Recommended Posts

W bloku mam w przedpokoju żarówki halogenowe. Ostatnio jedna żarówka się przepaliła a w całym mieszkaniu nastała ciemność. Przepalił się główny bezpiecznik na klatce schodowej (ten przy liczniku).

Wymieniłem go ale po krótkim czasie przepaliła się następna żarówka i znów wywaliło główny bezpiecznik. Czy to normalne?


P.S. Żarówki świeciły parę lat.
Link do komentarza
Cytat

Normalne to nie jest.

Jeśli są na 12V, to wymień transformator.

Ps. W zasadzie żarówki na jednym obwodzie powinny mieć taką samą moc, sumarycznie nie większą niż moc trafa.
Nie wiem dlaczego, ale u mnie zadziałało, przy bardzo podobnych objawach.


to są żarówki na normalną sieć (230)

miałem 3 żarówki i 3 razy musiałem wymieniać bezpiecznik, oczywiście fakt przepalenia i bezpiecznika skojarzyłem po tej trzeciej icon_lol.gif
Link do komentarza
Instalacja jednofazowa czy trójfazowa? Czy zjawisko dotyczy tej samej lampy?

Aaa... doczytałem.

Otóż mogło wystąpić bardzo niebezpieczne zjawisko, tak zwane (nieprawidłowo) "pływające zero". Polega to na tym, że gdzieś w układzie instalacji blokowej występuje przerwa w przewodzie neutralnym lub ochronno-neutralnym. Wtedy podział napięcia między fazami traci symetrię i na nietórych fazach napięcie jest wyższe, a na innych niższe, w zależności od włączonego w nie obciążenia. Żarówki przepalają się wtedy z powstaniem łuku eletrycznego w bańce szklanej, następuje zwarcie i przepalają się bezpiecznii.
Ale żarowki to pestka, gorsze, że może dojść do uszkodzenia innych urządzeń i ubezpieczenie niczego nie zwróci, bo to zaniedbanie własciciela.

Niezbędna jest kontrola instalacji przez kumatego elektryka.
Link do komentarza
to u mnie podobnie od 2 lat - choć inaczej i niexcałkiem
Jak włączam halogeny w salonie - lubi wybić!
Ale nie zawsze!
Lecę - pyk, pyk, pyk - czasem odbije - i jest git
Ale mnie się nie podoba że raz wybije a raz nie
Szkody na razie nie ma prócz latania do skrzynki - ale drażni czasami.
Co sprawdzić Retro - to samo o czym piszesz? może być podobnie? czy cos innego szukać?
Link do komentarza
Cytat

Instalacja jednofazowa czy trójfazowa? Czy zjawisko dotyczy tej samej lampy?

Aaa... doczytałem.

Otóż mogło wystąpić bardzo niebezpieczne zjawisko, tak zwane (nieprawidłowo) "pływające zero". Polega to na tym, że gdzieś w układzie instalacji blokowej występuje przerwa w przewodzie neutralnym lub ochronno-neutralnym. Wtedy podział napięcia między fazami traci symetrię i na nietórych fazach napięcie jest wyższe, a na innych niższe, w zależności od włączonego w nie obciążenia. Żarówki przepalają się wtedy z powstaniem łuku eletrycznego w bańce szklanej, następuje zwarcie i przepalają się bezpiecznii.
Ale żarowki to pestka, gorsze, że może dojść do uszkodzenia innych urządzeń i ubezpieczenie niczego nie zwróci, bo to zaniedbanie własciciela.

Niezbędna jest kontrola instalacji przez kumatego elektryka.



Jednofazowa , ta sama lampa na 3 halogeny, jak mi się przepalały zwykłe żarówki albo energooszczędne świetlówki to problemu z bezpiecznikiem nie było. Jak dotknąłem przy remoncie odkrytych kabli to wywaliło tylko zwykły bezpiecznik w mieszkaniu więc mam nadzieję, że instalacja jest spoko.

bezpiecznik w mieszkaniu (wygląd)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...