Cytat

Musisz tak dociąć i ułożyć wełnę by znalazła się ona pod i nad rurą.



Ja też podłączam się do pytania, generalnie Panie "GipsKartonITD" nie wiele mi to wyjaśnia, bo ile mi się dobrze wydaje to wełna akustyczna jest w tym wypadku bez sensu. Przez mostki akustyczne traci ona bowiem swoje wszystkie walory i chyba lepiej dać niewygłuszający styropian. Co Pan sądzi?
Link to postu
W sytuacji gdy jest wełna/rura/welna nie ma mostka. Rzecz w tym by nie pozostawiać pustych przestrzeni. Wełna izoluje posadzkę od stropu i pełni też rolę "otuliny" rur.
Jeszcze edit być może to rozjasni. Korzystając (w załączniku) z makiety Rigips - ścianki jako przykładu. Np prawa strona to strop, a lewa posadzka i w warstwie izolacji umieszczona rura. Wełnę należy tak dociąć by otulić rurę.

DSC01446.jpg

Edytowano przez GipsKartonITD (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1
Link to postu
Cytat

Chcę położyć izolację akustyczną w postaci wełny na stropie. Z lektury tematu wiem, że trzeba unikać tzw. mostków akustycznych. Muszę jednak puścić przewody z wodą poniżej poziomu wylewki. Czy jest jakieś sensowne wyjście z tej sytuacji?



Dzień dobry,

oczywiście, jest to typowa i często spotykana sytuacja. Przewód instalacyjny będzie "idealnym" liniowym mostkiem akustycznym, a skro zdecydował się Pan na wełnę akustyczną, szkoda by psuć końcowy efekt. W tej sytuacji są dwa rozwiązania - może zdecydować się Pan na dwie warstwy płyt wełny akustycznej (zapewniona zostanie ciągłość izolacji - brak efektu mostka akustycznego liniowego), bądź kładąc jedną warstwę płyty należy tak dobrać jej grubość, aby możliwe było wycięcie w wełnie tunelu dla przewodu. Dzięki takiemu rozwiązaniu przewód instalacyjny nie rozdziela podłogi na dwie oddzielne powierzchnie płyt - zapewniona zostaje ciągłość izolacji.

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
  • Lubię to 1
Link to postu
Cytat

Dzień dobry,

oczywiście, jest to typowa i często spotykana sytuacja. Przewód instalacyjny będzie "idealnym" liniowym mostkiem akustycznym, a skro zdecydował się Pan na wełnę akustyczną, szkoda by psuć końcowy efekt. W tej sytuacji są dwa rozwiązania - może zdecydować się Pan na dwie warstwy płyt wełny akustycznej (zapewniona zostanie ciągłość izolacji - brak efektu mostka akustycznego liniowego), bądź kładąc jedną warstwę płyty należy tak dobrać jej grubość, aby możliwe było wycięcie w wełnie tunelu dla przewodu. Dzięki takiemu rozwiązaniu przewód instalacyjny nie rozdziela podłogi na dwie oddzielne powierzchnie płyt - zapewniona zostaje ciągłość izolacji.

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER



Myślę, że wycinanie tunelu dla rury może być dość uciążliwe w wykonaniu, zwłaszcza jeśli kanał taki będzie długi (a tak jest w moim przypadku). Dobrym wyjściem wydaje mi się więc pierwsza opcja z ewentualnym wypełnieniem czymś szczelin, które mogą powstać między wełną a rurą. Myślę jednak, że dobranie odpowiedniej wełny oraz jej dobre jakościowo położenie spowoduje, że nie będzie potrzebne żadne wypełnienie icon_biggrin.gif
Czy możecie polecić mi wełnę do wykonania izolacji akustycznej w tym przypadku? Taką, która będzie dobrze wyciszała i jednocześnie łatwa do dopasowania do rur?
Link to postu
Cytat

Czy możecie polecić mi wełnę do wykonania izolacji akustycznej w tym przypadku? Taką, która będzie dobrze wyciszała i jednocześnie łatwa do dopasowania do rur?



Polecam Panu wełny mineralne ISOVER TDPT oraz Stropoterm. Poniżej podaję bezpośrednie linki do tych produktów:
http://www.isover.pl/Nasza-oferta/ISOVER-TDPT
http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Stropoterm

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
Link to postu
Cytat

Chcę położyć izolację akustyczną w postaci wełny na stropie.



Pytanie kluczowe - dlaczego i przed jakimi "zagrożeniami" dźwiękowymi ma to chronić i od której strony (emisja hałasu) ?

Te wszystkie, opisywane tu "mostki akustyczne liniowe" i pozostałe "zagrożenia" akustyczne, to bez urazy, dyskusja czysto akademicka, o ciężarze "właściwym" na poziomie oddychającej ściany.
Link to postu
Cytat

Pytanie kluczowe - dlaczego i przed jakimi "zagrożeniami" dźwiękowymi ma to chronić i od której strony (emisja hałasu) ?

Te wszystkie, opisywane tu "mostki akustyczne liniowe" i pozostałe "zagrożenia" akustyczne, to bez urazy, dyskusja czysto akademicka, o ciężarze "właściwym" na poziomie oddychającej ściany.



Dom położony jest w pobliżu zakładu, do którego często przyjeżdżają duże auta, co wzmaga i tak już spory hałas z ulicy. Jeśli więc kładę wełnę, to oczekuję, że spełni ona swoją rolę. Wolę więc uniknąć błędów przy jej montażu. To logiczne.
Link to postu
Zupełny brak logiki, bo emisja hałasu (pierwotna) nie jest pod stropem - no chyba, że strop jest nad wjazdem.

Przy czym chyba chodzi o posadzkę a nie o strop (bo wylewka i rurki pod wylewką).

I znów pytanie - ta posadzka na gruncie ?
Link to postu
Cytat

Chcę położyć izolację akustyczną w postaci wełny na stropie.




Cytat

Zupełny brak logiki, bo emisja hałasu (pierwotna) nie jest pod stropem - no chyba, że strop jest nad wjazdem.

Przy czym chyba chodzi o posadzkę a nie o strop (bo wylewka i rurki pod wylewką).

I znów pytanie - ta posadzka na gruncie ?


Wyraźnie i logicznie napisał icon_smile.gif , że chodzi o strop, ale znając życie różne nazwy (w większości nie adekwatne do rzeczy) tu na forum padały, mam na myśli nie poprawne nazewnictwo.
No cóż człek dobrze chce doradzić ale jak ktoś ma swoją wizję świata to trudno go z niej nawrócić.
Link to postu
Cytat

Zupełny brak logiki, bo emisja hałasu (pierwotna) nie jest pod stropem - no chyba, że strop jest nad wjazdem.



Zapomniałem wspomnieć, że dodatkowo izolacja ma wyciszyć hałas z góry powodowany w większości przez biegające dzieci. Dolna część domu przeznaczona jest na biuro, natomiast góra jest zamieszkana i dlatego czeka nas remont i kładzenie rur. Zatem to wyciszenie ma również dotyczyć dźwięków z góry. I tak się właśnie zastanawiam, czy przed hałasem z zewnątrz nie lepiej w inny sposób wyizolować pomieszczenia. Pytanie tylko, w jaki sposób?
Link to postu
Jeżeli chodzi hałas z zewnątrz, to najlepszym materiałem do jednoczesnej izolacji termicznej i akustycznej jest wełna mineralna. Oczywiście taką izolację najlepiej planować na etapie projektowania, ponieważ wtedy mamy możliwość doboru odpowiedniego rozwiązania dla przyszłego budynku.

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
Link to postu
Cytat

Jeżeli chodzi hałas z zewnątrz, to najlepszym materiałem do jednoczesnej izolacji termicznej i akustycznej jest wełna mineralna. Oczywiście taką izolację najlepiej planować na etapie projektowania, ponieważ wtedy mamy możliwość doboru odpowiedniego rozwiązania dla przyszłego budynku.

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER



Cóż, etap projektowy mamy już dawno za sobą. Dom obecnie można tylko modernizować.
Czytałem jednak, że wełna nie wygłusza wszystkich rodzajów dźwięków. Czy to prawda?
Link to postu
Cytat

Cóż, etap projektowy mamy już dawno za sobą. Dom obecnie można tylko modernizować.
Czytałem jednak, że wełna nie wygłusza wszystkich rodzajów dźwięków. Czy to prawda?



Wełna świenie sobie radzi zarówno z dzwiękami powietrznymi oraz uderzeniowymi. Izolacyjność od dźwięków powietrznych dotyczy m.in. ścian działowych, a izolacyjność od dźwięków uderzeniowych dotyczy stropów. Aby uzyskać przegrody o najlepszych izolacyjnościach stosuje się wełny do ścian działowych o najlepszych współczynnikach pochłaniania dźwięku AW. Najlepsze izolacje akustyczne do stropów to wełny szklane – wełna na stropie izoluje przede wszystkim od dźwięków uderzeniowych a podkład podłogowy w postaci wylewki bądź jastrychu od dźwięków powietrznych.

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
Link to postu
Cytat

Czyli do kwestii wyciszenia powinienem podejść bardziej kompleksowo z tego co zrozumiałem. Nie wyciszać pojedynczych elementów, tylko całą konstrukcję? Wtedy uzyskam najlepszy efekt icon_smile.gif ?



Izolacja jest naprawdę skuteczna jeżeli jest zachowana jej ciągłość, tzn. nie mamy do czynienia z mostkami akustycznymi/termicznymi przerwami w ułożeniu wełny itp. Dlatego zgadza się, zawsze najlepiej podchodzić to tego tematu kompleksowo i z dbałością o szczegóły. Wyciszenie pojedynczego elementu, może nie spełnić oczekiwań inwestora.

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
  • Lubię to 1
Link to postu
Cytat

Fajne zagranie marketingowe - chyba, że przedstawiciel firmy "wełnianej" poda ile konkretnie dB i w jakich częstotliwościach tłumi dana warstwa wełny - łącznie z innymi elementami, np. folią.



Słuszna uwaga. Ewentualnie dobry byłby link do dobrego artykułu albo filmu z porównaniem różnych rozwiązań icon_biggrin.gif
Link to postu
Cytat

To go wklej... nie bój się.


Chyba źle się zrozumieliśmy. Chodziło o to, by osoba reprezentująca firmę Isover, wypowiadająca się na zadany temat, podała rzetelną informację o poziomie zmniejszenia hałasu - tak jak wspomniał bajbaga - lub zamieściła chociaż wiarygodne źródło takich informacji.

Mam jednak wrażenie, że koniecznie dążycie tutaj do silnej konfrontacji zamiast skupić się na temacie icon_confused.gif
Link to postu
niestety ale wartości izolacyjności akustycznej w dB podaje się dla całej przegrody, nie zaś dla samej wełny. Dlatego aby porównać ze sobą poszczególne produkty, należy zestawić przegrody takich o takich samych parametrach. Poniżej podaję link do kompendium wiedzy o prawie budowlanym w zakresie izolacyjności akustycznej, w którym zamieszczone są porównania danych przegród przy użyciu różnych produktów marki Isover.

http://www.isover.pl/content/download/604/..._2013_light.pdf

Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
Link to postu
Cytat

Materiał jest bardzo obrazowy i nawet ja, jako osoba zupełnie nie znająca się na temacie izolacji ani termicznej, ani akustycznej ani tym bardziej ogniowej, jestem w stanie z niego skorzystać
Ma jednak jeden mankament - wartość podane w dB dla całych przykładowych przegród, badane były w warunkach laboratoryjnych, nie realnych. Skąd mogę mieć pewność, że zaproponowane rozwiązania sprawdzają się w praktyce? Czy ktoś izolował akustycznie w podobny sposób i może stwierdzić, że jest ok?
Link to postu
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

(...) izolacja ma wyciszyć hałas z góry powodowany w większości przez biegające dzieci. Dolna część domu przeznaczona jest na biuro, natomiast góra jest zamieszkana i dlatego czeka nas remont i kładzenie rur. Zatem to wyciszenie ma również dotyczyć dźwięków z góry (...)



Tutaj jeden ze sposób na wyciszenie stropu, czyli tzw. cicha podłoga:
http://www.fermacell.pl/pl/content/fermace...-drewianych.php
Link to postu
  • 11 miesiące temu...
Cytat

Tutaj jeden ze sposób na wyciszenie stropu, czyli tzw. cicha podłoga:
http://www.fermacell.pl/pl/content/fermace...-drewianych.php



Moim zdaniem trzeba tak zrobić by odizolować się od dzwięków dochodzących przez przegrodę ale i od tych, które powstają przy stukaniu i pukaniu. A tu chyba sama wełna nie pomoże. Chociaż pewno nie zaszkodzi. Jak coś jest grube i ciężkie to powinno izolować ale jak już się po tym skacze to już wtedy słychać. Tak mi się wydaje, że to całe zagadnienie izolacji akustycznej nie sprowadza się tylko do jednego.
Link to postu
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

Moim zdaniem trzeba tak zrobić by odizolować się od dzwięków dochodzących przez przegrodę ale i od tych, które powstają przy stukaniu i pukaniu. A tu chyba sama wełna nie pomoże. Chociaż pewno nie zaszkodzi. Jak coś jest grube i ciężkie to powinno izolować ale jak już się po tym skacze to już wtedy słychać. Tak mi się wydaje, że to całe zagadnienie izolacji akustycznej nie sprowadza się tylko do jednego.



Izolacja akustyczna to temat bardzie złożony niż "grube i ciężkie". Oczywiście znakomicie się o sprawdza przy drzwiach i przegrodach pionowych bo po nich akurat nikt nie będzie "skakał".

Natomiast nie mogę sobie wyobrazić by izolację stropu przeprowadzić na zasadzie "ciężkie" natomiast na zasadzie "grube" - owszem.

I tu wracamy do wełny mineralnej. Oczywiście podłoga i strop to "układ" bardziej złóżony niż legary i jak najwięcej wełny ale z uwagi na grubość izolacji termicznej w różnego rodzaju przegrodach, warto zadbać by "przy okazji" chroniła również przed "hałasem".
Link to postu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Gość Marcin
      Cegła z tej cegielni jest fantastyczna. Wygląda bajecznie. Cegielnia Hoffmanowska dostarczała znajomym cegłę na całą elewację domu na Mazurach, kto nie zobaczy jest zachwycony.
    • Cegła ręcznie formowana "Jabłkowa Postarzana" z Cegielni Hoffmanowskiej nawiązuje wyglądem i parametrami do starej cegły rozbiórkowej. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/elewacje-domow/aktualnosci/23793-cegla-recznie-formowana-jablkowa-postarzana-hitem-sezonu-2017
    • Tak było kiedyś. 8 metrów od rzutu na powierzchnię skrajnego przewodu. Jednak od kilku już lat, tę odległość zwiększono dwukrotnie., do 16 metrów. Mojej kuzynce w związku z tym wycięto ponad 300 sosen na działce. Zapłacili, ale posadzić w tym pasie też już nic (drzew znaczy się) nie wolno.
    • Witam, z góry dziękuję za radę tym co mogą pomóc jak rozwiązać ten problem.  Posiadam działkę budowlaną przez którą przechodzi linia energetyczna 15 KV. W rzeczywistości linia przechodzi przez działkę moją i w jakiejś części sąsiada. Chciałbym budować dom, działka o powierzchni ok 1900 M2. Po rozmowie z projektantem który miał przeprowadzić adaptację budynku na działce okazało się że poprzez otrzymany wypis i wyrys z urzędu gminy przez moją działkę przechodzi pas techniczny który, zajmuje obszar 30 m, dlaczego tak szeroki w wypadku linii o napięciu 15 kV nikt nie umie mi odpowiedzieć ( działka obok linia 110kV pas techniczny wydany przez ENEA 20 m w planie urzędu też 30m). Kolejnym faktem jest to że pas techniczny nie przebiega prawidłowo pod linią energetyczna tylko został umieszczony obok linii co w chwili obecnej według wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania okazuje że pas techniczny 30 m szerokości idzie wręcz prawie przez połowę mojej działki a jest to podobno nie poprawne ponieważ rozmawiając z geodeta i projektantem pas techniczny powinien znajdować pod linią, w osi linii czyli po 15 m z każdej strony a w rzeczywistości tak nie jest linia idzie swoją drogą pas swoją drogą... Rozbieżność w kolejnym dokumencie z planu zagospodarowania który jest do podgladu na stronie internetowej gminy, pas na mapie jest 15 m., więc o połowę mniejszy jak zakłada wydany wyrys i wydany tekst z planu zagospodarowania przestrzennego. Rozmawiając telefonicznie od początku ze względu na pandemię z urzędu otrzymałem informację że od osi linii 7,5 m pas 15 m zabudowa itd a z dokumentu teraz wynika co innego. Przeglądając internet nigdzie nie znalazłem aby inni użytkownicy pisali o pasie aż 30 m przy linii 15 kV. Geodeta który mierzył działkę, wytyczył rzut miejsca na budowę domu stwierdził że nie ma przeszkód w umiejscowieniu domu. Czas na adaptację projektant na podstawie dokumentów z urzędu stwierdził że nie wmieście domu w to coś co zostało po odejściu pasu technicznego... Czy miał ktoś podobny problem rozwiązał go lub ktoś wie jak to rozwiązać rady mile widziane. Pozdrawiam  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...