Nadproze 4,5 metra ... pomocy


Recommended Posts

Witam:
buduje garaz i jedna z bram ma 4,5 metra szerokosci ... wkoło pójdzie oczywiście wieniec i czy mozna zrobic takie nadproze jak na zdj? bedzie ono mocniejsze niz zwykle z drutow bo mam duzo szyn kolejowych w domu ze starego rozebranego pomieszczenia ? wszystko zaleje betonem b25 na wysokosc 30 cm.
Nie bedzie pekac pozniej beton jak w srodek wloze szyne ?

DSC01446.jpg

Edytowano przez szyjaa (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Wytrzyma spokojnie. Dobrze by było dyby najpierw było nadproże i nad nim wieniec. Jaka to szyna? jeżeli znasz typ a jeżeli nie to jakie ma wymiary, szer stopki i wysokość.

A jeszcze dopytam, czy coś tego garażu powyżej będzie?
Link do komentarza
Gość Strawman
Cytat

Tylko ze zaraz nad nadprozem z jedna warstwa cegly ceramicznej i dach na jedna strone... bo bramy bo 2,6 metra wysokosci.


Chcesz decydować, na podstawie opinii z forum, o elementach konstrukcyjnych budynku?
Dobrze radzę - zwróć się z pytaniem do projektanta!!!


Cytat

a owijac go w jakas siate by lepiej beton trzymal ?


Siatką owija się zwykle stalowe elementy w celu zapewnienia przyczepności tynku...
Jak element ten wygląda w projekcie?

edit: porządek z cytatami Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Chcesz decydować, na podstawie opinii z forum, o elementach konstrukcyjnych budynku?
Dobrze radzę - zwróć się z pytaniem do projektanta!!!



Siatką owija się zwykle stalowe elementy w celu zapewnienia przyczepności tynku...
Jak element ten wygląda w projekcie?

edit: porządek z cytatami





w projekcie ogolnie byly 3 wjazdy po 2,5 metra kazdy... no a przemyuslajem to i robie jeden 2,5 metra a drugi 4,5m..
no i tam bylo standardowe zbrojenie z 4 drutow no a teraz jak zwiekszylem otwor to by trzeba cos wzmocnic ... chyba ze dac z 4druty fi 16 na dole i z 2 druty fi 16 do gory bez tej szyny kolejowej.... nie wiem co bedzie mocniejsze
Link do komentarza
Cytat

(...)no a przemyuslajem to i robie jeden 2,5 metra a drugi 4,5m..
no i tam bylo standardowe zbrojenie z 4 drutow no a teraz jak zwiekszylem otwor to by trzeba cos wzmocnic ... chyba ze dac z 4druty fi 16 na dole i z 2 druty fi 16 do gory bez tej szyny kolejowej.... nie wiem co bedzie mocniejsze


Co będzie mocniejsze i o ile powiedzą obliczania konstrukcyjne.
Piszesz że przemyślałeś i zwiększyłeś.
Ja uważam że nie przemyślałeś tylko że se umyśliłeś. Taka zmiana światła otworu jest zmiana istotną.
Link do komentarza
Gość Strawman
Cytat

w projekcie ogolnie byly 3 wjazdy po 2,5 metra kazdy... no a przemyuslajem to i robie jeden 2,5 metra a drugi 4,5m..

Przemyślałeś mówisz... Nie sądzisz, że warto aby tę zmianę parafował projektant, podając jednocześnie sposób wykonania. Można poprosić aby uwzględnił w rozwiązaniu posiadane przez Ciebie materiały (szyny).

Cytat

no i tam bylo standardowe zbrojenie z 4 drutow no a teraz jak zwiekszylem otwor to by trzeba cos wzmocnic ... chyba ze dac z 4druty fi 16 na dole i z 2 druty fi 16 do gory bez tej szyny kolejowej.... nie wiem co bedzie mocniejsze

Istotna jest wysokość belki stanowiącej podciąg. Przy długości sklepienia 4,5m 25cm może być trochę mało - jeszcze raz: projektant! Będziesz spał spokojnie.
Link do komentarza
Cytat

w projekcie ogolnie byly 3 wjazdy po 2,5 metra kazdy... no a przemyuslajem to i robie jeden 2,5 metra a drugi 4,5m..
no i tam bylo standardowe zbrojenie z 4 drutow no a teraz jak zwiekszylem otwor to by trzeba cos wzmocnic ... chyba ze dac z 4druty fi 16 na dole i z 2 druty fi 16 do gory bez tej szyny kolejowej.... nie wiem co bedzie mocniejsze



Kolego - masz projekt czyli nie jest to lewizna ,
skoro nie jest to lewizna , to jest inspektor nadzoru
a skoro jest inspektor nadzoru to może ma uprawnienia konstrukcyjne ,
jak nie ma to trzeba poszukać takiego który je ma
musi to obliczyć i wprowadzić zmiany do projektu .
istotne odstępstwa od projektu to budynek lewizna
a po co z normalnego garażu lewiznę robić ?

szyny są fajne ale nie pojedynczo - a i tak najpierw papier potem robota

Link do komentarza
Cytat

Ja uważam że nie przemyślałeś tylko że se umyśliłeś. Taka zmiana światła otworu jest zmiana istotną.



Dopowiem, że dodatkowo sposób zagospodarowania działki też może być uznane za zmianę istotną.

Do tego co napisał Szponiasty może nie inspektor nadzoru (bo nie musi być) ale projektant w ramach nadzoru autorskiego.
Link do komentarza
Wszystko o czym piszecie to prawda, jednak nie zwróciliście uwagi na jeden szczegół.
Gdyby szyjaa chciał(a) wydawać pieniądze na projektanta i nadzór, nie szukał(a) by tutaj pomocnej porady.
Dlatego pytanie pojawiło się do rozpatrzenia tutaj.
Jeżeli znana jest długość całej ściany frontowej, grubość, wysokość w świetle otworó i ta szyna to co? Nie da się określić czy to bezpieczne? Nie ugnie się?
Z mojej strony porada (z doświadczenia) dla szyjaa.
Nie skuś się czasami w tak dużym otworze na skrzydłową bramę.
Będzie cieżka, będzie z czasem obwisać na zawiasach.
Tylko roleta w tym przypadku ewentualnie jakaś lekka uchylna
Link do komentarza
no tak bramy beda te segmentowe przemyslowe podnoszone do gory...
w sumie moze i faktycznie podejde do tego projektanta co mi to robil i niech mi podpowie co i jak icon_smile.gif zobaczymy tez co powie muraz.... szyn mam z 10 sztuk po 7 metrow kazda, no i szkoda ich nie wykorzystac bo co na zlom to zaplaca smieszne pieniadze :/ a jak nie to nic standardowo zelbeton z wieksza iloscia drutow.


Ogolnie dziekuje wszystkim za podpowiedzi icon_smile.gif Edytowano przez szyjaa (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Tylko ze zaraz nad nadprozem z jedna warstwa cegly ceramicznej i dach na jedna strone... bo bramy bo 2,6 metra wysokosci.
a owijac go w jakas siate by lepiej beton trzymal ?


Czyli nad tym nadprożem wieńca nie będzie czy będzie?
Te szyny to są malutkie i spokojnie dwie obok siebie się zmieszczą, gdybyś chciał je dać.
A tak w sumie to jak poradzisz się projektanta na pewno nie zaszkodzi, a rozwieje na pewno Twoje niepewności.
Daj znać co powiedział projektant.
Link do komentarza
Cytat

no wieniec na tej samej wysokosci co nadproze...


To może się tak nie udać (tak mi się wydaje) gdyby było nadproże i nad nim wieniec to spoko, ale cóż nie będziemy gdybać, zobaczysz co Ci projektant powie.
Link do komentarza
Cytat

a jak masz w projekcie ???

9
projekt jest na 3 bramy po 2,5 metry i jest standardowe: 4 druty fi 12 ( 2 na dole i 2 na gorze ) 20x20 strzemiona co 30cm no i wysokosc wienca 41cm


ja chyba juz podjąłem decyzje ze dam 5 drutow fi 16 na dole i 3 druty fi16 na gorze stzrmiona co 15cm i zalane na wysokosc 35cm..... powinno byc wystarczajace na jedna brame 4,5 i druga 2,5 m przeciez to nie wiezowiec icon_biggrin.gif nad tym tylko dach bedzie z blachy wiec duzego obciazenia jako tako nie bedzie icon_smile.gif Edytowano przez szyjaa (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

9
projekt jest na 3 bramy po 2,5 metry i jest standardowe: 4 druty fi 12 ( 2 na dole i 2 na gorze ) 20x20 strzemiona co 30cm no i wysokosc wienca 41cm


ja chyba juz podjąłem decyzje ze dam 5 drutow fi 16 na dole i 3 druty fi16 na gorze stzrmiona co 15cm i zalane na wysokosc 35cm..... powinno byc wystarczajace na jedna brame 4,5 i druga 2,5 m przeciez to nie wiezowiec icon_biggrin.gif nad tym tylko dach bedzie z blachy wiec duzego obciazenia jako tako nie bedzie icon_smile.gif




wiesz kolego tak sobie czytam te Twoje wypociny czytam i z podziwu wyjść nie mogę. Nie dość że masz raczej mgliste pojęcie o tym co w konstrukcji jest odpowiedzialne za co .
To jeszcze dodatkowo brak Ci wyobraźni żeby na tym swoim daszku na 3 stanowiska zobaczyć metr śniegu.
Innymi słowy jest wizja , a nie projekt i stawiasz tam jakowąś lewiznę w czystej postaci .

na pytanie czy da się zużyć szyny jako zbrojenie odpowiadam TAK - jak niech Ci odpowie fachowiec z uprawnieniami

"gołębnik" to też nie był wieżowiec Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

wiesz kolego tak sobie czytam te Twoje wypociny czytam i z podziwu wyjść nie mogę. Nie dość że masz raczej mgliste pojęcie o tym co w konstrukcji jest odpowiedzialne za co .
To jeszcze dodatkowo brak Ci wyobraźni żeby na tym swoim daszku na 3 stanowiska zobaczyć metr śniegu.
Innymi słowy jest wizja , a nie projekt i stawiasz tam jakowąś lewiznę w czystej postaci .

na pytanie czy da się zużyć szyny jako zbrojenie odpowiadam TAK - jak niech Ci odpowie fachowiec z uprawnieniami

"gołębnik" to też nie był wierzowiec




eeeeeeeeeeeeeeeeeee
tam
icon_smile.gif
się spinasz, boś narobiony i niewyspany....
Link do komentarza
zabetonowana szyna nie będzie współpracować z betonem, tenże raczej popęka i odpadnie (albo zostanie przylepiony do siatki)
jeżeli szyna (jak mhtyl słusznie zauważył 2 szt) to tylko do obudowy np OSB (jak jest potrzeba), pozostaje kwestia oparcia dachu na tych szynach

jeżeli żelbet i Twoje 5x16 dołem to pewnie ok, górą nie musisz dodawać, wystarczy 2x12 lub 2x16 żeby nie mieszać asortymentu, strzemiona powinno wystarczyć co 20cm, osobiście wysokość belki jednak proponowałbym zwiększyć, tak na wszelki wypadek, bo nie wiadomo co za beton tam trafi (trzeba porządnie zagęścić zapewniając dobrą otulinę zbrojenia!)
w tym przypadku też przekrój prostokątny jest przekrojem optymalnym, zwiększającym znacząco wytrzymałość elementu im większe proporcje wysokości do szerokości

to tak na czuja, bo nie znamy wszelkich uwarunkowań, masz świadomość, że budujesz na własną odpowiedzialność tak czy siak
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...
    • Nie bardzo rozumiem o co pytasz. Przecież każdy styropian przepuści wodę. Nie widziałeś nigdy tonącego styropianu? Długo zanurzony w wodzie nasiąknie jak gąbka. Może chodziło o styrodur fundamentowy XPS?
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
    • Witam kupiłem wcześniej styropian na fundament EPS 200 parking z firmy eurostyr.  Dzisiaj dorwalem stydopian również EPS z Termo organiki fundament Hydro stop paczke za 70zl połowę ceny sklepowej i myślę nad wymianą, Tylko ten parking jest bardzo twardy a ten z Termo wydaje mi się mięki podobny szary jak ocieplalem dom ;/ mam wysokie wody gruntowe więc wolał bym coś dobrego dać który z Tych będzie lepszy ?? Czy ten EPS Parking przepuści wodę? 
    • I płyta nie bedzie osiadać pośrodku? Może sprecyzuję, że pokój ze zdjęcia ma wymiar ~2900x4800. Więc w tym rozwiązaniu płyta opierałaby się tylko 2 krótszymi krawędziami 🤔   Jeśli przestrzeń pomiędzy płytą gk a OSB byłaby w tym przypadku ~50mm to mogę zrobić tam konstrukcję drewnianą zakotwioną do kilku belek stropowych. Wtedy umożliwi mi to montaż sprzętu bezpośrednio przez płytę gk bez konieczności wycinania i wykańczania w niej otworów 🤔   Na 100% 🤢   15mm od spodu, 22 od góry belek (poddasze)
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...