witam

mam taki problem, w skrócie łazienka a raczej wc w środku budynku bez ściany zewnętrznej więc bez szansy na okno. Budynek parterowy ze strychem. Nie jest to dom mieszkalny a miejsce z dużym przepływem ludzi i z wc korzysta się ok 40 razy dziennie. Teoretycznie jest wentylacja mechaniczna ale sprzężona ze światłem więc działa zbyt krótko, z resztą przypuszczam że musiała by działać ze 10h żeby efekt był zauważalny, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów za prąd.
Pytanie moje jest więc co zrobić? Jest jakieś rozwiązanie wentylacyjne które można by tu zastosować??
Link do komentarza
Gość stach
A jakiż masz zainstalowany ten wentylator icon_eek.gif że Ci tyle energii zużywa icon_question.gif Widzę różne wentylatory kanałowe, ich silniczki przystosowane do pracy ciągłej mają moce rzędu kilkudziesięciu watów, przy ich ciągłej pracy nawet przez te 10 godzin dziennie, ponosisz koszty kilkunastu złotych miesięcznie icon_rolleyes.gif
Przy parterowym budynku nie da się grawitacyjnie wymusić takiego ciągu, aby wymienić kilkadziesiąt, czy kilkaset metrów sześciennych powietrza, tym bardziej, że napływ powietrza nie będzie bezpośredni z zewnątrz budynku, tylko pośrednio przez inne pomieszczenia budynku a i wylot jakimiś rurami, stawiajacymi dodatkowe opory icon_rolleyes.gif
Jeśli chcesz zaoszczędzić i mieć w miarę świeże powietrze, pomyśl o zainstalowaniu dwóch wentylatorów - jednego do pracy ciągłej, o mocy rzędu 20W, działającego bez przerwy (w czasie pracy warsztatu-sklepu-urzędu-galerii - cokolwiek by to nie było - na noc wyłączanego) - koszt miesięczny za ok 5kWh (ok 5zł), i drugiego działającego w czasie używania toalety, połączonego ze światłem o trochę większej wydajności - koszt chyba porównywalny...
Link do komentarza
A czemu bezpośrednio jest ten wentylator do światła podłączony?
Wystarczy zamontować przekaźnik czasowy z opóźnionym wyłączaniem/automat schodowy i wentylator będzie zawsze pracował określony czas (1-10min) po wyłączeniu światła.
Taki czas w zupełności wystarczy do "odgazowania" toalety.
Warunek - kanał odprowadzający nie może stwarzać zbyt dużych oporów dla przepływu powietrza, bo wentylatorki tego typu mają bardzo słaby spręż roboczy.
Link do komentarza
Dlaczego jest podłączony to nie wiem, taki genialny ktoś projekt opracował ( w innych pomieszczeniach z praktycznie zerową wilgotnością jest to rozdzielone ale co poradzi jak projektant/projektanci są zawsze najmądrzejsi) To rozwiązanie może i ma ręce. A co z oknem dachowym?? tzn jest strych więc trzeba by było coś na kształt "tunelu" poprowadzić. Ma to sens??
Link do komentarza
Gość stach
Cytat

[...]Ma to sens??


Przekalkuluj: zakup okna, dziura w dachu, dziura w stropie, "tunel", inne materiały, robocizna, a z drugiej strony wentylatorek, może rura o większej średnicy icon_rolleyes.gif
Link do komentarza
1. Zmienić sposób zasilania wentylatora, na bezpośredni (nie z "żarówki")
2. Kupić wentylator o wydajności około 100m3/h z higrostatem np. taki http://www.went-ar.pl/index.php?route=prod...;product_id=102
3. Sprawdzić czy w drzwiach tego WC jest wymagana kratka o przekroju nie mniejszym jak 200cm2, jak nie ma zamontować.
4. Cieszyć się świeżym powietrzem w WC i małymi rachunkami.
Link do komentarza