Witam Państwa , posiadam działkę na której już praktycznie kończę budowę dwóch domów jednorodzinnych.
Przez działkę przebiega linia średniego napięcia 15KV
W pierwszym etapie budowy energetyka zarządała zrobienie ogrodzenia w odległości 5m od środka linii aby nikt tam nie przebywał.
Liczyłem się że będę musiał wrócić do tematu ponieważ tamto ogrodzenie uniemożliwia wjazd do garaży i funkcjonowaniu działki.
Wystąpiłem o warunki przebudowy sieci , po spotkaniu z projektantem ustaliliśmy że jest to teren pod drugi stopień obostrzeń i musimy zrobić nowe słupy.
Nie daje mi to spokoju ponieważ w tabeli poziomów obostrzeń można by było przyjąć pozycje nr 9 jako ( budynki gospodarcze , szklarnie , garaże i podwórka ) lub pozycja nr 3 jako drogi dojazdowe
W obu przypadkach jest stopień nr 1 i możliwe by było tylko zastosowanie izolatorów na słupach.
Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć?
Styropian Termo Organika Termonium Fundament - Współczynnik przewodzenia ciepła - Lambda: λD– 0,031 [W/mK] miększy,
Styropian EPS 200-036 PARKING - Współczynnik przewodzenia ciepła - Lambda: λD–0,036 [W/(mK)] twardszy,
Oba mają jakąśtam odporność na wodę...
Nie odetniesz całkowicie wody od fundamentu opatulonego styropianem
Powinieneś może pomyśleć raczej o płycie fundamentowej, przy takim poziomie wody gruntowej...
Czy jest możliwość pomalowania płytek klinkierowych na elewacji i jakich użyć do tego farb?
Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budownictwob2b.pl/przegrody/baza-wiedzy/elewacje/21117-malowanie-plytek-klinkierowych-na-elewacji