Posiadam piec z podajnikiem " Zgoda st-37" kocioł 48. Mam bardzo poważny problem, ustawiona temperatura do osiągnięcia wynosi 55 stopni, piec nie nagrzewa więcej niż do 45 stopni i w pewnym momencie podaje za dużo węgla aż palnik jest cały zasypany no i ogień znika. Było już u mnie dużo osób, wzięli dużo pieniędzy i nic to nie pomogło. Problem dalej jest. Bardzo proszę o pomoc. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś pomógł ekonomicznie ustawić ten piec. Jeżeli ktoś wie jak włączyć opcję żeby pieca nie było trzeba całkowicie wyłączać tylko ustawić aby np. podgrzewał bojler to proszę się podzielić wiedzą.Pozdrawiam. Tutaj są ustawienia tego pieca:
czas pracy podajnika = 20 sekund
czas przerwy podajnika = 50 sekund
PRZEPALANIE:
czas pracy przepalania = 15 sekund
przerwa przepalania = 25 minut
Opóźnienie wył. nadmuchu = 5 sekund
opóźnienie zał. podajnika = 5 sekund
pompa CO i CWU = 40 stopni
Histereza CWU = 5 stopni
Temperatura podajnika = 90 stopni
Histereza = 1 stopień
szybkość nadmuchu = 1
alarm = 4 godziny