Witam wszystkich użytkowników...
Proszę o pomoc w doborze ogrzewania do magazynu 280m2. Interesuje mnie tylko piec gazowy jednofunkcyjny i nagrzewnice, bo na grzejniki brakuje miejsca. W pomieszczeniu jest dużo regałów pod ścianami i na środku o wysokości 2-2,5m. Magazyn w kształcie litery "U" , 3,20m wysoki, mury ok 45 cm, 8x okna plastikowe, pod nami piwnica, nad nami biura, magazyn na podwyższeniu, wejście z rampy. Lokalizacja Dolny Śląsk - Dzierżoniów
Proszę o pomoc na forum, bo pytałem w 4 lokalnych firmach i żadne rozwiązanie nie pokryło się. Każdy radził coś innego.
Np. piec kondensacyjny 35kw, gdzie wiem, że nagrzewnica potrzebuje wysokiej temperatury i wydaje mi się, że kondensacja nie zajdzie, więc po co płacić 2x drożej za takie rozwiązanie ( sam komin ok 16m). Inni radzili bufor wody, ale my nie nie potrzebujemy c.w.u. albo radził 2xnagrzewnica + 3 grzejniki bo na tyle jest miejsca i piec 60kw.
Może ktoś ma doświadczenie w instalacji gaz + nagrzewnice?
Proszę o odpowiedź bo niedługo zamarzniemy.
Pozdrawiam
p.b.

Link do komentarza
Cytat

Każdy radził coś innego.
Np. piec kondensacyjny 35kw, gdzie wiem, że nagrzewnica potrzebuje wysokiej temperatury i wydaje mi się, że kondensacja nie zajdzie, więc po co płacić 2x drożej za takie rozwiązanie ( sam komin ok 16m). Inni radzili bufor wody, ale my nie nie potrzebujemy c.w.u. albo radził 2xnagrzewnica + 3 grzejniki bo na tyle jest miejsca i piec 60kw.


Tylko tytułem sprostowania.
Nagrzewnica nie tyle potrzebuje wysokiej temperatury, co potrzebuje danej (katalogowej) temperatury do osiągnięcia swojej mocy. Przy zasilaniu medium o niższej temperaturze będzie potrzeba przeliczenia mocy/wydajności, ale swoje zadanie spełni.
Tyle że "kondensat" jest tu raczej nie trafionym pomysłem (zbytnie obniżenie temperatury czynnika grzewczego względem potrzeb). Normalny kocioł gazowy w połączeniu z nagrzewnica zdecydowanie lepiej się będzie sprawdzał.

Ten magazyn ma być ogrzewany sam w sobie, czy chodzi tylko o zapewnienie komfortu pracownikom?
Bo może promienniki podczerwieni by się tu sprawdziły?
Chociaż wróć... promienniki grzałyby pracowników przypisanych do konkretnych stanowisk pracy, a to przecież magazyn gdzie wszyscy ciągle się przemieszają.

PS.
Bufor to nie CWU, choć może przy okazji takę funkcje realizować... ale wcale nie musi.
Ale łączenie bufora z kotłem gazowym, który jest w pełni sterowalny w przeciwieństwie do kotłów zasypowych też jest w/g mnie bez sensu.
Link do komentarza
Cytat

Tylko tytułem sprostowania.
Nagrzewnica nie tyle potrzebuje wysokiej temperatury, co potrzebuje danej (katalogowej) temperatury do osiągnięcia swojej mocy. Przy zasilaniu medium o niższej temperaturze będzie potrzeba przeliczenia mocy/wydajności, ale swoje zadanie spełni.
Tyle że "kondensat" jest tu raczej nie trafionym pomysłem (zbytnie obniżenie temperatury czynnika grzewczego względem potrzeb). Normalny kocioł gazowy w połączeniu z nagrzewnica zdecydowanie lepiej się będzie sprawdzał.

Ten magazyn ma być ogrzewany sam w sobie, czy chodzi tylko o zapewnienie komfortu pracownikom?
Bo może promienniki podczerwieni by się tu sprawdziły?
Chociaż wróć... promienniki grzałyby pracowników przypisanych do konkretnych stanowisk pracy, a to przecież magazyn gdzie wszyscy ciągle się przemieszają.

PS.
Bufor to nie CWU, choć może przy okazji takę funkcje realizować... ale wcale nie musi.
Ale łączenie bufora z kotłem gazowym, który jest w pełni sterowalny w przeciwieństwie do kotłów zasypowych też jest w/g mnie bez sensu.



dziękuję za szybką odpowiedź
po magazynie przewijają się ludzie stąd potrzebna temperatura ok 18-19 st.
ja także jestem za zwykłym piecem, tylko nie wiem, jakiego szukać, czy dużej mocy np. buderus, wkład żeliwny,
czy taki zwykły viessmann 35kw wystarczy?
Link do komentarza
Na tak postawione pytanie mógłby odpowiedzieć tylko jaki wróżbita. icon_biggrin.gif
Dobór mocy kotła li tylko na podstawie powierzchni (praktyka niestety dojść często stosowana przez całkiem sporą rzeszę instalatorów) to dobór na chybił-trafił.
Zacząć trzeba od określenia zapotrzebowania na ciepło (OZC dla tego magazynu).
Wtedy będziesz wiedział jakiem mocy potrzebujesz źródła ciepła. Należałoby też uwzględnić większe straty ze względu na specyfikę obiektu. Jednak magazyn to magazyn...a w nim się drzwi czy też bramy praktycznie nie zamykają.
Później trzeba przeliczyć moc nagrzewnic do temperatury zasilania medium.
Wymusi to zapewne albo zwiększenie typoszeregu, albo ich ilości.
No i na koniec odpowiednio je rozmieścić po wcześniejszym zastanowieniu się czy mają pracować w formie ogrzewania, ogrzewania dynamicznego w momencie przyjścia ludzi do pracy, czy też kurtyny powietrznej przy wejściach.

Myślę że na podstawie takich wytycznych możesz weryfikować podejście do sprawy(kompetencje) instalatorów z którymi będziesz rozmawiał.
Link do komentarza
Cytat

Na tak postawione pytanie mógłby odpowiedzieć tylko jaki wróżbita. icon_biggrin.gif
Dobór mocy kotła li tylko na podstawie powierzchni (praktyka niestety dojść często stosowana przez całkiem sporą rzeszę instalatorów) to dobór na chybił-trafił.
Zacząć trzeba od określenia zapotrzebowania na ciepło (OZC dla tego magazynu).
Wtedy będziesz wiedział jakiem mocy potrzebujesz źródła ciepła. Należałoby też uwzględnić większe straty ze względu na specyfikę obiektu. Jednak magazyn to magazyn...a w nim się drzwi czy też bramy praktycznie nie zamykają.
Później trzeba przeliczyć moc nagrzewnic do temperatury zasilania medium.
Wymusi to zapewne albo zwiększenie typoszeregu, albo ich ilości.
No i na koniec odpowiednio je rozmieścić po wcześniejszym zastanowieniu się czy mają pracować w formie ogrzewania, ogrzewania dynamicznego w momencie przyjścia ludzi do pracy, czy też kurtyny powietrznej przy wejściach.

Myślę że na podstawie takich wytycznych możesz weryfikować podejście do sprawy(kompetencje) instalatorów z którymi będziesz rozmawiał.



Do magazynu wchodzą tylko jedne drzwi z rampy, dwuskrzydłowe 1,40m szer. i 2m wysokie. Chcę dać nad nimi kurtynę, ale nie wiem czy elektryczną czy z c.o. Mam wątpliwości, czy jak będą 2 nagrzewnice i jeszcze kurtyna podpięte pod kocioł, to czy kocioł będzie mieć odpowiednio dużo mocy, żeby tyle ciepła podać. I znów stanęło na pytaniu jaki kocioł. Liczę na to, że skoro mamy tyle regałów, to kubatura do ogrzania defakto jest dużo mniejsza i może taki piec 35kw wystarczy, bo piece większej mocy kosztują 2x tyle. Nagrzewnice myślałem Volcano Mini, kurtyna powietrza Ferono 150cm z nagrzewnicą wodną RM-3515-S/Y.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×