Witam,
W salonie o powierzchni przekraczającej 50m2 mam wkład kominkowy Tarnava professional max18 kW
zamontowany na wysokości 65 cm od podłogi.Jest on obudowany dystrybutorem który doprowadza cieple
powietrze do pokoi u góry ,ale rury są pociągnięte w posadzce podłogi nie na strychu,nie ma też zadnego wentylatora
najdłuższa rura ma ok 8 m do najdalszego pokoju.
Najpierw były położone rury (ja przy tym etapie nie byłam obecna ,nie wiem dlaczego mój mąż tak zdecydował
i zamiast na strychu rury są w posadzce)i to robiła jedna ekipa.
Następnie wybrałam wkład i mi go zamontowali razem z dystrybutorem.I kominek zadziałał,czyli rozpalony został
ogień.A ponieważ w tym czasie trwały inne prace w domu ,które wymagały ciepła robotnicy palili w kominku.
Nikt nic mi nie zgłaszał że coś jest nie tak .
Owi robotnicy zaproponowali mi ,a ponieważ to są znajomi mojego męża ,że po co będę brała do tej zabudowy
kominka innych ,kiedy oni robią obudowy kominkowe i zrobią to dobrze.
Obudowali i zgłaszają że mówili że te wkłady są nie dobre ,bo żeby rozpalić ogień to nie wystarczy otworzyć odpowiednie
nawiewniki ,tam są takie pokrętła ,ale będę musiała uchylić delikatnie tą szufladkę tam gdzie jest popiół żeby ogień mi nie gasł.
Ale moje pytanie ,czy to normalne przy tym wkładzie jak to oni mówią ,że w tym typie jest jakiś boczny za mały nawiew
że ten który to projektował ,szedł w minimalizm ale technicznie jest to złe rozwiązanie.
Proszę o odpowiedź.
pozdrawiam Magda
Link do komentarza
Cytat

Witam,
W salonie o powierzchni przekraczającej 50m2 mam wkład kominkowy Tarnava professional max18 kW
zamontowany na wysokości 65 cm od podłogi.Jest on obudowany dystrybutorem który doprowadza cieple
powietrze do pokoi u góry ,ale rury są pociągnięte w posadzce podłogi nie na strychu,nie ma też zadnego wentylatora
najdłuższa rura ma ok 8 m do najdalszego pokoju.
Najpierw były położone rury (ja przy tym etapie nie byłam obecna ,nie wiem dlaczego mój mąż tak zdecydował
i zamiast na strychu rury są w posadzce)i to robiła jedna ekipa.
Następnie wybrałam wkład i mi go zamontowali razem z dystrybutorem.I kominek zadziałał,czyli rozpalony został
ogień.A ponieważ w tym czasie trwały inne prace w domu ,które wymagały ciepła robotnicy palili w kominku.
Nikt nic mi nie zgłaszał że coś jest nie tak .
Owi robotnicy zaproponowali mi ,a ponieważ to są znajomi mojego męża ,że po co będę brała do tej zabudowy
kominka innych ,kiedy oni robią obudowy kominkowe i zrobią to dobrze.
Obudowali i zgłaszają że mówili że te wkłady są nie dobre ,bo żeby rozpalić ogień to nie wystarczy otworzyć odpowiednie
nawiewniki ,tam są takie pokrętła ,ale będę musiała uchylić delikatnie tą szufladkę tam gdzie jest popiół żeby ogień mi nie gasł.
Ale moje pytanie ,czy to normalne przy tym wkładzie jak to oni mówią ,że w tym typie jest jakiś boczny za mały nawiew
że ten który to projektował ,szedł w minimalizm ale technicznie jest to złe rozwiązanie.
Proszę o odpowiedź.
pozdrawiam Magda



Poprosze to " Ale moje pytanie ,czy to normalne przy tym wkładzie jak to oni mówią ,że w tym typie jest jakiś boczny za mały nawiew
że ten który to projektował ,szedł w minimalizm ale technicznie jest to złe rozwiązanie.
Proszę o odpowiedź.
pozdrawiam Magda ") samo podzielone na 4 proste zdania . Bo nie jak nie rozumiem o co chodzi. Tarnawe posiadam od 10 lat i żadnych problemów nie mam rury w stropie też , Jak miały by być poprowadzone na strychu? W połaci dachowej ???? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Witam,
Już spieszę z wyjaśnieniem.
Wczoraj byłam chyba zdenerwowana i zmęczona.
Najprościej,problem jest taki :
aby utrzymać ogień w kominku będę musiała pamiętać
o otwarciu i pozostawieniu szufladki na popiół,która
znajduje się pod drzwiczkami z szybą.
Jeśli nadal będzie cos niejasne to proszę pisać.
Dziękuję za szybką reakcję.
Link do komentarza
Cytat

aby utrzymać ogień w kominku będę musiała pamiętać
o otwarciu i pozostawieniu szufladki na popiół,która
znajduje się pod drzwiczkami z szybą.



To przecie tak nie powinno być.

Jeśli mówisz, że działało przed obudowaniem a później nie? To szukaj przyczyny u tych co zabudowywali. Nie doprowadzili powietrza z zewnątrz?
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...