Grzejnik drabinkowy w łazience z zamontowanym zaworem i głowicą termostatyczną wydaje odgłosy stukania, pukania czegoś metalowego właśnie w głowicy. Sytuacja się nasila, gdy termostat jest ustawiony między 2,5 a 3,5 na skali. Przy 2,5 jest cicho, ale wtedy praktycznie nie grzeje. Dziwne jest też to, że gdy zaczyna buczeć i otworzę termostat na jakimś innym grzejniku w domu, to zwykle dźwięki cichną. Zawór łącznie z głowicą już raz był wymieniany i po miesiącu „objawy” powróciły.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/14818-dlaczego-grzejnik-halasuje

Link do komentarza
Gość Adrian Keys
Zamień zawór powrotny z zaworem zasilającym i po ptokach !!!!
daj znać czy ustąpiły objawy . Zakładam się o skrzynkę gorzały,że powinny ustąpić !!!
jestem pasjonatem budownictwa i szczególarzem.
Link do komentarza
  • 7 miesiące temu...
Odgłos stukania wskazuje na zamienione zasilanie z powrotem na grzejniku (przepływ w nieprawidłowym kierunku na zaworze). Przy "dochodzeniu" temperatury w pomieszczeniu do zadanej ustawionej na termostacie następuje przymykanie zaworu i "odbijanie" grzybka zaworu. Otwarcie zaworu na innym grzejniku zmniejsza ciśnienie dyspozycyjne na grzejniku łazienkowym i zawór zostaje zamknięty ale problemu nie likwiduje.
Link do komentarza
A po co przy grzejniku drabinkowym zawór z głowicą termo?
Grzejnik drabinkowy nie służy do ogrzewania łazienki, on tylko wspomaga zakładając, że właściciel ma podłogówkę a nawet gdyby jej nie miał to drabinka sama nie ogrzeje łazienki.
Link do komentarza
  • 3 lata temu...

Witam, mam ten sam problem, z tym że pojawił się on dopiero po wymianie pieca z opalanego drewnem weglem na taki na ekogroszek. Dodam że ten pięć ogrzewa teraz dwa domy i tylko w 2 pokojach termostaty piszcza. Sam pisk jest irytujący ale przed chwila przybieral przez 30 sekund różne częstotliwości. Znajomy mi tłumaczył ze przy instalacji otwartej, czyli z tym no naczyniem zbiorczym taki dźwięk nie powinien mieć miejsca. Pytam się czy mi pieca albo instalacji nie ... i jak temu zaradzic?

Link do komentarza

Piski w instalacji są efektem miejscowych zmian przekroju, a więc i prędkości przepływu. Mogą być spowodowane również drganiem np. luźno osadzonej uszczelki grzybka zaworowego (sprawdzenie wymaga wymontowania zaworu) . Zjawisko takie niczym nie grozi (oprócz hałasu) , a wyciszenie można uzyskać przez  zmianę nastaw wstępnych na zaworze przygrzejnikowym (minimalnie) ,  wydajności pompy obiegowej (jeśli jest dwubiegowa)lub regulacji  przepływu (zaworem) w tej części instalacji.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ja też muszę, ale jak się pomyśli i odpowiednio przygotuje - to nie jest to takie upierdliwe... Właśnie spakowałem trzy worki (plastik, papiery i te niesegregowalne) i wiadereczko na bio... Spacerek na śmietnik i - załatwione... wiadereczko umyte, suszy się i zaraz wróci do szafki, w którym stoją w sumie cztery wiadereczka po 28 litrów pojemności... Zupełnie wystarczają na tydzień... no, bio trochę częściej, w zależności od zawartości wiadereczka...  
    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.    
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów
    • Niezła gromadka. Ja muszę segregować w mieszkaniu. To dopiero przerąbana sprawa -.-
    • Na starym mieszkaniu miałem meble z Ikea i powiem, że z jakości niektórych naprawdę byłem zadowolony. Ale większość niestety nie przetrwała długo w idealnym stanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...