Rozprowadzenie rur do wentylacji mechanicznej - kiedy?


freesamen

Recommended Posts

Gość Strawman
Cytat

Umieszczanie kanałów wentylacyjnych w stropie (zalanych w stropie), nie jest takie proste jak tu się sugeruje.
W zasadzie stosuje się to w sytuacjach "awaryjnych" - choćby takich jak na pierwszej fotce.


Sugerujesz się własnym doświadczeniem czy informacjami z sieci?
Ostatnio robiłem taką instalację w budynku jednorodzinnym - małym budynku jednorodzinnym!
Kanały były rozprowadzane w dwóch kolejnych stropach. Z drugiego stropu, przez ściankę kolankową kierowały się między krokwie i wchodziły do pomieszczeń zakończone anemostatem zlokalizowanym na skosach. Stropy 20cm, nieznaczne zwiększenie ilości prętów zbrojenia i dodatkowo siatki stalowe fi 3mm, do montażu przewodów w odpowiednim miejscu przekroju stropu
.
Powodem wyboru takiego rozwiązania był brak możliwości wykonania sufitów podwieszanych (związana z planowanym wykończeniem) oraz nieznaczna grubość warstwy podłóg układanych na tych stropach (podłogi drewniane). Na najniższej kondygnacji przewody zostały ułożone standardowo w warstwie ocieplenia podłogi na gruncie i w ścianach nośnych - żadnych szachtów, kast z GK itp. Okazało się, że wyszło sporo taniej niż tradycyjne rozwiązanie, a przy okazji niejako pogrubienie stropu wpisało się w system funkcjonowania budynku (duża akumulacja ciepła).

edit: literówki Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Sugerujesz się własnym doświadczeniem czy informacjami z sieci?
Ostatnio robiłem taką instalację w budynku jednorodzinnym - małym budynku jednorodzinnym!
Kanały były rozprowadzane w dwóch kolejnych stropach. Z drugiego stropu, przez ściankę kolankową kierowały się między krokwie i wchodziły do pomieszczeń zakończone anemostatem zlokalizowanym na skosach. Stropy 20cm, nieznaczne zwiększenie ilości prętów zbrojenia i dodatkowo siatki stalowe fi 3mm, do montażu przewodów w odpowiednim miejscu przekroju stropu


I nie zrobiłeś dokumentacji fotograficznej? nie wierzę? icon_biggrin.gif
Widzisz, przechwalać to się tu każdy może. Piszesz, że robiłeś, masz swoje forum, prowadzisz leksykon a takiego nietypowego rozwiązania nie udokumentowałeś?
Więc nie zarzucaj komuś czy ma informacje z sieci czy z doświadczenia. Pokaz mi fotki ze swojej realizacji to uwierzę, że to robiłeś.
Link do komentarza
Gość Strawman
Cytat

Zdaje się, ze to Ty coś sugerujesz. Jak przedszkolak.


Mówisz Retro, że jak przedszkolak???
Na pytanie o zalewanie w stropie monolitycznym przewodów wentylacyjnych pokazałem zdjęcie na którym owe przewody są zalewane w stropie monolitycznym. Co z nim później będzie się działo dalej nie jest tu aż tak istotne.

Zawsze jakieś określone rozwiązanie wybiera się z konkretnych powodów - tu jest to zapewne brak chęci dodatkowego obniżania sufitu, kiedy monolit jest słusznej grubości. W opisywanym przeze mnie przypadku taki sam powód, plus wykorzystanie akumulacyjności stropów do zapewnienia stabilnej temperatury w trakcie użytkowania.

W odpowiedzi od Bajbagi słyszę, że to przykład nieadekwatny, bo to stropodach! Wniosek z tego można wyciągnąć tylko jeden - konstrukcja stropodachu nie może być wykonana w technologii stropu monolitycznego albo przewody wentylacyjne nie są zalewane w tym przypadku betonem. Co do pierwszego twierdzenia, to nie da się go obronić, więc chyba pozostaje ta "szlaka"!

edit: kursywa Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Sugerujesz Bajbaga, że to zbrojenie będzie zasypane szlaką??? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Nie, no ja nic nie mówię :takaemotka:


Cytat

W odpowiedzi od Bajbagi słyszę, że to przykład nieadekwatny, bo to stropodach! Wniosek z tego można wyciągnąć tylko jeden - konstrukcja stropodachu nie może być wykonana w technologii stropu monolitycznego albo przewody wentylacyjne nie są zalewane w tym przypadku betonem. Co do pierwszego twierdzenia, to nie da się go obronić, więc chyba pozostaje ta "szlaka"!


zbrojona szlaka icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
czy wiesz o czym piszesz? i ty jesteś budowlańcem?
Link do komentarza
Cytat

Ta fotka "pierwsza z brzegu" też nie adekwatna, bo dotyczy stropodachu.

Umieszczanie kanałów wentylacyjnych w stropie (zalanych w stropie), nie jest takie proste jak tu się sugeruje.
W zasadzie stosuje się to w sytuacjach "awaryjnych" - choćby takich jak na pierwszej fotce.



Nie adekwatna bo jest to jedyne logiczne i technicznie poprawne rozwiązanie, akurat dla tego konkretnego przypadku.
Zalewanie rur do WM w stropie, nie jest powszechnie stosowanym sposobem tylko "awaryjnym".
Link do komentarza
Cytat

Na pytanie o zalewanie w stropie monolitycznym przewodów wentylacyjnych pokazałem zdjęcie na którym owe przewody są zalewane w stropie monolitycznym. Co z nim później będzie się działo dalej nie jest tu aż tak istotne.


I tu się mylisz.
Już przedwczoraj Ci napisałem że zdjęcie pochodzi z dziennika budowy domu na podstawie projektu indywidualnego.
Więc, co dla wszystkich jasne a tylko Ty masz z tym problem, strop (w tym przypadku stropodach) został specjalnie zaprojektowany tak, aby kanały wentylacyjne mogły być w nim rozłożone.
Co z tego nie zrozumiałeś?

Jak zwykle do niewygodnych treści się nie odniosłeś, ale jak strona wątku się zmieniła, dwa dni upłynęły - zaczynasz bić piane że to zdjęcie pierwsze z brzegu.
To ja się pytam - z jakiego brzegu w takim razie?


Link do komentarza
Cytat

Mówisz Retro, że jak przedszkolak???
Na pytanie o zalewanie w stropie monolitycznym przewodów wentylacyjnych pokazałem zdjęcie na którym owe przewody są zalewane w stropie monolitycznym. Co z nim później będzie się działo dalej nie jest tu aż tak istotne.


A ja powielę pytanie. Czy masz fotki z własnych realizacji z układania rur w stropie monolitycznym?
Bo fotki to każdy może wklejać. Wklej swoje fotki to pogadamy bo jak na razie to tylko teoretyzujesz zagadnienie.
A na fotce to pokazałeś przewody które nie są zalewane tylko ułożone, samego zalewania tam ja nie widzę icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Gość Strawman
Cytat

zbrojona szlaka icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
czy wiesz o czym piszesz? i ty jesteś budowlańcem?


Barbossa - masz przebłyski geniuszu :takaemotka:


Cytat

Nie adekwatna bo jest to jedyne logiczne i technicznie poprawne rozwiązanie, [b]akurat dla tego konkretnego przypadku[/b

Chętnie się dowiem, dlaczego jest to jedyne poprawne rozwiązanie w tym konkretnym przypadku - dlaczego na przykład nie można było rozprowadzić przewodów nad podwieszanym sufitem, gdyby takowe rozwiązanie zaprojektowano!?




Cytat

I tu się mylisz.
Już przedwczoraj Ci napisałem że zdjęcie pochodzi z dziennika budowy domu na podstawie projektu indywidualnego.
Więc, co dla wszystkich jasne a tylko Ty masz z tym problem, strop (w tym przypadku stropodach) został specjalnie zaprojektowany tak, aby kanały wentylacyjne mogły być w nim rozłożone. Co z tego nie zrozumiałeś?


Tego samego co przedwczoraj - dlaczego autor wątku nie może zlecić zaprojektowania dokładnie takiego samego rozwiązania, w sytuacji, kiedy musi wykonać nowy projekt, bo pierwotnie WG nie było. Rozczarowujesz mnie Jani_63.

Cytat

Jak zwykle do niewygodnych treści się nie odniosłeś, ale jak strona wątku się zmieniła, dwa dni upłynęły - zaczynasz bić piane że to zdjęcie pierwsze z brzegu. To ja się pytam - z jakiego brzegu w takim razie?


Jani_63 - zapewniam Cię, że piaszczystego, a wokół dzikie góry - może odrobina absurdu Cię ostudzi...
Link do komentarza
Cytat

Chętnie się dowiem, dlaczego jest to jedyne poprawne rozwiązanie w tym konkretnym przypadku - dlaczego na przykład nie można było rozprowadzić przewodów nad podwieszanym sufitem, gdyby takowe rozwiązanie zaprojektowano!?


Wiesz co? psu na budę to potrzebne, czy było można czy nie było, jak zwykle zamiast pisać na temat rozmieniasz się na drobne.
I tak się zapytam, długo tak będziesz?
Link do komentarza
Cytat

Barbossa - masz przebłyski geniuszu :takaemotka:

Jani_63 - zapewniam Cię, że piaszczystego, a wokół dzikie góry - może odrobina absurdu Cię ostudzi...



Bez wycieczek osobistych nie potrafisz ?
Znów chcesz wywołać zadymę ?

Ps. Inwestor nie chciał podwieszanego sufitu - wystarczające wyjaśnienie dla tego przypadku ?
Link do komentarza
Gość Strawman
Cytat

A ja powielę pytanie. Czy masz fotki z własnych realizacji z układania rur w stropie monolitycznym?


Mhtylu - rozumiem, że od trzepania tych 16000 postów rosną Ci tylko muskuły, ale powinieneś mimo wszystko zrozumieć, że Ty zabierasz głos w każdym możliwym temacie, nie dokumentując swojego doświadczenia w jakikolwiek sposób i popatrz - tytuł Ostoja Forum Ci się dostał... Ja, kiedy uznam to za stosowne, dokumentuję swoje doświadczenie fotkami firmowymi i tyle.

Cytat

A na fotce to pokazałeś przewody które nie są zalewane tylko ułożone, samego zalewania tam ja nie widzę icon_biggrin.gif

Wytęż wzrok, a zobaczysz - chyba, że dojdziesz do wniosku, tak jak Barbossa, że zasypanie zbrojenia szlaką jest absurdem :takaemotka:
Link do komentarza
Gość Strawman
Cytat

Bez wycieczek osobistych nie potrafisz ?
Znów chcesz wywołać zadymę ?
Ps. Inwestor nie chciał podwieszanego sufitu - wystarczające wyjaśnienie dla tego przypadku ?


Bajbaga... mówisz że ja chcę wywołać zadymę???
A co Wy robicie odkąd napisałem, że wentylacja w stropie monolitycznym jest możliwa!!!
Okazuje się, że pokazana fotka, to jedynie "awaryjne rozwiązanie" (nie napisałeś że sfabrykowane prze ze mnie, tyle dobrego łaskawco!).

Więc mówiąc krótko rozwiązanie jest możliwe, a jego wybór zależy od inwestora - dobrze rozumiem?
Czyli - jeśli inwestor nie chce podwieszanych sufitów, to może zlecić zaprojektowanie wentylacji w monolicie?

Mówisz że może! To było do udowodnienia! :santajump: :bezradny: Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Mhtylu - rozumiem, że od trzepania tych 16000 postów rosną Ci tylko muskuły, ale powinieneś mimo wszystko zrozumieć, że Ty zabierasz głos w każdym możliwym temacie, nie dokumentując swojego doświadczenia w jakikolwiek sposób i popatrz - tytuł Ostoja Forum Ci się dostał... Ja, kiedy uznam to za stosowne, dokumentuję swoje doświadczenie fotkami firmowymi i tyle.


Czekałem kiedy mi wypomnisz te 16000 napisanych postów kolego Ireneuszu, bo już to że jestem Ostoją wypominałeś mi kilkakrotnie. I powiem Ci tak, niedouczony człowieku, tytuł "Ostoja forum" wchodzi z automatu w przeciwieństwie do tytułu "experta budowlanego" więc buzia na kłódkę w temacie "tytułów na forum Aktywny członku forum
Dla jasności bo nie dojrzałeś, nie w każdym temacie zabieram głos, więc nie wciskaj kolejnego kłamstwa.
Mówiłem Ci już kilkakrotnie, najpierw sprawdź fakty a potem pisz, ale prawdę.
Tak się uparłeś na te rury i bronisz tego rozwiązania jakbyś za to miał płacone. Wiesz co, piszesz kiedy uznasz za stosowne, a ja Ci powiem nigdy to nie nastąpi bo tego nigdy nie robiłeś tylko mielisz jęzorem teoretyku aby wywołać kolejna wojnę.
Chlubisz się tworzeniem leksykonu budowlanego, prowadzisz kancelarię, prowadzisz forum pasjonatów, chwalisz się na prawo i lewo to i byś fotki z owym stropem i rurami miał w swoim, a ty wcale ich nie masz! Ot i cała prawda, więc nie pouczaj tu innych bo sam lepszy nie jesteś.
Link do komentarza
Cytat




Cytat

Wytęż wzrok, a zobaczysz - chyba, że dojdziesz do wniosku, tak jak Barbossa, że zasypanie zbrojenia szlaką jest absurdem :takaemotka:


Chłopie wytężam wzrok aż mi żyły na oczach wyłażą i ni zalewania nie widzę, oprócz twojego zalewania bzdurami.
Link do komentarza
Gość Strawman
Cytat

Chłopie wytężam wzrok aż mi żyły na oczach wyłażą i ni zalewania nie widzę, oprócz twojego zalewania bzdurami.


A Bajbaga widzi - widać za mało się wytężałeś:
Cytat

Stwierdziłem tylko, że zdjęcie przedstawia, ułożenie i zalanie rur do WM [...]



Cytat

Gdzie i kto napisał, że nie można tak robić, że się nie stosuje, albo że to niezgodne ze "sztuką".
Zrobiłeś zadymę, bo tak ci się wydawało.


Cytat

Umieszczanie kanałów wentylacyjnych w stropie (zalanych w stropie), nie jest takie proste jak tu się sugeruje.
W zasadzie stosuje się to w sytuacjach "awaryjnych"[...].


Cytat

Ps. Inwestor nie chciał podwieszanego sufitu - wystarczające wyjaśnienie dla tego przypadku ?



Więc twierdzisz, że "sytuacja awaryjna" polegała po prostu na preferencjach inwestora...
Cały czas twierdzę to samo, ale aby inwestor mógł mieć jakieś preferencje powinien wcześniej wiedzieć jakie ma opcje.
Na początku dyskusji podałem jakie ma możliwości, bo stropu jeszcze niema, nie ma budowy, nie ma tak naprawdę projektu, więc inwestor może zaplanować jeszcze wszystko, a według tego planu projektant stworzy odpowiedni projekt i wtedy powstanie to, co zostało zaprojektowane - więc skąd tu sytuacja awaryjna???
Link do komentarza
Cytat

Tego samego co przedwczoraj - dlaczego autor wątku nie może zlecić zaprojektowania dokładnie takiego samego rozwiązania, w sytuacji, kiedy musi wykonać nowy projekt, bo pierwotnie WG nie było. Rozczarowujesz mnie Jani_63.


Nie dziwię się... będę musiał z tym żyć.
Tylko dlaczego musi wykonać nowy projekt - każesz mu czy jak?
Człowiek się tylko zapytał:

Cytat

(...) kiedy należy zrobić wentylację mechaniczną?



Ale miał to wątpliwe szczęście trafienia na Ciebie i teraz się już okazuje, że:
- musi wykonać nowy projekt,
- musi wykonać strop ponadnormatywnie gruby,
- misi kupić więcej zbrojenia,
- musi wyłożyć dodatkową kasę.

I to tylko po to żeby zadowolić Twoje ego. Bo przecież nawet słowem się nie zająknął że sufity podwieszane nie wchodzą w rachubę, ale Ty lansujesz to rozwiązanie (dukty zalewane w stropie) jakby od tego zależały losy zachodniej cywilizacji.
Link do komentarza
Cytat

Mówisz Retro, że jak przedszkolak???
Na pytanie o zalewanie w stropie monolitycznym przewodów wentylacyjnych pokazałem zdjęcie na którym owe przewody są zalewane w stropie monolitycznym. Co z nim później będzie się działo dalej nie jest tu aż tak istotne.



Ależ istotne, o znafffco!!! Obciążenia są inne, a szczególnie ich rozkład! Bo na stropodachu nic nie stoi! No, może antena. Nawet w przypadku obciążeń śniegiem, wystarczy podparcie ścianami wewnątrz i tyle!
Link do komentarza
Gość Strawman
Cytat

Tylko dlaczego musi wykonać nowy projekt - każesz mu czy jak?
Człowiek się tylko zapytał:
Ale miał to wątpliwe szczęście trafienia na Ciebie i teraz się już okazuje, że:
- musi wykonać nowy projekt,
- musi wykonać strop ponadnormatywnie gruby,
- misi kupić więcej zbrojenia,
- musi wyłożyć dodatkową kasę.


Jani_63 - nie rozumiemy się wcale. Chyba nie warto abyśmy się męczyli icon_biggrin.gif

Ale gwoli ścisłości:
- raczej powinien zmienić projekt (czyżby Retro zmienił zdanie?)
- jeśli zdecyduje się na opcję z kanałami w monolicie, to wtedy wykona strop według nowego projektu, uwzględniającego takie rozwiązanie
- poniesie koszt większej ilości stali i betonu
- zaoszczędzi na długości przewodów (co przy wentylacji ma spore znaczenie!)
- zaoszczędzi na szybkości i kosztach montażu,
- zaoszczędzi na grubości ocieplenia, które pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi niczemu nie służy
- uniknie zabudowy kast ukrywających przewody biegnące po ścianach
- uniknie obniżania sufitów lub zwiększania grubości podłóg

To tyle w kwestii odpowiedzi na część noszącą znamiona jednostronnej manipulacji.
Ale zdajesz się zapominać, że podałem to tylko jako jedną z opcji - w moim mniemaniu, całkiem uprawnioną, jeśli inwestor będzie chciał uzyskać taki efekt, że inne rozwiązanie może być problematyczne.

Tylko tyle i aż tyle.
Kiedy czytam Twoje słowa
Cytat

I to tylko po to żeby zadowolić Twoje ego. Bo przecież nawet słowem się nie zająknął że sufity podwieszane nie wchodzą w rachubę, ale Ty lansujesz to rozwiązanie (dukty zalewane w stropie) jakby od tego zależały losy zachodniej cywilizacji.

odnoszę wrażenie że to Ty piszesz w sposób mający bez żadnego merytorycznego uzasadnienia zdyskwalifikować rozwiązanie przyjazne dla Inwestora. Pozwolisz, że sam wybierze to rozwiązanie, które będzie mu odpowiadało, czy nadal będziemy pisali, że jest to rozwiązanie wyłącznie awaryjne??? :bezradny: :bezradny: :bezradny:

Cytat

Obciążenia są inne, a szczególnie ich rozkład!
Bo na stropodachu nic nie stoi! No, może antena.
Nawet w przypadku obciążeń śniegiem, wystarczy podparcie ścianami wewnątrz i tyle!


Na stropach w których układałem przewody wentylacyjne też nic nie stało!
Powiem więcej - tam nie występuje nawet obciążenie śniegiem itp.
Poza tym, kwestie konstrukcyjne, to rzecz konstruktora, a nie inwestora...
Chyba, że twierdzisz że się nie da???

edit: literówki Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Pozwolisz, że sam wybierze to rozwiązanie, które będzie mu odpowiadało, czy nadal będziemy pisali, że jest to rozwiązanie wyłącznie awaryjne??? :bezradny: :bezradny: :bezradny:


Ależ oczywiście.
To będzie jego dom, jego strop, i jego dukty - jak za nie zapłaci.
Zważ tylko, że na 80 postów w tym wątku od 65 jest wałkowany temat głównie tego niestandardowego rozwiązania.
Bo nie jest to standardowe rozwiązanie, choćby dla faktu że wymaga projektu podpisanego przez konstruktora, a nie tylko projektu WM opracowanego przez firmę instalacyjną vel adaptacji dla potrzeb WM.
Link do komentarza
Gość Strawman
Cytat

nie jest to standardowe rozwiązanie, choćby dla faktu że wymaga projektu podpisanego przez konstruktora, a nie tylko projektu WM opracowanego przez firmę instalacyjną vel adaptacji dla potrzeb WM.


Obawiam się, że nie obejdzie się projektem wykonanym przez firmę instalacyjną - w żadnym z przedstawionych rozwiązań.
Wentylacja Mechaniczna będzie skutkowała zwiększeniem kubatury budynku, w grę wchodzi przeprojektowanie np. schodów, w obu przypadkach zmieni się też wysokość pomieszczeń (te obniżane sufity, czy pogrubiane podłogi), choć w przypadku wentylacji w stropie mniej.
Link do komentarza
Cytat

Obawiam się, że nie obejdzie się projektem wykonanym przez firmę instalacyjną - w żadnym z przedstawionych rozwiązań.
Wentylacja Mechaniczna będzie skutkowała zwiększeniem kubatury budynku, w grę wchodzi przeprojektowanie np. schodów, w obu przypadkach zmieni się też wysokość pomieszczeń (te obniżane sufity, czy pogrubiane podłogi), choć w przypadku wentylacji w stropie mniej.



icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif

Link do komentarza
A projektant (!!!), czyli człek z papierami powiedział:
Cytat

projektant adaptujący powiedział mi
jak się ma pozwolenie na budowę np z wentylacją grawitacyjną, to można wykonać zamiast niej mechaniczną tylko kierownik budowy musi zawrzeć taki zapis w dzienniku budowy



Ale kudy tam byle projektantowi do IRBISA...


Cytat

Obawiam się, że nie obejdzie się projektem wykonanym przez firmę instalacyjną - w żadnym z przedstawionych rozwiązań.



Taż nawet nie wiadomo co to za chałupa! JAK MOŻNA COŚ WYROKOWAĆ, NIE WIEDZĄC O CZYM MOWA???
Link do komentarza
niby racja, ale biorąc pod uwagę "pewne" obecne tu czynniki, pisząc"ja" lub "my", dodając, że tylko tak a nie inaczej, to dobrze jest to tak zrobić


Cytat

Dyskusja niepotrzebnie zeszła na osobiste tematy. Po ostatnich doświadczeniach proponuję trochę spasować. Zwróćcie uwagę, że aby zilustrować problem nie trzeba pokazywać wyłącznie swoich realizacji.

I pamiętajcie, że w temacie najważniejsza jest odpowiedź pytającemu rolleyes.gif


Link do komentarza
Cytat

Ale gwoli ścisłości:
- raczej powinien zmienić projekt
Kwestia sporna.

- jeśli zdecyduje się na opcję z kanałami w monolicie, to wtedy wykona strop według nowego projektu, uwzględniającego takie rozwiązanie
Fakt

- poniesie koszt większej ilości stali i betonu
Fakt

- zaoszczędzi na długości przewodów (co przy wentylacji ma spore znaczenie!)
Kwestia sporna.

- zaoszczędzi na szybkości i kosztach montażu,
Kwestia sporna.

- zaoszczędzi na grubości ocieplenia, które pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi niczemu nie służy
Kwestia sporna.

- uniknie zabudowy kast ukrywających przewody biegnące po ścianach
Fakt

- uniknie obniżania sufitów lub zwiększania grubości podłóg
I tak i nie. Obniżania uniknie, ale podłoga wraz ze stropem będzie grubsza.

To tyle w kwestii odpowiedzi na część noszącą znamiona jednostronnej manipulacji.


O jakiej manipulacji znowu mówisz nie wiem, domyślać się nie chcę - więc może skończ już z tymi teoriami spiskowymi.


Cytat

Obawiam się, że nie obejdzie się projektem wykonanym przez firmę instalacyjną - w żadnym z przedstawionych rozwiązań.
Wentylacja Mechaniczna będzie skutkowała zwiększeniem kubatury budynku, w grę wchodzi przeprojektowanie np. schodów, w obu przypadkach zmieni się też wysokość pomieszczeń (te obniżane sufity, czy pogrubiane podłogi), choć w przypadku wentylacji w stropie mniej.


icon_eek.gif
Nie za bardzo łapię co piszący (Ty) miał na myśli.
Link do komentarza
Gość Strawman
Cytat

A projektant (!!!), czyli człek z papierami powiedział:
Ale kudy tam byle projektantowi do IRBISA...


W czyimś oku słomkę, w swoim belki nie widzisz... to nie Irbis twierdził, że konieczny jest nowy projekt!
Szybko zmieniasz zdanie...
Poniżej Twoje słowa z jednego z pierwszych postów w tym wątku, w którym zawyrokowałeś o konieczności zmiany projektu:
Cytat

A poza tym, jesli masz zatwierdzony projekt i PnB, to zmiana wentylacji jest zmianą istotną, więc musisz ponownie zlecić wykonanie projektu i ponownie wystąpić o pozwolenie na budowę. Życzę powodzenia!


Więc jak to jest z Twoją pamięcią??? Czy może z czym innym...

Cytat

Taż nawet nie wiadomo co to za chałupa! JAK MOŻNA COŚ WYROKOWAĆ, NIE WIEDZĄC O CZYM MOWA???


Nie wiem... czy to już za taką obronę przed oszołomstwem, szanowna Redakcjo, mam spodziewać się blokady??? Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 7 miesiące temu...
Cytat

projektant adaptujący powiedział mi
jak się ma pozwolenie na budowę np z wentylacją grawitacyjną, to można wykonać zamiast niej mechaniczną tylko kierownik budowy musi zawrzeć taki zapis w dzienniku budowy

a wracając do powyższych pytań, to kiedy najlepiej to wykonywać?



Ja nie wybierałem rekuperatorów w Internecie, nie montowałem ich sam. Ekipa, która zajmowała się montażem przedstawiła mi kilka ofert, dla mnie ważne było jednie, by reku był z odzyskiem ciepła. Teraz mam zamontowany HRU-MinistAir-W-450, zależy mi na jeszcze jednym z wymiennikiem krzyżowym, może coś polecicie?