Witam serdecznie,
ubiegłej jesieni wylałem ściany fundamentowe (zbrojone prętami fi 12mm) pod budynek gospodarczy 5m x 21m ponad gruntem jakieś 20-25cm.
Teraz na wiosnę chciałbym wypełnić miejsce pomiędzy ścianami fundamentowymi piaskiem, wyłożyć folią i przelać całą górę nawet nad ścianami fundamentowymi warstwą 6-7cm betonem B20 z zatopioną siatką zbrojeniową 30x30cm fi8mm (jak na rysunku).
Następnie w celu ocieplenia rozłożyć styrodur (i tu pytanie o jakiej wytrzymałości na ściskanie ???) i jeszcze raz wylać warstwę 6-7cm betonu B20 z zatopioną siatką zbrojeniową 30x30cm fi8mm (jak na rysunku).
Czy styrodur odpowiedniej klasy na ściskanie wytrzyma obciążenia całego budynku? nie zostanie zgnieciony? Czy raczej zrezygnować z jego ułożenia w miejscach gdzie będą ściany nośne?
Bardzo proszę o odpowiedź
Z poważaniem
roniz

budynek_gospodarczy.pdf

budynek_gospodarczy.pdf

Link do komentarza
Gość stach
A co na to projektant icon_eek.gif , czy to taka sobie samowolka icon_confused.gif samoróbka icon_rolleyes.gif
Co z grubsza będziesz w tym budynku gospodarczym robił, stawiał ciężkie maszyny produkcyjne, czy nie będziesz posadzki bardzo obciążał?
Lepiej chyba zamiast części piasku pod posadzkę dać ze 30 cm styropianu, albo PURu, na to wylewka...
Link do komentarza
Cytat

A co na to projektant icon_eek.gif , czy to taka sobie samowolka icon_confused.gif samoróbka icon_rolleyes.gif
Co z grubsza będziesz w tym budynku gospodarczym robił, stawiał ciężkie maszyny produkcyjne, czy nie będziesz posadzki bardzo obciążał?
Lepiej chyba zamiast części piasku pod posadzkę dać ze 30 cm styropianu, albo PURu, na to wylewka...


W projekcie pomiędzy ścianami fundamentowymi jest tylko folia i chudziak. No ale właśnie w międzyczasie zmieniło się przeznaczenie budynku na garaż i to ogrzewany - dlatego ten styrodur aby odizolować budynek od gruntu i dozbrojenie siatką aby posadzka nie popękała pod ciężarem samochodów.
Link do komentarza
Cytat

Teraz na wiosnę chciałbym wypełnić miejsce pomiędzy ścianami fundamentowymi piaskiem, wyłożyć folią i przelać całą górę nawet nad ścianami fundamentowymi warstwą 6-7cm betonem B20 z zatopioną siatką zbrojeniową 30x30cm fi8mm (jak na rysunku).


Dla mnie to rozwiązanie jest bez sensu.



PS.
Chyba że w tym garażu będą stacjonować czołgi.
Link do komentarza
Ściany nadziemia stawia się bezpośrednio na ścianie fundamentowej a nie na izolowanej podłodze. Oczywiście można wykonać tzw. ciepłą płytę fundamentową, ale to zupełnie inna bajka.

Normalne rozwiązanie to ułożenie podłogi w wewnętrznym obrysie muru na warstwie betonu stabilizującego, następnie izolacja z płyt EPS lub XPS i wylewka podłogowa dostosowana do przewidywanych obciążeń. Dla samochodów osobowych wystarczy 6 cm B20 zbrojona siatką.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.