Witam,

Muszę wymienić zbiornik u rodziców w domu w instalacji CO otwartej obecnie jest tam kwadrat z otwartą górą o wymiarach 38x38x38 cm ile tj litrów ?

proszę o pomoc


















cm , nie jestem w stanie obliczyć pojemności instalacji.... a muszę go zmienić bo jest sito !

proszę o pomoc


Kup zbiornik wyrównawczy 20 litrowy i zamontuj.
Po co Ci wiedzieć ile ma stary,tu akurat nie ma znaczenia jaki dasz,czy kwadratowy ,prostokątny czy trójkątny icon_biggrin.gif najważniejsze aby ten zbiornik był.
Link do komentarza
W układzie CO, woda zmienia swoją objętość o około 4%. Dostępna literatura raczej "nakazuje zwiększyć pojemność zbiornika do 8%. Jest to wielkość minimalna i najwyższy poziom roboczy naczynia (zbiornika), najniższy poziom wody w zbiorniku (dla wody o temp.20 stopni) to te 4%.

Zbyt mały zbiornik wyrównawczy (naczynie wzbiorcze) może spowodować zakłócenia w pracy całości instalacji CO.
Link do komentarza
Cytat

Są to lata 90 i rury stalowe grzejniki żeberkowe .... instalacja bardzo stara

to ile mam mieć ten zbiornik 50 litrów czy 20 ?

dom ma około około 120m2


Napisałem tak z marszu ,że 20 litrów ale zapomniałem dopytać jaka instalacja na co uwagę zwrócił bajbaga i faktycznie te 50 lub ciut więcej można montować.