Skocz do zawartości

Jak szybko stygnie dom?


PeZet

Recommended Posts

Gość arturo72
Cytat

co to jest d1 - dodatek do wyrównania niskich temperatur powierzchni przegród? Skąd to wziąc? Jakie jednostki?
co to jest d2 - dodatekj uwzględniający skutki nasłonecznienia budynku; przyjęta została średnia arytmetyczna... dalej nie mogę odczytać.
Jakie jednostki? Skąd wziąć? Jak policzyć?


Ja to robiłem 5 lat temu a i pamieć mam niezbyt ;)
Musiałbym przysiąść i pogłowkować ale z tego co widzę to jakieś nie istotne wartości.
Dla Ciebie najważniejsza jest jednak tabela.

Link do komentarza
Dalej, trzymając się tej drugiej tabelki, skąd mam wziąć parametr ilośc powietrza w m3/sek?

I pytanie ostatnie: czy Qw z tabelki (czyli straty ciepła na wentylację) to to samo, co moc grzałki?

Cytat

Regułę mam tam taką:
=L31*(1+0,13-0,05)+E34


Co to jest L13? Co podstawić?
Co to jest E34?
Link do komentarza
Cytat

to wtedy Qw=0
ale pozostaje Qp
naprawdę - skup się


Okej, spokojnie. Pali się czy co? icon_biggrin.gif
Zostaje Qp.

Wreszcie coś.

Jak policzyć Qp?
W tabelce widzę dane, parametry, wszystko okej.
Poproszę o wzór jak policzyć Qp znając te wszystkie parametry.
W której on jest rubryce?

W rubryce L6 jest coś nadźgane. I ja się pytam co tam jest nadźgane.
Arturo, wstawaj do odpowiedzi albo dostaniesz dwóję za niewyraźne pisanie!!

Qp = k* (ti - te) * .... co jest dalej?

... * A .... co jest dalej?
Link do komentarza
Qp = k* (ti - te) * A * ...

Cytat

*A*k i ta da

Qp=k * (ti-te) * A amen


Uffffffffff.

Normalnie tyle stron pisania, jakby z gardła komu wyrywane.... Dzięki, Barbossa.

Gdybym był złośliwy, to bym napisał: "a nie można było od razu tego wzoru napisać?" Tyle pierniczenia.

Ale nie napiszę, bo wierzę w samoedukację. Również tych, co uczą innych.
Link do komentarza
=============

Cytat

1. a teraz zrób ti i te jak Ci pasuje, np dla 1st, będziesz wiedział ile Q na jeden stopień,
2. fizycznie policz czas w chałupie gdy temperatura spadnie o 1 st
3. i masz wynik o który Ci chodzi


ad 1
Okej. Kumam

ad 2
Nie kumam. Jak?

ad 3
Już prawieśmy dotarli.

edit: wykreśliłem moje brednie. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Qp = k* (ti - te) * A * ...


Uffffffffff.

Normalnie tyle stron pisania, jakby z gardła komu wyrywane.... Dzięki, Barbossa.

Gdybym był złośliwy, to bym napisał: "a nie można było od razu tego wzoru napisać?" Tyle pierniczenia.

Ale nie napiszę, bo wierzę w samoedukację. Również tych, co uczą innych.


przeca tabela wsio pokazywała, kilka sekund zajmuje jej analiza pod kątem matematycznym :bezradny:
Link do komentarza
Cytat

przestajesz grzać t=coś tam, włączasz stoper
t=coś tam -1, stoper stop
masz czas, masz Q dla delta T=1 czegóż pragniesz więcej Przyjacielu?


Żeby się upewnić, pragnę:
po zmierzeniu czasu będę miał zapotrzebowanie w tym czasie?
Czyli na przykład:
jeśli moje Q dla te= -5*C (zewn) oraz ti = 5*C (wewn) wyniosło 500W,
a temperatura w domu spadła o jeden stopień po 3 godzinach,
to dzielę 500W przez 3h?
Czyli 170W muszę dostarczać w każdej godzinie? Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Żadne OZC. OZC jest dla myślących. To ma być dla głąba.
Zwykły dom to ma do 120m2 powierzchni i jeden albo dwa kominy.
Ma w miarę szczelne otwory.
Czy jest jakaś wartość tego V? Jakiego rzędu jest to V dla wentylacji grawitacyjnej? 100m3/h?
Czy może tu trzeba wziąć według normy: sumę obowiązkowego wywiewu z pomieszczeń mokrych?
Link do komentarza
Gość arturo72
Cytat

Takiś teraz mądry, jak już wszystko wyłożone? Trzeba było wytłumaczyć prostym językiem. Wystarczyło napisać wzorek. Ale to za trudne, rozumiem.
Zresztą, nadal możesz to zrobić. Wyręczysz mnie? Wątpię.


PeZet,nie każ mi coś głupiego napisać ;)
Link do komentarza
Arturo, chodzi tym razem o dom z wentylacją grawitacyjną, a link dotyczy mechanicznej. Z mechaniczną to nie ma problemu. Chodzi o to, żeby ze wzoru mógł skorzystać każdy. Każdy. Everyman.

Najprościej ma być. Ale to jest, paradoksalnie, najtrudniejsze: wytłumaczyć tak, żeby każdy zrozumiał.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Krokwie poziome (kleszcze) i pionowe (słupy) są odsunięte od ścian około 40-50cm, więc stwierdziliśmy z kumplem, że to za daleko żeby mocować profile UD do ścian. Może źle się wyraziłem pisząc w powietrzu, bo pofile UD będą przykręcone do krokwi poziomych (kleszczy), ale tylko wschód-zachód, bo te dwie pozostałe płatwie są 30cm wyżej i tam nawet nie ma jak już nic zamocować. To oczywiście niezgodne ze sztuką, bo krokwie coś tam zawsze pracują razem z dachem, dlatego dajemy krzyżowy, OSB i dopiero GK, to samo na skosach. Btw na ścianach szczytowych będzie piana Pur, więc profil by nam zalali pianą jakby był przykręcony do tej ściany. Oczywiście pewności czy to pękać nie będzie 100% nie ma. GK na łączeniach z sufitem i ściankach kolankowych ze skosami będą łączone profielem elastycznym. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:         Parking odpowiedniej grubości  zastąpić może termonium, ale w żaden sposób nie może być odwrotnie     
    • W opisie mam tak  Czyli nie ma różnicy czy zastosuje ten czy który mam obecnie eps200 parking w sumie wygląda on mi na lepszy dużo twardszy , ale tamten dedykowany do fudamentu więc jestem głupi z tego ale to i to EPS ... 
    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...   Jeszcze uwaga:   Płyta nie powinna się o ścianę opierać - ona ma wisieć na stelażu... przy profilach CD60 zamocowanych co 30 cm, będzie wisieć na pięciu profilach...   Płyta ma 260 cm długości, więc i  tak będzie jeszcze połączenie na jej szerokości do tych 290 cm pokoju...   Będzie miało co pękać - w razie drgań i ruchów stropu...  
    • Nie bardzo rozumiem o co pytasz. Przecież każdy styropian przepuści wodę. Nie widziałeś nigdy tonącego styropianu? Długo zanurzony w wodzie nasiąknie jak gąbka. Może chodziło o styrodur fundamentowy XPS?
  • Popularne tematy

×
×