałem tylko jedno okno z 13tu, bo ma największe skrzydło, a reszta żadnej usterki. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
    • Obecnie mam tak jeśli jakaś pompka się włączy kominek ustawione 43stopnie lub system solarny temperatura na górnym czujniki kolektorów wyższa niż na dole bufora piec  ma odcienie zasilanie kompletnie go wyłącza. Myśle że dobre by było zamiast go odcinać blokować tylko i dać czas aby jakieś inne źródło mogło się wykazać tak jak ma być jeśli ma się sterownik od kolektorów wiessmanna.  wiec jeśli bym podłączył napięcie z pomp od kolektorów i kominka pod styki d1/d2 w module  am1 W kodowaniu ustawiamy, że przełączanie jest w tryb zredukowanyi ustawiamy niską temperaturę wymaganą pomieszczenia. czyli rozumiem ze moduł  am1 będzie pośrednikiem do komunikacji z piecem. Na piecu ustawiam zmieniam to kodowanie zredukowanej temp. ?  Czyli jeśli dobrze rozumiem jeśli będzie spełniony warunek włączy się któraś pompka piec dostanie informacje aby pracował na zredukowanej temp.  mam jeszcze pytanie odnośnie mojego regulatorów piecu czy ja jakoś mogę wykorzystać ustawiać jakieś opcje pracy  wiem ze posiada troszkę opcji sterowania obiegami grzewczymi jak to wyglada w praktyce. Teraz mam tylko 2 termostaty pokojowe jeden do podłogówki drugi na grzejniki  co na nich ustawie włączają pompki i tyle. cyrkulację tez mam zewnętrza pompę  kupiłem dostatnio tez czujnik auratona bezprzewodowy który wkoncu steruje cyrkulacja. Zamieszczę zdjęcia mojej kotłowni. Jedno zdjęcie  pieca druga rurka od lewej nie jest nigdzie podłączana do bufora 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...