witam serdecznie,

błagam o pomoc,

posiadam komin Schiedel Rondo Plus fi20 o długości 8 mb, a chciałbym zamontować kocioł kondensacyjny viessmann vitodens 333-f.

Pytanie brzmi: czy jest to w ogóle możliwe, a jeżeli tak to jak to zrobić?

Czy wsadzeni do środka takiego komina rury kwasówki jest możliwe i czy nie wpłynie to negatywnie na prace pieca kondensacyjnego. Spotkałem się bowiem z opinią, że rury odprowadzające powinny mieć stosunkowo niewielką średnicę. Tutaj rurę kwasową wprowadziłbym o dobrej wielkości, ale pozostałaby duża średnica ceramicznego kanału rondo plus, która doprowadzałaby powietrze do komina.

Dziękuje za wszelkie sugestie i rady. Być może ktoś się zetknął z podobnym problemem? Edytowano przez yavaine (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Najprostsze i najtańsze rozwiązanie to rozdzielenie kanałów powietrznego i spalinowego bezpośrednio za kotłem.

Przewód spalinowy wprowadza się wtedy do komina, a dopływ powietrza zapewnia kanał wyprowadzony przez ścianę domu. Większa średnica komina nie ma znaczenia, gdyż ciąg wytwarza wentylator w kotle.

Oczywiście możliwy jest też wariant z dodatkowym wkładem w kominie i nasadą umożliwiającą zasysanie powietrza do
przestrzeni międzyściennej.
Link do komentarza
Cytat

witam serdecznie,

błagam o pomoc,

posiadam komin Schiedel Rondo Plus fi20 o długości 8 mb, a chciałbym zamontować kocioł kondensacyjny viessmann vitodens 333-f.

Pytanie brzmi: czy jest to w ogóle możliwe, a jeżeli tak to jak to zrobić?

Czy wsadzeni do środka takiego komina rury kwasówki jest możliwe i czy nie wpłynie to negatywnie na prace pieca kondensacyjnego. Spotkałem się bowiem z opinią, że rury odprowadzające powinny mieć stosunkowo niewielką średnicę. Tutaj rurę kwasową wprowadziłbym o dobrej wielkości, ale pozostałaby duża średnica ceramicznego kanału rondo plus, która doprowadzałaby powietrze do komina.

Dziękuje za wszelkie sugestie i rady. Być może ktoś się zetknął z podobnym problemem?


Niestety w zapytaniu nie podano jakiej mocy miałby być kocioł, ale:
Jak najbardziej można wykorzystać istniejący przewód jako przewód do zasysania powietrza z zewnątrz. W środek należałoby wstawić wkład spalinowy o średnicy 60mm.
Dla kotłów o mocy do 26kW włącznie max długość przewodu wynosi do 15m, kotły o mocy 35kW - do 8m
W przypadku zastosowania wkładu spalinowego o średnicy 80mm maksymalna długość przewodu dla kotłów
o mocy do 19kW wynosi 17m, dla kotła o mocy 26kW do 20m i dla kotła o mocy 35kW - 15m.

Podane wymiary uwzględniają zastosowania dwóch kolan 90st na przewodzie.
Jeśli pytająca ma faktycznie przewód o łącznej długości 8m to wystarczy zatem wkład spalinowy o średnicy 60mm
niezależnie od mocy zastosowanego kotła Vitodens 333-F

Warto dodać że zastosowanie koncentrycznego systemu spalinowo-powietrznego podnosi sprawność średnioroczną systemu o ok 0,5-1%. Uzyskuje się to dzięki temu iż powietrze dolotowe ogrzewa się od przewodu spalinowego.

Z poważaniem
Paweł Kowalski
Link do komentarza
Potwierdzam słowa przedmówcy, specjalisty Viessmann. Nie jest to wprawdzie ekonomiczne, ale będzie to rozwiązanie poprawne technicznie. Nastąpił błąd projektowy lub po wybudowaniu komina podjęto decyzję o zakupie innego kotła niż przewidziany w projekcie, gdyż ostatecznie Użytkownik będzie miał: kocioł kondensacyjny + komin stalowy firmy Viessmann w .... obudowie o nazwie Schiedel Rondo Plus (obudowie pełniącej dodatkowo funkcję kanału "zasilającego" kocioł w powietrze).