Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
MrTomo

Wentylacja - rozprowadzenie kanałów

Recommended Posts

Robisz stelaż z litewek, obijasz folią tak aby pozostało "wieko do skrzyni" i zasypujesz, albo układasz wełnę.
Zamykasz i zabezpieczasz "wieko" i finito.
  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Robisz stelaż z litewek, obijasz folią tak aby pozostało "wieko do skrzyni" i zasypujesz, albo układasz wełnę.
Zamykasz i zabezpieczasz "wieko" i finito.


Przemyślałem i doszedłem do wniosku że Twoja rada trochę ułatwi mi pracę.
Tak też robię :-)
Skrzynię robię z płyt OSB.
Jedna płyta pocięta wzdłuż dała 4 paski po 31 cm szerokie i 250 cm długie.
Wyszły mi 4 płyty.
Na krokwiach przybiłem łaty i posadowiłem na nich skrzynkę.
Trochę roboty z tym jest, ale pomału do przodu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A jak się nazywa izolacja, którą obłożona jest np. zmywarka? (akurat kupiłem i mam na wierzchu to zwróciłem uwagę)
Ni to wełna ni to filc jakiś?
Chciałbym ten materiał wykorzystać do ocieplenia spirfleksów, bo owijanie wełną mineralną to dramat (choć mam już patent). Wełna się rwie, miejscami jest grubsza, cieńsza.
Tym czymś ładnie bym sobie owinął.
Nie wiem tylko jak tego szukać?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A jak się nazywa izolacja, którą obłożona jest np. zmywarka? (akurat kupiłem i mam na wierzchu to zwróciłem uwagę)
Ni to wełna ni to filc jakiś?
Chciałbym ten materiał wykorzystać do ocieplenia spirfleksów, bo owijanie wełną mineralną to dramat (choć mam już patent). Wełna się rwie, miejscami jest grubsza, cieńsza.
Tym czymś ładnie bym sobie owinął.
Nie wiem tylko jak tego szukać?



Coś mi sie zdo , że zmywarka jest izolowana akustycznie - nie termicznie unsure.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Coś mi sie zdo , że zmywarka jest izolowana akustycznie - nie termicznie unsure.gif


No - tego to akurat nie wiem - ale wydaje mi się, że trochę to się nagrzewać będzie.
Zresztą jak na izolację akustyczną to trochę by to było liche.
Kiedyś rozbierałem obudowę bojlera. Też był tam taki sam materiał.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

No - tego to akurat nie wiem - ale wydaje mi się, że trochę to się nagrzewać będzie.
Zresztą jak na izolację akustyczną to trochę by to było liche.
Kiedyś rozbierałem obudowę bojlera. Też był tam taki sam materiał.


Bo w zamian za mało miejsca musi być dobre ocieplenie, więc dobrze sprasowana wełna upchnięta podoła zadaniu jakie ma spełnić.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tyle, że jest to bardzo elastyczne.
Jak to znaleźć bo nie mogę na nic trafić.

Może to jest ta mata lamelowa?
Nie miałem tego nigdy w ręce.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tyle, że jest to bardzo elastyczne.
Jak to znaleźć bo nie mogę na nic trafić.


Widocznie piszesz o innym materiale, ja widziałem tak jak pisałem wyżej, wełna sprasowana i oklejona jakimś białawym materiałem. Podobna wełna jest w kominach systemowych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Zresztą jak na izolację akustyczną to trochę by to było liche.



Tam nie potrzeba wiele, ani do izolacji akustycznej, ani do izolacji termicznej - wszak nie jest to urządzenie ciągłego działania.

Jako wygłuszenie i "termiczną izolację" robi tam mata eco, z recyklingu (jakieś sznurki, nici, itp.) sprasowane - praktycznie takie same, jak stosuje się jako maty wygłuszające w samochodach.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tam nie potrzeba wiele, ani do izolacji akustycznej, ani do izolacji termicznej - wszak nie jest to urządzenie ciągłego działania.

Jako wygłuszenie i "termiczną izolację" robi tam mata eco, z recyklingu (jakieś sznurki, nici, itp.) sprasowane - praktycznie takie same, jak stosuje się jako maty wygłuszające w samochodach.



Dokładnie! W aucie! icon_mrgreen.gif O tępa głowo (moja)!
Da się to kupić?

DSC01446.jpg

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tyle, że do zmywarki, to raczej bez podkładu bitumicznego (może śmierdzieć jak się rozgrzeje).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Chociaż z drugiej strony, może by coś pomogło.
Dałbym 5cm wełny i ułożył (nakleił) na tym filcu i potem nawinął na rurę.
Filc byłby od tej strony zewnętrznej i ładnie przytrzymałby wełnę??

Co myślicie?
Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Just for the record
Pozwijałem te spriflexy.
Gdyby ktoś się za to zabierał jak ja w pojedynkę - podam moją metodę.
Najpierw kawałek folii na spód - najlepiej nie zbyt cienka, żeby się nie targała przy naciąganiu.
Trzeba ją wymierzyć, by była trochę tylko szersza niż obwód rury z watą, żeby łatwiej było naciągnąć i skleić.
Na to wata. Na watę rura i kawałek po kawałku zawijanie i oklejanie miejscowo szeroką taśmą.
Jak już będzie połapane owijanie stretchem nie jest już trudne.
Każda kolejna wychodziła mi lepiej i szybciej - ale nigdy więcej!

DSC01446.jpg



  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Powoli zbliżam się do końca.
Mam pytanie, które trochę dalej - najpierw opiszę sytuację.
Mój rekuperator ma dwie sekcje po 4 przyłącza fi 150 i cztery wentylatory.
Na tym etapie podłączyłem parter poprzez kanały płaskie. Zrobiłem to wykorzystując jedną sekcję (4 przyłącza).
Na rurze od czerpni i rurze wyrzutni zamontowałem portki 200/150/150.
Z tych portek jedną odnogę wpiąłem do nawiewu z zewn, i wywiewu na zewn.
Tu zaczyna się część właściwa.
Chciałem zrobić tak zatkać całą drugą sekcję przyłączy (wlot/wylot zewn, nadmuch/wyciąg wewn) oraz zatkać po jednej odnodze portek i wyłączyć dwa wentylatory.
Generalnie uruchomić tak jakby połowę reku a drugą połowę wykorzystać potem na pięterku.

Czy mogę tak zrobić czy też dołączyć wlot/wylot zewn z drugiej odnogi?
Może rysunek wyjaśni o co mi chodzi

DSC01446.jpg



Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wloty razem i wyloty razem na potrzeby połowy domu, wtedy wentylatory o połowę wolniej.
Oddzielić jedno od drugiego i sterować połową.
Co łatwiej...

Adam M.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zapodaj producenta i typ tego "cóś"
Być może tam są dwa niezależne obiegi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Zapodaj producenta i typ tego "cóś"
Być może tam są dwa niezależne obiegi.


Centrala to KOSS VX1000
Obiegi raczej nie są odrębne

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ruszam z wentylacją poddasza.
Na poddaszu chcę rozprowadzić kanały pe-flex.

Rury schowam w ociepleniu poddasza

Dwa pytania:

1. Jakie są przepływy dal rur pe-flex. Dla 75/63 to około 30m3/h

Jak dla większych średnic? Wolałbym podejść do łazienki większą średnicą ale jedna rurą niż trzema cieńszymi i dawać skrzynkę.

2. Czy na poddaszu wywiew robić tylko w łazience?

Poddasze to 3 pokoje, łazienka i korytarz łączący wszystkie pomieszczenia wraz z otwartą klatką schodową.

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

ad 1 . Przepustowość rur wentylacyjnych zależy od ciśnienia, oporów liniowych i miejscowych, długości doprowadzenia . Jednostkowe opory dla konkretnych rur powinien podać producent, a resztę trzeba samemu policzyć. 

ad 2 Zasadą jest instalowanie w łazience tylko wywiewu. Przy rozregulowaniu przepływów zapachy mogłyby być wtłaczane go pomieszczeń mieszkalnych.  Nawiew pośredni przez kratki w drzwiach.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ad2. Nie o to pytałem, ale jest ok.

 

Mam inne pytanie. 

Kupiłem rurę pe-flex 75mm. Na razie chcę rozprowadzić same odcinki nawiewne i wywiewne i schować je w wacie. Jak potem fizycznie montuje się anemostaty. Są w jakiś sposob przymocowane do profila, do płyty gk czy jętki? Mam zostawiać jakis zapas rury?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 12.11.2017 o 13:26, MrTomo napisał:

1. Jakie są przepływy dal rur pe-flex. Dla 75/63 to około 30m3/h

Jak dla większych średnic? Wolałbym podejść do łazienki większą średnicą ale jedna rurą niż trzema cieńszymi i dawać skrzynkę.

przewody-wentylacyjne-pe-flex-3.png&key=

W zasadzie chodzi o to aby na nawiewach prędkość nie przekraczała 3m/s bo przy wyższych prędkościach może z nawiewów szumieć.

 

Dnia 12.11.2017 o 13:26, MrTomo napisał:

2. Czy na poddaszu wywiew robić tylko w łazience?

Poddasze to 3 pokoje, łazienka i korytarz łączący wszystkie pomieszczenia wraz z otwartą klatką schodową.

Na 1 osobę liczysz nie mniej jak 20m3/h (nawiewnego powietrza).

Norma dla łazienki to min. 50m3/h (usuwanego powietrza) .

Poddasze najlepiej potraktować jako "oddzielną strefę wentylacyjną" - czyli zbilansować nawiew i wywiew.

Można zwiększyć wywiew w łazience, albo dołożyć wywiew na korytarzu.\

 

11 godzin temu, MrTomo napisał:

Kupiłem rurę pe-flex 75mm. Na razie chcę rozprowadzić same odcinki nawiewne i wywiewne i schować je w wacie. Jak potem fizycznie montuje się anemostaty. Są w jakiś sposob przymocowane do profila, do płyty gk czy jętki? Mam zostawiać jakis zapas rury?

1. Zapas rury - można trochę przewidzieć, zawsze łatwiej odciąć namiar, niż sztukować - oraz w zależności od wariantu pkt.2. być może potrzebne będzie kolano wykonane z przewodu.

2. Jest kilka rozwiązań, ale to zależy jak chcesz połączyć rury z nawiewnikami. 

- bezpośrednio np:

_14.jpg _141.jpg 

 

- przez skrzynkę/puszkę rozprężną np:

skrzynka_rozprezna_1_x_90_bez_anemostatu a94e174745f0bb745add870feecf

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Myślałem zeby bezposrednio. Na parterze po prostu wciskalem je w rurę pomarańczową fi 150. Ale rura zamocowana porzadnie w stropie.

Na pietrze bedzie gips karton (sufit) i nie wiem czy anemostat się ma trzymać tylko rury pex?

Ta przejściówka jest wkrecana do pojedynczego gk?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Przykręcasz kołnierz do płyty sufitu a w to wchodzi anemostat.

Widać to na zdjęciu:

_141.jpg&key=835c8993a04e61b34fc601b35ee

 

 

na tym bardziej :D

_14.jpg&key=0387faa2c28cd57055e54a37b8ba

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
7 godzin temu, MrTomo napisał:

Myślałem zeby bezposrednio. Na parterze po prostu wciskalem je w rurę pomarańczową fi 150. Ale rura zamocowana porzadnie w stropie.

Na pietrze bedzie gips karton (sufit) i nie wiem czy anemostat się ma trzymać tylko rury pex?

Ta przejściówka jest wkrecana do pojedynczego gk?

Kołnierz montażowy anemostatu przeważnie się wciska w ciasny otwór w plycie g/k,

kołnierz ma dodatkowo przynajmniej 2 otworki do jego montażu.

kcn_3_oryg.png

W tym kołnierzu jest gwint do wkręcenia w niego obudowy anemostatu.

DVS-P_zdj2-543x543.jpg

Płytę g/k możesz wzmocnić,  dając dodatkowo kawałek tej płyty podwójnie, w  miejscu gdzie będzie odwiert robiony.

Możesz też wykorzystać odpady profili  g/k i do nich  przykręcić kołnierz montażowy 

Możesz też dać np. podkładkę z cienkiej płyty OSB, ale będziesz musiał ją przewiercić.

 

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czy mogę (no mogę - wiem ale czy tak powinno być) podłączyć bezpośrednio anemostat fi150 do wyjścia wywiewnego rekuperatora?

Z reku wychodzi króciec fi 150mm. Anemostat podłączyłbym bezpośrednio rurą spiro.

Przeglądam internet w poszukiwaniu jakiejś puszki rozprężnej 1x150/150 ale nie mogę niczego takiego znaleźć.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Skrzynka rozprężna ma dwie różne średnice dlatego nie znalazłeś.

Cytat

Czy mogę  podłączyć bezpośrednio anemostat fi150 do wyjścia wywiewnego rekuperatora?

To stosujesz tylko jeden  wywiew w całym mieszkaniu z rekuperatora?

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
12 minut temu, animus napisał:

To stosujesz tylko jeden  wywiew w całym mieszkaniu z rekuperatora?

Nie.

Rekuperator jest dwu-sekcyjny

1 sekcją opędziłem parter.

2 sekcję chcę teraz podłączyć na piętrze. Będą 4x nawiew i 1 wywiew.

15 minut temu, animus napisał:

Skrzynka rozprężna ma dwie różne średnice dlatego nie znalazłeś.

Szukałem czegoś pod anemostat fi150.

Szkoda mi stosować ew. redukcji.

Myślę, że wywiew mógłbym zapiąć "bez pośredników"?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 3.11.2014 o 21:52, MrTomo napisał:

Centrala to KOSS VX1000

Coś ci to mówi?

:icon_mrgreen:

 

Dane mojego reku:
Strumień objętości powietrza [m3/h]: 200 - 1000
Spręż dyspozycyjny [Pa]: 580 - 80
Moc nagrzewnicy wstępnej 1KW
5 biegów prędkości

Mam dwie sekcje przyłączy - razem osiem

i cztery wentylatory

Edytowano przez MrTomo
wkleiłem błędne dane... (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tak.

Teraz mam zrobione tak w jak w wariancie 2

 

Czyli rozdzieliłem portkami wrzut i wyrzut.

Parter zasilam z nawiewu i wywiewu oznaczonych strzałkami, teraz piętro podłączam do zaślepionych króćców.

Coś nie tak?

19 minut temu, animus napisał:

Za linkuj bo w necie mało.

Nie ma do czego 

To wiekowy rekuperator 

Maszyna jest potężna.

Działa sobie cyklicznie, mniej więcej włącz / 1 godz. - wyłącz / 1 godz.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czyli rozdzieliłem portkami wrzut i wyrzut.

Chyba raczej połączyłeś podwójny wrzut i podwójny wyrzut.

Ze względu że nie da się obejrzeć wnętrza reku, chyba skłaniałbym się do podłączenia przy reku również  portkami  obu nawiewów i obu wywiewów i dopiero rozdział na kondygnacje. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, animus napisał:

Chyba raczej połączyłeś podwójny wrzut i podwójny wyrzut.

Tak. W reku połączyłem.

Wrzut i Wyrzut zrobiony jest rurą fi 200.

Na wyjściu/wejściu rury portki 200/2x150 i to do/z reku.

3 minuty temu, animus napisał:

skłaniałbym się do podłączenia przy reku również  portkami  obu nawiewów i obu wywiewów i dopiero rozdział na kondygnacje

Dlaczego?

 

To nie są oddzielne sekcje fizycznie.

Reku mieli wszystko razem.

Fizycznie nie ma takiego podziału:

 

image.png.95b48e652396cc91a1f1d2bd3e0827ce.png

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Myślę, że gdyby to miało być problemem, nie byłoby dwóch wyjść tylko jedno.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

W  większości urządzeń tego typu są tylko 4 otwory.

Zastanawia mnie dlaczego producent pokazał tylko dwie kombinacje, czyli możliwości montażu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
12 minut temu, animus napisał:

Zastanawia mnie dlaczego producent pokazał tylko dwie kombinacje, czyli możliwości montażu.

Te rysunki to moje dzieło

Sprzed kilku lat.

To nie zalecenia producenta

Zastanawiałem się wtedy jak uruchomić reku na połowę mocy (dla połowy domu)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tak to wygląda 

dz0yODAmaD0yMzA=_src_90945-kos_1char.jpg

Tylko ten jest wiekszej mocy

Nie mam od niego żadnych papierów

Dostałem go z 6 lat temu

Wymiennik jest krzyżowy, chyba przeciwpradowy.

Czy podwójny? Nie wiem co masz na myśli?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To bardzo fajny pomysł na prezent od Forum , ale... nie mam ściennego, tylko książkowy - bardzo ładny i przydatny mam do dyspozycji tylko 5 sztuk (obiecuję w przyszłym roku 15 ) jeszcze nie wiem według jakich kryteriów wybiorę osoby do których wyślę kalendarze, ale raczej będzie to losowanie Pozdrawiam Marcin
    • Oczywiście, że nie powinno. Ale Twoje przypuszczenia są błędne. To jest skutkiem nieuszczelnienia przestrzeni wokół puszek pod płytami g/k i/albo, jeśli zastosowano wąż peszla do prowadzenia przewodów, nieuszczelnienia go na wlocie i wylocie. Powstają w ten sposób ciągi "kominowe" i wiatr sobie hula. Zjawisko bardzo upierdliwe, bo wokół gniazdek czy wyłączników na ścianach gromadzi się kurz, ich otoczenie szybko staje się widocznie brudne co robi fatalne wrażenie na osobach to oglądających.
    • Prawdopodobnie do tych puszek doprowadzono przewody ułożone w peszlach, ale puszek nie uszczelniono. Stąd peszle ułożone od rozdzielnicy do puszek działają jak kanały powietrzne. Trzeba uszczelnić puszki.
    • Witam,   Przygód ciąg dalszy z domem... Chyba ogólny pozew na wszystkie niedoróbki w końcu będę musiał napisać na wykonawce bo na gębę wszystko ładnie pięknie i człowieka nie znającego się w temacie zagada,a potem wychodzi co innego. Montując gniazdka elektryczne na poddaszu użytkowym poczułem lekki powiew, a przystawiając zapalniczkę płomień się odchyla. Dom jest już w pełni ocieplony i otynkowany. Dół jest stawiany z pustaków ceramicznych 25cm + 15cm styropian + klej i tynk. Góra jest murowana z pustaka na 1m i potem idą już skosy z płyt GK na stelażach drewnianych. Sam górny strop i ściany skośne są ocieplane wełną, a na dachu jest tylko folia i dachówka cementowa ceramiczna IBF. Dodatkowo są zamontowane schody strychowe na środku poddasza. Wydaje mi się, że tak nie powinno być. Wieje tylko z gniazdek na poddaszu (zarówno z tych niżej posadzi oraz tych wyżej na włączniki świateł), które są zamontowane w płytach GK (te na dole oraz na górze w ścianach murowanych nie wieją). I teraz czy to jest kwestia złego ocieplenia poddasza czy też może mieć to związek z nieotynkowaniem dolnego cokołu z tego tematu ( https://forum.budujemydom.pl/topic/36727-cokół-elewacji-bez-kleju-i-tynku/ )?
    • Taras będzie prawie przy samej ścianie budynku (jedynie mała szczelina jak by "pracował"). Będzie zakryty od samej ziemi do samej góry. Wysokość jego ma być około 35-40cm bo na tej wysokości nad ziemią zaczyna się okno tarasowe.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...